串口1、串口3、串口5接线如图

串口2、串口4接线如图

串口6,7为485串口 串口8为串口输出可接DTU 电源为12-36V宽电压

示意图

名称

管脚

属性 输出 输入 接地

示意图

名称

管脚

属性 输出 输入 接地

TXD 2 RXD 3 GND 5

TXD 6 RXD 7 GND 5

2.2 指示灯状态

采集板

POWER RUN DATA

网口

DTU

SIGNAI POWER WAN DATA

电源指示灯 运行灯 串口数据灯 网络连接 数据接收 信号灯 电源灯 网络灯 数据灯

上电长亮(绿色) 上电后闪烁(绿色)

有数据收发灯的状态改变(绿色) 网络连接正常常亮 ( 绿色) 数据收发常闪 (黄色) 上电后闪烁(红色) 上电后长亮(绿色)

登陆到GPRS网络后长亮(黄色) 有数据通信是亮(红色)

3 数据采集仪设置

3.1 用设置软件设置 3.1.1 设置前准备

1 设置数采仪时请用交叉网线把数采仪的Internet1口和计算机网口相连。

2 设置电脑的网络配置,把ip地址设为10.0.0.X网段的,网关不设。(x不能为111) 3 在电脑上ping 10.0.0.111(若不通,把计算机的网卡配置设置为链接速度为10M全双工模式)

4 打开设置软件文件夹,把ip.ini配置文件的ip改成10.0.0.111。

5 打开设置软件,请点击“读取”按钮,提示“读取参数成功”对采集器进行修改设置。如图3-1

图3-1(设置主界面)

3.1.2 修改常规参数

1 关于修改MN号:修改设置数采仪MN号。

2 关于污染源项目:在下拉列表框中选择您需要的污染源项目。

3 关于均值时间与实时时间:均值时间为均值数据的上报间隔(单位:分)(分钟间隔

国标规定为10分钟),实时时间为实时数据的上报间隔(单位:秒)

4 登陆包时间间隔:登陆信息的上报间隔(单位:秒),一般为15分钟,不得低于10s 5 PW:上位机访问密码(国标规定为123456) 6 上位机地址:上位机的地址标识

7 小时数据是否上报:打勾表示小时数据上报,不打勾表示小时数据不上报,分钟数

据,日数据同理

8 开关量是否上报:打勾表示开关量上报,不打勾表示开关量不上报 9 离线设置:用户一般不需要设置此项,注意切勿打勾。 注意:4、5、6、7、8、9项在屏上没有设置功能

3.1.3 通道设置

在软件左侧系统设置菜单里点击“通道设置”出现如图3-2

图3-2

1、 红色框“1” 表示每一通道污染物的选择,模拟量共8通道,例如:模拟量通道

2代表的是实际箱体的第二路模拟量AI2。

第一步:选择第一路模拟量的污染物“01 烟尘”,所属通道选择“模拟量通道--1”然后点击添加,污染物就添加到黄色框“2”所有污染物中,依次添加模拟量通道2的污染物,当选择串口污染物时,可选辅助通道0,如图3-3

图3-3

第二步:当把所有的污染物添加完毕后,选择需要上报的环保平台的污染物,把需要上报的污染物从“2”框拖到“3”框中。

第三步:选中“3”框的污染物,在“4”框里显示它的属性,在“4”框里可以设置污染物上报的格式内容、信号范围、量程上下限、报警上下限。污染物内容打上勾表示上报此项,如“rtd”,打上勾表示上报,不打勾表示不上报。信号范围选择4-20ma,0-20ma,0-5V(当选择电压输入时,需要在硬件上更改跳线位置)。量程上下限是指实际输入电流与实际显示的的对应范围。报警上下限是指需要报警的界限范围 第四步:把所有的选项设置完之后,点击保存。

同理可设“其他路模拟量通道设置”。(注意设置每一路污染物时都需要点击保存按钮)

3.1.4 串口参数

一 、串口参数设置需要设置串口波特率、串口协议,如图3-4

图3-4

1 串口波特率要根据设备来选择,一般选择“9600”即可,其他为“8\\n\\1”。 2 串口协议:选择此项要慎重,必须与通道和下端设备相一致,如串口一连接的是环科cod,那么就要在串口一选择环科cod的协议。

注:8个串口中必须有一个串口协议选择为1(无线传输时串口8必须选择协议1),若不设,其他设置都无效,8个串口中其他协议设置不可以重复。

3 当选好协议时,协议里所包含的污染物需要手动设置,如上图3-2,把协议里包含的污染物选择辅助通道0添加进去,其他步骤和模拟量选择相同。

注意:污染物设置不能重复,例如模拟量和串口,尤其是串口虽然选择了不同的协议,但其中有2到3种污染物相同,也是系统不允许的,因为系统无法判断相同的污染物。

3.1.5 关于网口参数设置

一、网口参数设置是对网口2的配置如图3-5

图3-5

1 IP地址:是指设备本地IP地址,如果和路由器相连,请设置为和路由器在同一网段的ip地址

2 子网掩码:设置为有效子网掩码

3 网关:设置为和电脑一致的网关,或者路由器的网关

4 采用有线网络:打上钩表示采用有线网络传输模式,不打勾表示采用DTU传输模式 5 TCP和UDP模式可根据实际情况选择

6 服务器地址 :是指接收数据的服务器IP地址(环保局指定地址)