图2.2落地架式图2.3落地箱式2.3环境要求
3梯级电池组应在无腐蚀性、爆炸性和破坏绝缘的气体及导电尘埃环境下正常工作。
工作温度范围:-5℃~45℃;注:-5℃以下应采取加热、保温措施。
相对湿度范围:≤95%(45℃±2℃);大气压力范围:70kPa~106kPa;
2.4外观要求
电池组表面应清洁,无明显变形,无机械损伤,接口触点无锈蚀;电池组表面应有必需的产品标识,且标识清楚;电池组的正、负极端子及极性应有明显标记,接线方式应为前出线方式,便于连接;电池组的电源接口、通讯(或告警)接口应有明确标识。
梯级锂电池组的19英寸标准机械电气单元的容器外壳、安装架或箱应为金属材质,且结构上便于搬运。2.5标识要求
梯级电池应在电池组外壳上显著位置标识,示例如下表2.4:
表2.4电池组标识格式示例排序第一行第二行第三行第四行第五行标识内容
产品名称原始出厂日期
原始单体电芯容量/型号已使用年限
梯级单体电芯容量标识示例
××××电池原始出厂日期:××××年×月×日××Ah/型号××年××Ah
4排序第六行第七行第八行第九行第十行标识内容
梯级电池组容量/规格梯级出厂日期电池编号
检验合格证编号梯级电池制造厂名标识示例
×××Ah/X并16串梯级出厂日期:××××年×月×日编号:××××××××××××
其中允许将执行标准编号、厂址、邮编和联系电话标识印刷在包装或使用说明书中。
梯级电池在外壳上也应该明显注明安装方向,以保证电芯在工作状态下,电芯始终处于竖立状态,避免发生挤压现象。
5第三章梯级电池应用配置规范
3.1备电工况容量配置标准
Q=K×a×(P1×T1+P2×T2)/51.2
式中:
Q—电池容量(Ah);K—安全系数,取1.25;
P1—一次下电侧通信设备工作实际功率(W);P2—二次下电侧通信设备工作实际功率(W);
T1—一次下电侧设备备电总时长(h),T1不应小于等于1小时;
T2—二次下电侧设备备电总时长(h);
a—温度调整系数,寒冷、寒温I、寒温II地区取1.25;
其余地区取1.0,地区划分请详见附录;
3.2储能工况容量配置标准
Q=K×a×(P1×T1+P2×T2+(P1+P2)*T3)/51.2式中:
Q—电池容量(Ah);K—安全系数,取1.25;
P1—一次下电侧通信设备工作实际功率(W);P2—二次下电侧通信设备工作实际功率(W);
6T1—一次下电侧设备备电总时长(h);T2—二次下电侧设备备电总时长(h);T3-削峰填谷时长(h)
a—温度调整系数,寒冷、寒温I、寒温II地区取1.25;
其余地区取1.0,地区划分请详见附录;
3.3组数配置要求
梯级电池单站配置组数n(BMS数量)根据实际需求配置为了尽量减少环流现象的发生,并联的电池组数不宜超过5组,在组数配置上,在满足安装要求的情况下,单组容量宜大不宜小,大于等于2组时,为提高备电系统可靠性,应配置在开关电源的不同电池分路上。应保证其中1组梯级电池(BMS)保护后,总放电电流小于3*(n-1)*I3(A)。
注:I3为梯级电池3小时率放电电流。
3.4安装要求
?拉远站型应根据现场情况,采用入柜、挂杆或壁挂安装方式。
?机柜站型应根据现场情况,采用入柜安装方式。
?机房站型应根据现场情况,宜选用落地架式或落地箱式梯级电池。
采用室外一体化机柜安装时,梯次电池需分舱安装,建议安
7