整定功率的计算:

=

(

+

)式子中,

为可靠系数,取0.5~0.8;

为汽轮机在逆功率运行时的最小损耗,一般取额定功率的2%~4%;为发电机在逆功率运行时的最小功率,一般取

表示发电机额定功率。

(2)突加压保护 1)突加压保护作为发电机盘车状态下的主断路器误合闸时的保护。 2)定值整定计算 ①低频元件f小于启动频率,一般可选取40~50Hz; ②返回延时t一般可取为0.3~0.5s; ③电流动作值应大于或等于盘车状态下误合闸最小电流的50%。 (3)起停机保护 1)起停机保护可作为发电机升速升励磁尚未并网前的定子接地短路故障的保护。 2)定值整定原则 零序电压动作值一般可取为100V及其以下;延时t一般可取为2~5s。 (4)其他保护 对发电机来讲的保护除以上介绍的以外还有很多,例如零序方向、零序电压保护、TV和TA断线保护、过流保护等等。 ,其中表示发电机效率;

5.继电保护整定计算 5.1发电机纵差保护整定 (1)启动电流的整定 =(+)=0.3=0.3×17459=5237.7(A)

(2)拐点电流的整定

=(0.5~1.0)=(0.5~1.0)*17459=(8729.5~17459)(A)

(3)比率制动特性的制动系数Kres和制动线斜率K的整定

精心整理

=

=(17459×10%)/26554≈0.066

=(11949.3- 5237.7)/(26554- 8729.5) =0.377

外部故障时,为躲过差动回路中的最大不平衡电流,C点(如下图)的纵坐标电 流应取为

=

(0.1+0.1+)

=1.5×(0.1+0.1+0.1)×26.5554=1.195(kA) 图3 比率制动特性 (4)继电保护整定计算结果一览表 表11发电机纵差保护整定值 名称 代号 整定值 制动系数 Kres 0.066 启动电流(A) Iop.min 5237.7 拐点电流 (A) Ir.min 8729.5 制动线斜率 K 0.377 最大启动电流(A) Iop.max 11949.3 最大制动电流(A) Ir.max 26554 5.2过电流保护整定 (1)动作电流按发电机额定负荷下条件整定 = 所以 =(kA) (取1.1;取0.85) (2)灵敏度校验 灵敏系数按主变压器高压侧母线两相短路的条件校验,则 =所以

(满足要求) 5.3过负荷保护整定

(1)过负荷保护

对于发电机因过负荷或外部故障引起的定子绕组过电流,装设定子绕组对称过负荷保护,通常由定时限过负荷及反时限过电流两部分组成。

(2)定时限过负荷保护

精心整理

动作电流按发电机长期允许的负荷电流的条件整定则

=

所以

=

(3)反时限过电流保护

按机端金属性三相短路的条件整定,则

=所以 = (4)反时限则 = 所以 (取1.05) =95.6(kA) =19.3(kA)

取1.05;

取0.95)

按与过负荷保护配合的条件整定 =1.0519.3=20.27(kA) 精心整理

6.仿真图

图4 短路电流仿真图 7.总结 在本次课程设计过程中,我们发现了自己在实践方面的不足,所以协助画图及编写报告。以前所学的都是书本上的理论知识,而这次课程设计实验则让我学会了把理论知识和实践知识相结合,让我们对电力系统继电保护知识有了更深刻的理解,让我们对以前所学的知识应用到了实践当中。我们也跟别的班级做过这个课题的同学进行交流,参考他们的思路,总结发现他们不足之处,在整合成自己的东西,通过线路图制作和软件仿真,实践出真知。本次课程设计我们最终在和同组其他成员的共同协作下,圆满的完成了本次的课程设计任务。我们分工明确,相互帮助,在老师的监督指导之下,我们在本次课程设计中获得较大进步,感谢老师的孜孜教诲!

8.参考文献

[1]李佑光.电力系统继电保护原理及新技术.科学出版社 2003

[2] 王维俭 .发电机变压器继电保护整定算例.中国电力出版社 2000 [3]何仰赞 .电力系统分析(第二版).华中理工大学出版社 1996

精心整理

[4]傅知兰. 电力系统电气设备选择与实用计算[M].中国电力出版社 2004 [5]刘学军. 继电保护原理(第二版). 中国电力出版社 2007 [6]许建安. 继电保护整定计算 .中国水利水电出版社 2001 [7]牟道槐. 发电厂变电站电气部分[M]. 重庆大学出版社 2003 [8]陈生贵. 电力系统继电保护[M]. 重庆大学出版社2003

[9]西北电力设计院. 电力工程电气设备手册[M]. 中国电力出版社

9.附录

精心整理

电力系统继电保护课程设计 - 图文 