首先: 用在线方式清除故障。驱动和IP 地址设置完后,通过RSlinx 可以看到CPU,但是I/O模块是看不到的,打开程序,通过Communication在线一次,这时程序里面Fault指示灯 会变成红色,点击右键,会谈出一个清除故障命令,这时点清除就可以了。

还有一个办法就是将程序清理掉(如果你有备份)再重新把程序下载下去。 CPU模块后面有一个小电容,用大一点的一字改锥把电容两端短起来,目的是清除CPU里面程序,SLC500有这样的毛病,不管你怎么设置怎么下载就是不让你下,老是报错,最后给电容放电后在下载就OK了。放完电后你在下载应该就没问题了!

CPU容量计算

程序块属性中都有装载内存和工作内存的字节数,把所有程序块的字节数全部加起来除以1024后就知道你工程中的程序块需要的MMC卡空间。在线的话就可以看了。

根据存储器容量选择

通常,PLC的存储器容量以字为单位,如64k字等,应用程序所需存储器容量可以预先进行估算。选择和计算的第一种方法是:根据编程使用的节点数精确计算存储器的实际使用容量。第二种为估算法,用户可根据控制规模和应用目的,按照附表的公式来估算。

使用时可以根据程序及数据的存储需要来选用合适的机型,必要时也可专门进行存储器的扩充设计。为了使用方便同时考虑到水厂工艺、设备的改动和编程时的需要,一般应该留有25%~30%的裕量。

Q00JCPU Q00CPU Q01CPU Q02CPU Q02HCPU 实际输出点数:256点, I/O点数:2048点, 程序容量:8k步,基本指令:200ns, 实际输出点数:1024点, I/O点数:2048点, 程序容量:8k步,基本指令:160ns 实际输出点数:1024点, I/O点数:2048点,程序容量:14k步,基本指令:100ns 实际输出点数:4096点, I/O点数:8192点, 程序容量:28k步, 基本指令:79ns 实际输出点数:4096点, I/O点数:8192点, 程序容量:28k步, 基本指令:34ns Q06HCPU 实际输出点数:4096点, I/O点数:8192点, 程序容量:60k步, 基本指令:34ns Q012HCPU 实际输出点数:4096点, I/O点数:8192点, 程序容量:124k步, 基本指令:34ns Q25HCPU 实际输出点数:4096点, I/O点数:8192点, 程序容量:252k步, 基本指令:34ns Q12PHCPU 实际输出点数:4096点, I/O点数:8192点, 程序容量:124k步, 基本指令:34ns Q25PHCPU 实际输出点数:4096点, I/O点数:8192点, 程序容量:252k步, 基本指令:34ns 存储器容量的估算 存储器容量是可编程序控制器本身能提供的硬件存储单元大小,程序容量是存储器中用户应用项目使用的存储单元的大小,因此程序容量小于存储器容量.设计阶段,由于用户应用程序还未编制,因此,程序容量在设计阶段是未知的,需在程序调试之后才知道.为了设计选型时能对程序容量有一定估算,通常采用存储器容量的估算来替代. 存储器内存容量的估算没有固定的公式,许多文献资料中给出了不同公式,大体上都是按数字量i/o点数的10~15倍,加上模拟i/o点数的100倍,以此数为内存的总字数(16位为一个字),另外再按此数的25%考虑余量.

PLC中CPU容量的选型.

首先:用在线方式清除故障。驱动和IP地址设置完后,通过RSlinx可以看到CPU,但是I/O模块是看不到的,打开程序,通过Communication在线一次,这时程序里面Fault指示灯会变成红色,点击右键,会谈出一个清除故障命令,这时点清除就可以了。还有一个办法就是将程序清理掉(如果你有备份)再重新把程序下载下去。CPU模块后面有一个小电容,用大一点的一字改锥把电
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
02i355dk1a8mpoj7ocb09o8y29wtcx00z1n
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享