万科企业股份有限公司 Shenzhen Region, China Vanke Co.,Ltd. 工程技术统一标准 编号:VKSR/GCBZ/KA014 版号:A/0 页码:第1页 共12页 深圳万科土建移交装修技术标准 修订记录 日期 修订状态 修改内容 对应穿插作业修改 修改人 审核人 批准人 编制 朱思波 审核 王晓宇 批准 陆荣秀 日期 日期 日期 2013-10-12 2013-11-12 2013-11-12 2015年6月5日
万科企业股份有限公司 Shenzhen Region, China Vanke Co.,Ltd. 工程技术统一标准 编号:VKSR/GCBZ/KA014 版号:A/0 页码:第2页 共12页 一、 土建移交装修条件、时间
1. 电梯厅、公共部分
(1) 预制内墙板、零星砌筑抹灰湿作业全部完成,铝合金门窗扇、给排水立管、消防管、消
防箱安装完成,电梯厅和公共部分强弱电桥架安装完成。
(2) 标准层主体结构施工至10层完成标准层首层的土建移交、开始施工。 (3) 工作面移交根据土建进度从下到上进行分层移交。
(4) 消防楼梯间地面找平、防滑条、管道吊洞完成,待结构封顶后一个月内完成整体移交,
给排水及消防等管道靠墙侧腻子先行施工部分根据管道安装进度提前3天移交。 (5) 电梯层门塞缝收口完成,待结构封顶后45天内完成移交 2. 户内批量装修
(1) 预制内墙板、抹灰、地坪湿作业全部完成,厨房烟道及土建收口、卫生间管道井、铝合
金门窗扇、阳台栏杆、给排水立管、强电箱及穿线完成。
(2) 户型改造部分待竣工验收后由土建单位实施,竣工验收后1个月内完成移交。 (3) 外墙淋水试验完成,逐套完成渗漏等问题整改。
(4) 标准层主体结构施工至10层完成标准层首层的土建移交、开始施工。 (5) 标准层顶层待结构封顶后30天内移交。
(6) 工程竣工验收前的套内装修作业在结构封顶后3个月内全部完成,交付竣工验收。
二、 土建移交装修程序
1. 土建相关单位自检
(1) 土建总包、铝合金门窗、栏杆、电梯、消防等土建相关单位,在施工过程中,须严格按
照本技术标准,进行质量控制和检查。
(2) 土建监理按本技术标准要求,督促土建总包、分包单位进行自检,并抽查。 2. 土建移交装修技术交底
(1) 装修总包进场后,万科项目部和监理组织土建总包、装修总包、全部分包单位按照本技
术标准要求进行移交技术交底。
(2) 具体项目的特殊移交要求,须签订书面形式的统一标准。
(3) 根据项目穿插作业计划、具体情况,形成各栋楼、各楼层的移交计划。 3. 装修总包实测、检查验收,逐套移交
万科企业股份有限公司 Shenzhen Region, China Vanke Co.,Ltd. 工程技术统一标准 编号:VKSR/GCBZ/KA014 版号:A/0 页码:第3页 共12页 (1) 实测、检查验收、移交全过程,由土建监理组织完成。
(2) 实测、检查验收的依据,按优先次序依次为:销售合同附图、精装修施工图(含入户门、
防火门安装交底节点图)、《多层、高层项目统一构造做法》、土建施工蓝图。万科项目部须向装修单位及时提供上述图纸、技术标准。 (3) 楼层标高控制点、轴线控制线移交
? 土建总包须在每层公共部分设置至少一个固定的标高控制点(建筑1米线)、以红色油漆三角标识,并做好保护,所有墙面弹建筑1米线;每层楼内地面设置纵横轴线控制线各一条、以墨线和红色油漆标识。
? 每层标高控制点、轴线控制线,土建总包须进行书面交底,标高控制点、轴线控制线须以拍照和图纸形式进行书面交底。
(4) 装修总包按照移交计划,依据本技术标准,逐栋、逐层、逐户进行实测实量,检查验收,
每层公共部分、每户都形成《土建移交装修移交验收记录表》。万科项目部、监理、装修单位、土建总包各存档1份,装修单位负责复印1份粘贴在该套房屋的客厅阳台门玻璃上,作为复查整改的跟踪记录。复查合格后,装修单位和土建总包完成移书面交。 (5) 试验检查
? 闭水试验:阳台、入户花园、厨房、卫生间闭水试验,单独形成检查、移交记录。 ? 排水试验:阳台、厨房、卫生间地面采用实心圆球检查排水坡度,地漏、排水立管采用橡胶球进行排水通球试验。
? 给水试压:冷热给水管道进行打压、试压验收,打压检查压力冷水管不小于1.0MPa、热水管不小于1.2MPa,装修全过程给水管须带水作业。 ? 通电试验:照明、开关、插座进行通电和试亮检查。
(6) 在规定的中间移交期间内,土建总包和装修总包根据移交计划有流水的办理移交,土建
总包需积极对移交过程中提出的质量问题进行整改,否则万科项目部可以直接委托装修总包进行整改,相应费用由土建总包承担。
(7) 中间移交验收完成后,必须办理移交签字手续。如果超过规定的中间移交验收时间,结
构安全、土建结构裂缝、外墙渗漏、空鼓开裂等土建重大质量责任仍然由土建总包负责,装修总包承担相应的接收后房屋管理责任、质量责任。
4.
移交前后现场管理责任、工作界面划分
万科企业股份有限公司 Shenzhen Region, China Vanke Co.,Ltd. 工程技术统一标准 编号:VKSR/GCBZ/KA014 版号:A/0 页码:第4页 共12页 (1) 现场管理责任包括:工地和栋楼出入管理、安全文明施工、成品保护、电梯使用、装修
分包管理等。
(2) 穿插作业装修工程施工期间,已移交楼层套内和电梯厅室内部分现场管理由装修总包负
责,楼栋总体安全文明施工由土建总包负责。
(3) 工程竣工验收完成后,装修总包承担现场管理责任,具体时间点由万科项目部确定。 (4) 移交并不免除总包对工程质量的保修和相关责任,项目管理部组织监理、总包单位、装
修单位就土建及装饰的工作界面划分进行界定,并形成书面文件。
三、 土建移交装修技术和质量要求
1. 标高控制点、轴线控制线移交要求 (1) 详见本技术标准第二.3(3)条。
(2) 公共部分和户内,各单位使用的标高控制点、轴线控制线移交必须一致。 2. 防水移交基本要求
(1) 按照土建施工蓝图、深圳万科《多层、高层项目统一构造做法》完成防水施工。 (2) 经48小时闭水试验不出现渗漏。
(3) 闭水试验、渗漏检查时,由监理组织土建总包、装修单位一起完成。
(4) 渗漏维修处理方案须经万科项目部、监理审核后方可实施,处理完毕后再进行48小时闭
水试验。
3. 大堂、电梯厅、走道移交要求 (1) 天花、梁板
? 混凝土表面清理干净,无铁丝、铁钉、木皮、木屑等,铁钉、铁丝拔出后刷防锈漆;接缝打磨平整,实测平整度0-5mm。 ? 无开裂、蜂窝、麻面、露筋,无渗漏。
? 每块楼板实测9个点,顶板水平度0-10mm,沿墙面四周弹线实测水平度0-5mm,单层合格率100%。
? 层高与设计值允许偏差【-10,10mm】。
? 各种管线底标高满足装修天花设计标高和安装要求。 ? 灯位居中,穿线完毕。
? 给水、消防、燃气等管线安装牢固,标识清晰。
万科企业股份有限公司 Shenzhen Region, China Vanke Co.,Ltd. 工程技术统一标准 编号:VKSR/GCBZ/KA014 版号:A/0 页码:第5页 共12页 (2) 墙面
? 墙面无空鼓,无开裂,无起砂,无露铁丝网。 ? 消防箱、消防管四周墙面和收口平整。
? 满墙面100%实测,垂直度、平整度0-3mm,单层合格率≥95%,且最大值≤5mm。 ? 墙面方正性,与控制线允许偏差0-5mm。
? 开间尺寸、通道宽度与设计值允许偏差【-5,5mm】。 ? 阴阳角方正度0-4mm,单层合格率≥95%。 (3) 地面
? 装修完成面到建筑1米线不小于1000-1020mm(无降板)。
? 强弱电等管线安装完成、管卡固定稳固,用水泥砂浆保护完好,最高点到建筑1米线不小于1030mm(无降板)。
? 混凝土地面清理干净,无裂缝,无渗漏,无砂浆,地面到建筑1米线1040-1050mm(无降板)。
? 敞开走道地漏数量符合设计要求,满足实际排水需要,有溢流口。 (4) 入户门、防火门门洞
? 门洞四周结构预留间隙符合入户门、防火门安装要求,允许误差【0--10mm】,门洞上口到建筑1米线允许偏差【-5,10mm】。 ? 门洞三面墙体正面、侧面垂直度0-4mm。
? 门洞墙体宽度允许偏差【-3,3mm】,入户门两侧墙体宽度极差0-5mm。 (5) 电梯
? 电梯门、按钮盒各层位置和尺寸统一,允许误差【-5,5mm】。
? 电梯门底框上口到建筑1米线990-1000mm(无降板),须比地面装修完成面高10mm。 ? 电梯门边框内侧到墙体的距离满足墙面装修要求。
? 电梯使用正常,设施完整,无损坏、划伤,电梯门保护膜完整。 ? 电梯移交后,由装修总包进行成品保护、负责使用管理。 (6) 强弱电井、水表井
? 墙面抹灰完成,或混凝土面打磨平整;地面地坪完成,预留洞口进行防火封闭完成。 ? 电缆、水电表箱安装完成。
深圳万科土建移交装修技术标准(穿插作业)