装在有独立温控的综合柜电池舱或电池柜中。室外一体化机柜安装时,建议利用原有的电池托盘,在每层电池托盘上增加19inch安装立柱,将梯次电池固定在安装立柱上。如下图所示:
增加19inch立
柱增加19inch立
柱
增加19inch立
柱增加19inch立
柱
3.5系统设计方案连接图
系统设计方案连接图具体详见附件1:梯级电池设计图纸
3.6梯级电池选型
同一站点内应优先选用同初始标称容量(梯级电池初始标称容量)、同标称容量(梯级电池标称容量)、同厂家、同规格的梯级电池。
在目前阶段暂不建议采用电池共用管理器来实现对不同容量、不同厂家梯级电池混用的建设需求。
3.7电缆配置
8开关电源每个电池分路至电池间电缆应按照承载全部备电负载进行设计,未采用汇流排方式进行多组电池并联的场景,各组电池间并联电缆线径应与电池电缆线径相同。采用汇流排方式进行多组电池并联的场景,各组电池间并联电缆线径可根据现场情况进行设计,电缆应采用阻燃电缆。配置建议如下:
线缆路由电池组-电池组电池组-开关电源线缆型号RVVZ-600-35RVVZ-600-35备注厂家提供工程新增3.8梯级电池容量配置参考:
站内负荷机房系统类型(个)1234561231.534.567.591.534.5功耗(kW)电池选配容量(Ah)13013020015030020050/10050/1001001223242/14/23数量(组)梯级电池配置机房室外柜9第四章梯级电池安装实施规范
4.1梯级电池储存、运输要求1)梯级电池储存要求
梯级电池外接端子应处于绝缘防护状态;储存期超过3个月的电池应进行补充电,以0.2C3充电至SOC(容量)达到50%;梯级电池应存放在干燥、清洁、通风,无腐蚀气体的环境中,要远离火源,避免暴晒;梯级电池不要在超过60度的高温下长期储存或放置,否则会引起功能衰退、寿命减小。2)梯级电池搬运要求
蓄电池在运输及搬运过程中,应注意轻拿轻放,避免设备受剧烈震动;禁止倒置、翻滚、摔、撞电池,避免破坏电池的外观;梯级电池应避免暴晒、雨淋,禁止淹入水中;梯级电池搬运过程中严禁出现正负极短路的情况。4.2安装人员要求
梯级电池安装人员应持有在有效期内的低压电工作业操作证或低压电工作业许可证。
104.3安装工具及仪器仪表要求
一般常用工具:螺丝刀、钳子、扳手、套筒、断线钳、压线钳、冲击钻等。
计量器具:数字万用表、直流数字钳形表等。
材料:绝缘胶带、膨胀螺栓、螺栓、导线、绝缘防滑手套等。
11调试工具:笔记本电脑、网线、USB/RS232(RS485)串口转换器等。
4.4梯级电池安装规范1)安装前拆包与检查
安装前应拆箱检查配件数量和电池外观,电池组表面应清洁,无明显变形,无机械损伤,接口触点无锈蚀;电池组表面应有必需的产品标识且标识清楚;电池组的正、负极端子及极性应有明显标记,通讯(或告警)接口应有明确标识;打开包装,发现设备外观已损坏,请勿擅自拆机,请联络供应商。
图4.12)安装注意事项
(1)严禁挤压、踩踏电池组,做到轻拿轻放。
(2)安装过程中,注意警示标记严格按照要求进行操作。
12