袁征

【摘 要】变频器以其独特的节能优势在污水处理厂得到了越来越广泛的应用,但其存在的电磁兼容(EMC)问题也不容忽视.列举了目前遇到的一些实际工程问题,从变频器的输入侧与输出侧分别分析了电磁干扰产生的原因与危害,并结合目前产品的发展,提出了一些预防与解决的措施. 【期刊名称】《电机与控制应用》 【年(卷),期】2009(036)011 【总页数】4页(P45-48)

【关键词】变频器;电磁兼容;污水处理厂 【作 者】袁征

【作者单位】上海市政工程设计研究总院,上海,200092 【正文语种】中 文 【中图分类】工业技术

电乖 乙与粒帚J应闭 2009.36(II)应 用 EMCA污 水 处 理 厂 变 频 器 的 EMC 问 题 及 其 防 范 措 施袁 征 (上 海 市政 工程设计研 究总院 , 上海 200092 )摘要 : 变频器以 Jl独特的 17能优势 在污 水处删 厂 得 剑 r 越 水越广泛 的啦川 , 何 其仔住的 电磁 兼窬 (

1 . ’ MC) 问题也, 1: 寄忽视 列带 rciil{ 『 遇到的·些实际 I: 剐j日 题 , 从 变频器的输 入侧 与 输i …侧分别分析 r 电磁 l 二扰产牛的原凼 ‘ _j 危冉 , 并结合I I 丽产品的发腱 ,提Ⅲ J’ . 些预防 ‘ j 解决的措施 关键词 : 变频器 ; 电磁兼容 ;污水处理厂中图分类号 : TN77文献标识码 :A文章编号 :l673-6540(2009)11-0045-04 EMC Problems

ofInverterandPreventiveMeasuresinWWTP YUANZheng( Sllangliai Munic'il)alEn~:irie'rringl)esignGenrralIiiscilLlIc,Shangliai200092,China) Abstract: }.s roi ils i,Werm'iXy-sdving “Ilvanlagr,jjivrrt

‘ ,I_hasl)r.enwiclcjyLJS(-(IiiiWWrl'P,l)utthe existing F:MC prol)le-nisshoulcl hPI,ai

clrvel\noul. Kevwords:inverter;electromagneticcompatibility(EMC); WWTP 0 引 言各种类型 的风机与水泵是污水处理厂最 主要 的门 j电设备。 过 去 , 风机 和 水泵 主 要采用恒速运 转的交流电动机驱动 , 只能通过调节挡板或阀r J 的 开度来调节风量和流量的大小 , 电能的浪费非常严 重。而采用变频调速技术以后 ,在满足污水处理工 艺各项指标的基础上 ,可以节约能源 ,降低损耗 ,减 少设备的开停次数,延长设备使用 寿命, 同时实现 电机的软起 动,避免了对 电网 的冲击。 另外 ,还 可 以解决工程设计与实际运行情况存在偏差的问题 , 对工 艺流程之问的匹配起到重要的调节作用 ㈠J。 1变频器 所 带来 的电磁 兼容 问题 由于变频器是利用 电力电子器件的高频通断 而构成的非线性 电路 , 所 以 在配置 和使用 变频 器 时 ,会出现 很 多 各种 各 样 的 电磁 兼 容 (EMC) 问 题 , 以下就是在污 水处理厂 中遇 到的一些实际情 况 。, (1) 某污水处理厂进 行升级改造 , 为进水

泵 房的潜污泵增加 变频 调速 设备后 , 经常出现变 电所低压侧无功补偿 电 容器 的损坏 , 原 以 为是 电容 器质量 问题 ,进行 更换后 ,仍然不 见好转 ,最严重 的情况是 曾发生直接将补偿柜烧毁的事故. ,(2) 某污水处理 J‘生物 反 应池 内, 回流污 泥泵 的变频柜‘ j 电磁流 齄 汁安装距离较近 , 当变频器起动后 ,流量计的 {I 谤 示值出现异常震荡 ,更换变送器 以 后 , 陔状况仍… 出现。 (3) 某t弓 水处理厂深度处理区 的离心泵采用 变频控制 ,虽然能够满足调速要求 ,但变频器到电 动机的电缆及 电动 机本 身发热严重 ,连续运行超 过2 h以上时 ,会出现保护开关误动作的情况 。(4)某污水处理厂紫外线消毒渠的两台反 冲 洗潜水泵共用一 个变频柜进行控制 , 内设 两 台变 频器 ,均通过 电位器 手动调 节。 当一 台电机运行 时 ,.’ 1 : 作正 常 , 当两 台同时运 行时 , 频率调节就会 H{现间歇性失效。以 上这些都是变频器 EMCI Ⅻ题的集 中反映 ,根据 IEC对 EMC 的定 义 , 它 包括 两 个方 面 的要求:一方面是指设 备在 正 常运行过程 中对所在环 境产生的电磁干扰不 能超过一定 的限值 ;另一方 面是指设备对所在环境中存在的电磁干扰具有一- 45-电乖 乙与粒帚J应闭 2009.36(II)应用EMCA袁征( (1.’MC)问题也, 1: 寄忽视 列带 rciil{ 『 遇到的些实际 I: 剐j日 题 , 从 变频器的输 入侧 与 输i …侧分别分析 r 电磁l二扰产牛的原凼 ‘ _j 危冉 , 并结合I I 丽产品的发腱 ,提Ⅲ J些预防j解决的措施关键词 : 变频器 ; 电磁兼容 ;污水处理厂文章编号 :l673-6540(2009)11-0045-04