最大等值电抗 0.1353 0.3392 系统丰小,断开盘南电厂内发变组及盘换甲线。 备注:以上所列均为标么值,基准容量1000MVA。 2.2发电厂规模

按盘南电厂4×600MW机组投运考虑,最大运行方式为四台机组并网运行,最小运行方式为一台机组并网运行。

1、2号机组出口分别增加了一台脱硫变,3、4号机组不增加脱硫变。

2.3主接线(一机组一出线) 图1 发电厂电气主接线图 2.4课程设计的主要内容 要求: 1)用仿真软件画出全厂升压站的主接线图; 2)计算各元件参数并画出等值电路; 3)选择短路点、计算短路电流,(先手算并写出计算过程表达式然后用软件校验),列出短路计算结果汇总表; 4)拟出保护配置方案; 5)对配置的保护逐一进行整定计算,列出整定计算步骤和结果汇总表; 6)按要求编制课程设计说明书。 3.短路电流计算 3.1相关短路点及短路方式的选择 (1)基准值选择 基准功率:SB=1000MV·A,基准电压:VB=23.1kV。 基准电流:IB===24.99kA;电压标幺值:E=1 (2)发电机等值电抗计算 1) #1发电机等值电抗计算 (3)变压器等值电抗计算

1) #1主变压器T1等值电抗计算 2) #1脱硫变压器T5等值电抗计算 3) #1励磁变压器T2等值电抗计算 4) 厂用变压器1A T3等值电抗计算 5) 厂用变压器1B T4等值电抗计算

电抗计算表(标么值)

表8 各设备电抗值

精心整理

设备名称 发电机 主变压器 0.583 厂变厂变励磁变脱硫压器A 压器B 压器 变压器 3.129 3.387 14.917 4.16 系统最小等值电抗 0.0842 系统最大等值电抗 0.1353 电抗值 0.2739 3.2 短路计算点的选择

(1) 电网等效电路图

由于短路电流计算是电网继电保护配置设计的基础,因此分别考虑最大运行方式(四台发电机全部投入)时各线路未端短路的情况,最小运行方下(一台投入)时各线路未端短路的情况。电网等效电路图如图2所示

图2电网等效电路图 (2) 点短路计算 最大运行方式短路电流 (3)点短路计算 最大运行方式短路电流 (4)点短路计算 最大运行方式短路电流 (5) 点短路计算 最大运行方式短路电流 短路电流表 表9 各短路点短路电流 短路点 短路电流(KA) 26.5554 1.6443 7.3446 6.8273 3.3 整定电流选择

分别算出各路短路电流,最大短路电流取因此之后的整定都依据此短路电流进行计算。

精心整理

4.发电机保护配置的选取及整定原则

4.1发电机的保护配置

某火电厂发变组继电保护设计保护设计,按照国际标准,本保护的保护配置选取,应该包含下表的保护配置:

表10 发电机配置图

发电机保护 发电机纵差保护 发电机裂相横差保护 纵向零序电压匝间保护 发电机相间阻抗保护 发电机复合电压过流保护 定子接地基波零序电压保护 定子接地三次谐波电压保护 转子一点接地保护 转子两点接地保护 定、反时限定子过负荷保护 定、反时限转子表层负序过 失磁保护 失步保护 过电压保护 调相失压保护 定时限过励磁保护 定时限过励磁保护 逆功率保护 程序跳闸逆功率 低频保护 过频保护 起停机保护 误上电保护 非全相保护 电压平衡功能 TV 断线判别 TA 断线判别 4.2发电机纵差保护整定 纵差动保护的整定,具有比率制动特性的纵差动保护的动作特性可由A、B、C三点决定。对纵差动保护的整定计算,实质上就是对计算。 (1)启动电流的整定 、及K的整定=

式中 流)。

---可靠系数,取1.5~2;

(+)

---保护两侧的TA变比误差产生的差流,取0.06 (为发电机额定电

精心整理

---保护两侧的二次误差(包括二次回路引线差异以及纵差动保护输入通

道变换系数调整不一致)产生的差流,取0.1代入式得

=(0.24 ~0.32)

通常取0.3。 (2)拐点电流的整定 =(0.5~1.0) (3)比率制动特性的制动系数和制动线斜率K的整定 = K=-- 外部故障时,为躲过差动回路中的最大不平衡电流,C点的纵坐标电流应取为式中 =(0.1+0.1+) ---可靠系数,取1.3 ~1.5; ---暂态特性系数,当两侧TA变比、型号完全相同且二次回路参数相同时, ≈0,当两侧TA变比、型号不同时,取0.05 ~0.1。

---最大动作电流。

将以上数据代入式中得

≈(0.026~0.45)

精心整理

=

,代入上式,可得

=≈(0.26~0.45)。

4.3发电机的定子单相接地保护

根据安全要求,发电机的外壳都是接地的,因此,定子绕组因绝缘破坏而引起的单相接地故障比较普遍。当接地电流比较大,能在故障点引起电弧时,将使绕组的绝缘和定子铁心烧坏,并且也容易发展成相间短路,造成更大的危害。我国规定,当接地电容电流等于或大于5A时,应装设动作于跳闸的接地保护,当接地电流小于5A时,一般装设作用于信号的接地保护。 4.4发电机的负序过电流和转子接地保护 当电力系统中发生不对称短路或正常运行情况下三项负荷不平衡时,在发电机定子绕组中将发现负序电流。 负序电流在转子中所引起的发热量,发电机转子过热保护实际上是对定子绕组电流不平衡而引起的负序过流保护,是发电机的主保护之一。 此外,由于大容量机组的额定电流很大,而在相邻元件末端发生两相短路时的短路电流可能较小,此时采用复合电流启动的过电流保护往往不能满足作为相邻原件后备保护时对灵敏系数的要求。在这种情况下,采用负序电流作为后备保护,就可以提高不对称短路时的灵敏性。 4.5发电机的失磁保护 (1)发电机失磁运行的影响 发电机失磁故障是指发电机的励磁突然全部消失或部分消失。引起失磁的原因有转子绕组故障,励磁机故障,自动灭磁开关误跳闸,半导体励磁系统中某些元件损坏或回路发生故障,以及误操作等。 为此,在发电机上,尤其是在大型发电机上应装设失磁保护,以便及时发现失磁故障,并采取必要措施,例如,发出信号由运行人员及时处理,自动减少负荷或动作与跳闸等,以保证电力系统和发电机的安全。 (2)整定原则 1) 静稳阻抗按发电机端到无穷大系统间的等值系统电抗Xs和Xd整定; 2) 静稳阻抗动作延时一般为0.5~2s; 3) 异步阻抗按发电机的参数Xd/2和Xd整定; 4) 系统三相低电压整定按(0.85~0.9)Un取值。

4.6发电机的其他保护

(1)逆功率保护 1) 逆功率保护是当发电机出现有功功率倒送,发电机变为电动机运行时异常工况的保护。 2) 逆功率的整定

精心整理