(3)安装施工时,不应佩带手表、戒指或类似金属物体。(4)安装施工时,应使用绝缘的工具、穿戴橡胶鞋和手套;不能将金属工具或类似的金属零件放在电池上。
(5)梯级电池连接时,注意区分正负极。
(6)梯级电池清洁时,应使用干燥的物品进行擦拭。(7)禁止使用工具的尖锐部件接触到电池箱表面,划伤或损坏电池箱。
(8)禁止私自拆解电池箱。
(9)19英寸嵌入式梯级电池在标准机柜安装应将电池组安装配套挂耳固定在标准机柜内,电池箱下方增加托盘保护,并考虑机柜承重。
图4.2(10)壁挂箱安装方式安装前确保墙体符合壁挂要求,并根据设计方案位置,安装锂电池专用壁挂箱。
(11)采用落地架式或落地箱式安装方式时,应考虑机房承重,并配置底部托架考虑机房漏水情况下的安全防护。
13图4.3图4.4有抗震要求时梯级电池应牢固可靠,符合抗震规范设计要求。3)安装步骤
(1)安装梯级电池前,先用万用表测量电池电压,梯级电池出厂电压应在48.0V~53.5V之间,确保各组梯级电池电压差在0.01V之内。
(2)梯级电池接线前应确认电池正、负极,严禁出现正、负极端子、连接电缆接反的情况。
(3)梯级电池连接过程中,应戴好防护手套,使用金属工具时,应将金属工具进行绝缘包裹,绝对避免金属工具两端同时接触到电池正、负端子造成电池短路。
(4)梯级电池与开关电源上电前,应确认开关电源、梯级电池已正确接地,并再次检查电池连接极性和总电压是否正确,并紧固好连接线。
(5)梯级电池并入开关电源前,应调整开关电源母线电压与梯级电池电压一致,避免电池熔断器插入过程中出现过流、拉
14弧等危险情况。
4)梯级电池开关电源参数设置
梯级电池安装完成后需对开关电源中电池容量、充电电压部分维护级参数按照梯级电池的特性进行重新设置,具体参数设置见下表:
表4.1:具体参数设置对比项目浮充电压均充电压充电限流高压警告值低压警告值电池温度补偿系数二次下电一次下电48V系统蓄电池组复位工作电压均充周期周期均充时间浮充转均充条件停止均充时间退出均充条件参数设置54.4V(华富)----0.2C357.60V(华富)46V(华富)----44V46V48V--------------------备注具体根据电池厂家要求电池参数设置关闭均充或与浮充电压一致具体根据现场电池参数设置根据厂家要求梯级电池参数设置根据厂家要求梯级电池参数设置具体根据现场气候条件设置根据厂家要求梯级电池参数设置根据厂家要求梯级电池参数设置防止由于蓄电池电压多次反弹,达到工作电压继续工作造成蓄电池深度过放电5)梯级电池运维监控系统接入a、梯级电池智能接口接入FSU
梯级电池必须采用RS485智能接口接入运维监控系统FSU,不再进行蓄电池总电压监控。b、梯级电池接入运维监控系统
梯级电池必须采用接入运维监控系统,进行日常监控。
154.5设备面板及功能说明(华富)
下图为HFCOMS系列产品前面板接口配置图。本节详细说明设备前面板各接口功能。
图4.5面板图
4.5.1电源端口(图上标识1)
电源线接口:两路电源接口并联关系,功能相同。每路接口从上往下依次是负极和正极。单台电池使用时,通过任意一个接口即可实现充电和放电功能。
4.5.2Reset键(图上标识2)
关机按钮:当电池处于储存、运输等非使用状态时,需按
16Reset键关机,当设备无外接负载和电源10小时后,自动关机。
4.5.3通信接口(图上标识3,4)
RS485端口(如图4.5示3):多台电池并联使用时,级联各电池RS485接口,可通过主电池查询所有从电池状态信息。主电池与从电池的定义参见“表4.3拨码开关”。
RS232端口(如图4.5示4):该接口为本地网管接口。接口协议标准:满足YD/T1363.3-2005《通信局(站)电源、空调及环境集中监控管理系统第3部分:前端智能设备协议》。
表4.2:RS232端口引脚定义
RS232引脚
1234
定义说明地
单板接收,计算机发送单板发送,计算机接收
地
4.5.4拨码开关(图上标识5)
拨码开关:4位拨码开关,多台电池网管级联时,对各电池模块进行地址编码,最多支持8个地址,编码方式及说明参见下表
表4.3:拨码开关
编码位
1ONOFFONOFF2OFFONONOFF3OFFOFFOFFON4OFFOFFOFFOFF地址(1)(2)(3)(4)Pack定义Pack1Pack2Pack3Pack4说明主电池,可以RS232通信从电池1从电池2从电池3注释:表4.3中的编码位1,2,3,4分别代表面对前面板时,
17