文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.
电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范GB50257—96
中华人民共和国国家标准
电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境
电气装置施工及验收规范
GB50527—96
主编部门:中华人民共和国电力工业部
批准部门:中华人民共和国建设部
施行日期:1996年12月1日
关于发布《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》等四项国家标准的通知
建标[1996]337号
根据国家计委计综[1986]2630号文和建设部(91)建标技字第6号文的要求,由电力工业部会同有关部门共同修订的《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》等四项标准,已经有关部门会审。现批准《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254—96、《电气装置安装工程电力变流设备施工及验收规范》GB50255—96、《电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范》GB50256—96和《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB50257—96为强制性国家标准,自一九九六年十二月一日起施行。原《电气装置安装工程施工及验收规范》GBJ232—82中第七篇“低压电器篇”、第六篇“硅整流装置篇”、第八篇“起重机电气装置篇”、第十六篇”爆炸和火灾危险场所电气装置篇”同时废止。
本规范由电力工业部负责管理,具体解释等工作由电力部电力建设研究所负责,出版发行由建设部标准定额研究所负责组织。
中华人民共和国建设部
一九九六年六月五日
1 总则
,促进施工安装技术的进步,确保设备的安全运行以及国家和人民生命财产的安全,制订本规范。
的电气装置安装工程的施工及验收。本规范不适用于下列环境:
1文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.
文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.
,应按已批准的设计进行施工。
,应符合国家有关物资运输、保管的规定;当产品有特殊要求时,尚应符合现行产品标准的要求。
,均应符合国家现行技术标准的规定,并应有合格证件。设备应有铭牌,防爆电气设备应有防爆标志。
,应及时作下列验收检查:
,其型号、规格和防爆标志,应符合设计要求,附件、配件、备件应完好齐全。
,必须标有国家检验单位发给的“防爆合格证号”。
,应符合本规范和现行有关安全技术标准及产品的技术文件的规定。在扩建与改建工程中,必须遵守生产厂安全生产(运行)规程中与施工有关的安全规定。对重要工序,必须事先制定专项安全技术措施。
,应符合下列要求:
,应符合国家现行的建筑工程的施工及验收规范中的有关规定;当设计及设备有特殊要求时,尚应符合其要求。
,建筑工程应具备下列条件:
(1)基础、构架应符合设计要求,并应达到允许安装的强度;
(2)室内地面基层施工完毕,并在墙上标出地面标高;
(3)预埋件、预留孔应符合设计要求,预埋的电气管路不得遗漏、堵塞,预埋件应牢固;
2文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.
文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.
(4)有可能损坏或严重污染电气装置的抹面及装饰工程应全部结束;
(5)模板、施工设施应拆除,场地并应清理干净;
(6)门窗应安装完毕。
,投入运行前,建筑安装工程应符合下列要求:
(1)缺陷修补及装饰工程应结束;
(2)二次灌浆和抹面工作应结束;
(3)防爆通风系统应符合设计要求并运行合格;
(4)受电后无法进行的和影响运行安全的工程应施工完毕,并验收合格;
(5)建筑照明应交付使用。
,除地脚螺栓外,应采用镀锌制品。
,应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》的有 关规定。
,除按本规范规定执行外,尚应符合国家现行的有关标准、规范的规定。
2 防爆电气设备的安装
2.1一般规定
,应符合设计的规定。
,并在铭牌上标明国家指定的检验单位发给的防爆合格证号。
,支架应牢固,有振动的电气设备的固定螺栓应有防松装置。
,裸露带电部分之间及与金属外壳之间的电气间隙和爬电距离,不应小于附录A的规定。
,多余的进线口其弹性密封垫和金属垫片应齐全,并应将压紧螺母拧紧使进线口密封。金属垫片的厚度不得小于2mm。
,不应超过表
防
爆
电
气
设
备
外
壳
表
面
的
最
高
温
度
3文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.
文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.
表 2.1.6 温 度 组 别 最高温度(℃) T1 450 T2 300 T3 200 T4 135 T5 100 T6 85 注:表中T1~T6的温度组别应符合现行国家标准《爆炸性环境用防爆电气设备通用要求》的有关规定,该标准是将爆炸性气体混合物按引燃温度分为六组,电气设备的温度组别与气体的分组是橡适应的。
,不得采用溶剂擦洗,可采用家用洗涤剂擦洗。
,应单独安装在便于操作的位置,且应有特殊标志。
,应符合下列要求:
,应符合设计和产品技术条件的要求,不得随意变更。
,接触良好,不得松动。
,螺栓应紧固。
2.2隔爆型电气设备的安装
,应进行下列检查:
;铭牌及防爆标志应正确、清晰。
,弹簧垫圈等防松设施应齐全完好,弹簧垫圈应压平。
4文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.
文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.
,无老化变形,并符合产品的技术要求。
,接线盒盖应紧固,电气间隙及爬电距离应符合要求。
,应符合下列要求:
,不得损伤。
,经清洗后应涂磷化膏、电力复合脂或204号防锈油,严禁刷漆。
,弹簧垫圈应齐全。
,其螺纹的最少啮合扣数和最小啮合深度,不得小于表
螺纹隔爆结构螺纹的最少啮合扣数和最小啮合深度 表 2.2.2
外壳净容积V (cm3) V≤100 100<V≤2000 V>2000 螺纹最小啮合深度 (mm) 5.0 9.0 12.5 6 ⅡA、ⅡB 螺纹最少啮合扣数 ⅡC 试验安全扣数的2 倍但至少为6扣 5文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.