好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

110kV及以下变压器的安装与调试要点

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

110kV及以下变压器的安装与调试要点

摘要:变压器在电力供电系统中占有重要的地位,电力系统通过区域变电站的升压变压器,实现远距离输电到工业区和城市网络,多个电站联合起来组成一个系统时也要依靠变压器,变压器在电力系统中是不可缺少的重要设备,本文主要以110kV及以下变压器的安装调试为对象,对电力变压器的安装调试技术进行了探讨。

关键词:变压器;安装;调试;检查;步骤 1变压器的就位及注油保护 1.1 变压器的就位

在变压器吊装就位时,必须先找好变压器的安装方向,使高低压套管出线符合设计要求,确定好变压器的就位尺寸。变压器就位后,核对中心位置和进出线方向,当符合设计要求后,用止轮器将变压器固定好,防止滑移倾倒。规程规定变压器安装气体继电器侧应有1%~1.5%的升高度,其目的是使油箱内产生的气体易于流入继电器。在变压器就位前询问厂家变压器壳体是否考虑到倾斜度问题,若没有,在预埋钢轨时应考虑,也可在轮子下面加垫铁达到升高1%~1.5%的要求。

1.2 注油保护

变压器就位后,如果3个月内不能安装,为防止变压器受潮,应将变压器注入合格的变压器油,油面高过铁芯即可,空余部分仍注入氮气,氮气压力为0.01~0.03MPa。

2 变压器器身检查

2.1 变压器吊罩检查的步骤和方法

(1)排氮(放油)。充氮变压器起吊前应通过专用的压力释放阀将油箱内的压力释放。钟罩吊开后,让器身在空气中暴露15min以上,使氮气充分扩散后再进行芯部的工作。充油变压器,应将油全部放光,为减少芯部在空气中暴露的时间,放油速度要快,可用油泵或浴油泵直接接在放油阀上放油。油放到铁芯顶部以下时,拆去益板,记下分接开

关位置,拆下无载分接开关的转动部分;拆下铁芯接地套管及其他有相连的部件,有载调压装置应根据说明书来拆卸,油放完后应立即过滤处理。

(2)吊罩检查。氮气排完或油放完后,即可拆卸钟罩下部四周的螺栓,起重人员系上钢丝绳,系时应加葫芦调整防止偏心,再次检查起吊设备控制和制动情况是否良好。检查时应注意以下2点:

1)严格防止油箱在吊起过程中与芯部碰撞;2)试吊时为防止重心掌握不好,在四周的螺钉孔内由上向下穿临时定位棒,当吊起50~100mm后检查起吊中心、重心,一切正常后,再慢慢吊起放到干净的枕木上。

(3)器身的检查内容。检查器身的工作人员应穿专用工作服和耐油鞋,所用工具要用白布带系在手腕上。需检查以下内容:1)运输支撑和器身各部位应无移动现象。2)所用螺栓应坚固,并有防松措施,绝缘螺栓应无损坏,防松绑扎完好。3)铁芯检查:铁芯应无变形,铁扼与夹件间的绝缘应良好;铁芯应无多点接地;铁芯外引接地的变压器,拆开接地线后,铁芯的对地绝缘良好;打开夹件与铁扼接地后,铁扼螺杆与铁芯、铁扼与夹件、螺杆与夹件间的绝缘应良好;当铁扼采用钢带绑扎时,钢带对铁扼的绝缘应良好;打开铁芯屏蔽接地线,检查屏蔽绝缘应良好;打开夹件与线圈连接片的连线,检查压钉绝缘应良好;铁芯拉板及铁扼拉带应坚固,绝缘良好。

4)绕组检查:绕组绝缘层应完整,无损伤、变位现象;各绕组应排列整齐、间隙均匀、油路无阻塞;绕组的压钉应牢固,防松螺母应锁紧。5)绝缘围屏绑扎牢固,无破损、拧弯现象,引出线绝缘距离合格,固定牢固、接线正确。6)无励磁调压切换装置,各分接头与线圈连接应坚固正确;各分接头应清洁且接触紧密、弹力良好;所有接触到的部分用0.05mm×10mm塞尺检查,应塞不进去;转动触点应正确地停留在各个位置,且与指示器所指位置一致;切换装置的拉杆、分接头凸轮、小轴、插稍等完整无损;转动盘应动作灵活、密封良好。7)有载调压切换装置的选择开关、范围开关接触良好,分接引线

应连接正确、牢固,切换开关部分密封良好。8)绝缘屏障应完好,且固定牢固。9)检查强油循环管路与下扼绝缘接口部位的密封情况。10)检查油箱底部有无油垢、杂物和水。检查完后进行试验:1)铁芯绝缘测量;2)测量绕组高、低压侧及对地绝缘电阻;3)测量绕组直流电阻;4)测量变压器的变比,其误差应小于0.5%。吊罩时间从放油开始到注油为止,器身在空气中暴露的时间不超过16h。

(4) 扣罩和注油。试验完成后,变压器正常可回扣钟罩,注意事项与吊罩相同,采用定位棒确保穿装螺钉的工作顺利进行。将分接开关恢复装好,然后开始采取真空注油,油从下部注油阀注入,没过铁芯为止。空隙部分仍是真空,待变压器所有附件安装完毕再将油注满。

2.2 变压器可不进行芯部检查的条件

满足以下条件之一可不进行芯部检查:(1)制造厂规定不必做芯部检查的变压器。(2)容量在1000kVA及以下,运输中无异常的变压器。(3)就地生产、短途运输的变压器。

3 变压器的附件安装 3.1 变压器的套管安装

(1)低压套管的安装。卸开低压套管盖板及旁边的入孔盖,在套管上放好橡皮圈及压圈,将套管缓慢放入,再把低压绕组引出线连接在套管的桩头上,调整引出线的位置,使其离箱壁远一些,再把套管压件装上,将套管紧固在箱盖上。

(2)高压套管的安装。高压套管常用电容式穿缆套管。先拆去油箱上高压套管孔的临时盖板,安装套管式电流互感器和升高座,安装绝缘筒时注意开口方向,并注意电流互感器铭牌向外,放气塞位置应在升高座最高处,电流互感器和升高座的中心一致。吊套管前,先拧下顶部的接线头和均压罩、压盖板,拆取为运输而设计的密封垫和密封螺帽,先卸下下部均压球,用变压器油冲洗干净后重新装上。

110kV及以下变压器的安装与调试要点

110kV及以下变压器的安装与调试要点摘要:变压器在电力供电系统中占有重要的地位,电力系统通过区域变电站的升压变压器,实现远距离输电到工业区和城市网络,多个电站联合起来组成一个系统时也要依靠变压器,变压器在电力系统中是不可缺少的重要设备,本文主要以110kV及以下变压器的安装调试为对象,对电力变压器的安装调试技术进行了探讨。关键词:变压器;安装