好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

【VIP专享】环保采集器使用手册

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

7 服务器端口: 是指服务器的开放端口(环保局指定端口) 8 服务器2和服务器3可做有线多中心使用

9 烟气参数:当下端设备接的是烟气设备时需要修改此参数

注意:网口2的ip地址不可以设置为10.0.0.X网段地址

注意:可以把所有要修改的选项都设置完成后,点击一次“设置”即可。

设置完毕提示“重启设备”,请把设备断电重启。

3.2 用显示屏设置

环保显示屏可以方便的在本地对数采仪的各种参数进行设置、显示模拟量的实时数据、历史数据、显示开关量输入的状态、显示并控制开关量的输出状态等。它的具体功能如下(注意屏的功能不能完全替代软件设置,此处只介绍部分功能,详细功能可实际操作):如图3-5

图3-5(设置主界面)

可以进行系统查看和系统设置

注意:用屏设置需要密码才能进入设置界面,没有权限只能看到实时的数据与状态。默认密码:123456

3.2.1 系统查看

1.环保系统查看:包括显示8AI的实时数据,4DI,历史数据,以及串口数据,实时数据曲线,如图3-6

11

图3-6

3.2.2 系统设置

1.环保设置系统:进入环保系统需要密码权限,系统默认密码为123456

包括系统设置、模拟通道设置、串口设置、系统程序时间、监控与上报。在这些设置菜单下又包含了各种参数的设置:如图3-7

图3-7

a) 系统参数设置:包括设置系统时钟(年、月、日、时、分、秒)、设置设备MN号(高、中、低共14位都可设)、设定污染源编码、设定实时数据上报间隔、设定均值数据上报间隔、设定开关状态上报。如图3-8

图3-8

b) 模拟通道参数设定:设定8路模拟量的参数(量程上限、量程下限、工程量程、污

染物编码)等。注意(如果该路不设置请选择unus表示无选择) 如图3-9

12

图3-9

c) 串口通讯设置:包括对主串口通讯速率设置。如图3-10

图3-10

d)串口协议配置

进入“系统设置”菜单,点击“监控与上报”按钮,出现下面四个菜单按钮,如图3-11,分别是:“协议选择”“主动上报及顺序”“污染物上报设置”“污染物限值设置”。

图3-11

1、 协议选择:是指采集器接串口设备,选择该设备的串口协议(多串口不能同时

选择同一协议)如图3-12

13

图3-12

注意/;选择完协议必须重启设备,否则设置无效(注:串口8必须选择协议1。)

协议代码(部分协议列表,具体情况根据实际需求定制)

协议代码

1 10 11 12 100 101 120 150

协议名称 环保HJ212-2005 环科流量计 环科COD 环科PH计 河北污水协议 河北烟气协议 九波声迪(九波协议) 华士捷COD(485协议)

200 MODBUS RTU主站设备污水协议 201 MODBUS RTU主站设备烟气协议 210 211

重庆川仪脱硫设备 重庆川仪烟囱设置

14

0 无协议

2、主动上报顺序:是指所有的污染物包括串口的污染物,都可以在这里设置是否上报,如果设置上报,就把污染物点击在“上报的污染物”一栏中,如果不上报就点击到“不上报的污染物”一栏中,如图3-13

图3-13

3、 污染物上报设置:是指可以选择污染物上报的内容如:rtd、flag、min、max 、

avg、cou等,如果都不选择,表示该污染物什么都不上报。如图3-14

图3-14

4、污染物限值设置:是指污染物的报警上下限的设置,如图3-15

15

【VIP专享】环保采集器使用手册

7服务器端口:是指服务器的开放端口(环保局指定端口)8服务器2和服务器3可做有线多中心使用9烟气参数:当下端设备接的是烟气设备时需要修改此参数注意:网口2的ip地址不可以设置为10.0.0.X网段地址注意:可以把所有要修改的选项都设置完成后,点击一次“设置”即可。设置完毕提示“重启设备”,请把设备