目 4 5 6 缝余高 焊气体保护焊 其它 0-3 1.5 2 1.5 1 2 2 1.6 2 1.2 4 2 1.5 1.8 1.5 2 2 4 对接焊 缝错边 埋弧自动焊 手工电弧焊 气体保护焊 埋弧自动h<6 h≥6 h<6 焊 手工电弧焊 气体保护焊 h≥6 t<40 t≥40 ≤2 0-3 角焊 缝焊脚尺寸 2.5 3 0-3 1 7 对接角接组合焊缝 焊角尺寸 检 查 结 果 主控项目 一般项目 符合设计及规范要求 实测50点, 合格 44点, 合格率 88 % 工程负责人 工长 班组长 质量检查员 施工单位: 日期: A4 监 理 统 一 用 表
钢结构焊接检验批 报验申请表
工程名称: 涟钢产品结构调整技术改造轧钢板坯库工程(板坯库厂房钢结构工程) 编号:
精选
.
致: 武汉威仕工程监理有限公司 (监理单位) 我单位已完成了板坯库厂房1-J—1-K~1-K—1-L列/1-1~1-6线主体结构钢结构安装焊接工作现报上该工程报验申请表, 请予以审查和验收。 附件: 钢结构焊接工程检验批质量验收记录表 1 份 020401 钢结构焊接工程施工质量检查记录表 1 份 020401 工程实体自检合格 承包单位 (章) 项目经理 日 期 精选
.
复查意见: 项目监理机构 总/专业监理工程师 日 期 钢结构制作 (安装)焊接工程检验批质量验收记录表
GB50205-2001 (Ⅰ)
020401-
单位(子单位)工程名称 分部(子分部)工程名称 施工单位 分包单位 施工执行标准名称及编号 涟钢产品结构调整技术改造轧钢板坯库工程(板坯库厂房钢结构工程) 钢结构工程 宝冶涟钢工程项目经理部 / 验收部位 项目经理 分包项目经理 1-J—1-K~1-K—1-L列/1-1~1-6线 洪钢耀 / 钢结构工程施工质量验收规范 GB50205-2001 施工单位检查评定记录 品种、规格符合设计要求 / 焊接材料与材质相匹配 证件齐全有效 / 监理(建设)单位验收记录 施工质量验收规范的规定 主 控 项 1 2 3 4 5 焊接材料品种、规格 焊接材料复验 材料匹配 焊工证书 焊接工艺评定 第4.3.1条 第4.3.2条 第5.2.1条 第5.2.2条 第5.2.3条 精选
.
目 6 7 8 内部缺陷 组合焊缝尺寸 焊缝表面缺陷 焊接材料外观质量 预热和后热处理 焊缝外观质量 焊缝尺寸偏差 凹形角焊缝 焊缝感观 施工操作依据 质量检查纪录 第5.2.4条 第5.2.5条 第5.2.6条 第4.3.4条 第5.2.7条 第5.2.8条 第5.2.9条 第5.2.10条 第5.2.11条 专业工长(施工员) 见探伤报告 / 无气孔、夹渣等缺陷 符合产品质量标准要求 / 焊缝外观质量符合设计要求 焊缝尺寸偏差在允许范围内 / 焊缝平缓过渡、成型较好 一 般 项 目 1 2 3 4 5 6 施工班组长 主控项目全部合格,一般项目符合要求. 施工单位检查评定结果 项目专业质量检查员: 项目专业技术负责人: 监理(建设)单位验收结论 年 月 日 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人): 年 月 日 钢结构安装(制作)焊接工程施工质量检查表
工程名称: 涟钢产品结构调整技术改造轧钢板坯库工程(板坯库厂房钢结构工程)
检验批号: 020401 - 结构位置:1-J—1-K~1-K—1-L列/1-1~1-6线
主 控 项 目 项目 检验结果 焊接材料符合设计要求 已取得证书 / 见探伤报告 焊缝无有咬边、末焊满、根部缩等缺陷 焊缝表面无有气孔、夹渣、弧坑裂纹、电弧擦伤等缺陷 无裂纹、焊瘤等缺陷 实测偏差值(mm) 1 1 √ 2 2 1.2 √ 1 3 1.4 √ 2 4 1.5 √ 2 5 1 6 2 7 3 √ 3 8 2 × 2.5 9 1.5 √ 1 10 2 √ 1.2 1 2 3 4 5 焊接材料应符合设计要求并及有关标准的规定 焊工经考试合格取得合格证书 焊接工艺评定报告及焊接工艺 一二级焊缝探伤报告 一级焊缝不得有咬边、末焊满、根部缩等缺陷 一二级焊缝表面不得有气孔、夹渣、弧坑裂纹、电弧擦伤等缺陷 一二三级焊缝不得有裂纹、焊瘤等缺陷 一 般 项 项 目 允许偏差(mm) 1 2 3 二级焊缝咬边 三级焊缝咬边 三级焊缝表面气孔 埋弧自动焊 手工电弧平焊 对接焊 ≤2 √ √ 2.5 3.5 精选
.
目 4 5 6 缝余高 焊气体保护焊 其它 0-3 1.3 2 2.5 2.5 2 2 3 2 2 1 1 1.5 2 1.5 1.2 1 2 对接焊 缝错边 埋弧自动焊 手工电弧焊 气体保护焊 埋弧自动h<6 h≥6 h<6 焊 手工电弧焊 气体保护焊 h≥6 t<40 t≥40 ≤2 0-3 角焊 缝焊脚尺寸 1.5 1.6 0-3 4 7 对接角接组合焊缝 焊角尺寸 检 查 结 果 主控项目 一般项目 符合设计及规范要求 实测50点, 合格 45点, 合格率 90 % 工程负责人 工长 班组长 质量检查员 施工单位: 日期: A4 监 理 统 一 用 表
钢结构焊接检验批 报验申请表
工程名称: 涟钢产品结构调整技术改造轧钢板坯库工程(板坯库厂房钢结构工程) 编号:
精选