消防中控室应急处置程序
Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to
coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly.
编制:___________________ 日期:___________________
专业技术文件 / Technical documentation 编号:
消防中控室应急处置程序
温馨提示:该文件为本公司员工进行生产和各项管理工作共同的技术依据,通过对具体的工作
环节进行规范、约束,以确保生产、管理活动的正常、有序、优质进行。
本文档可根据实际情况进行修改和使用。
一、接到报警, 做消音处理 二、判断地点, 立即派人到报警处 三、判定灾情
1、灾情较轻:通知保安人员自行处理误报, 查明原因, 记录在案。 2、灾情严重:报火警119, 通知消防主管和相关人员到场。组织人员疏散, 进行安全保护, 组织保安人员赶到现场灭火。检查已经自动启动的消防设备工作情况, 必要时可强行启动其他消防设施, 监测火势情况, 监守消防中心岗位。
3、清理火灾现场, 作好灾情记录, 追究火灾责任人, 并向有关部门汇报。 一、报警处置程序:
1、发现某处着火, 应就近拉动手拉报警器、打碎破玻璃报警器、拨打中控室电话实施报警;
2、接到火势无法控制的报警电话或报告后, 应问明着火部位、燃烧物质、火势、有无人员被困、有无危险物品, 拨打119、120报警说明火场详情、具体地址, 并实施灭火程序。
二、灭火实施程序:
第 2 页/共 4页
专业技术文件 / Technical documentation 编号:
1、灭火准备:
<1>A组灭火员将消防控制台右上方的消费联动开关打到自动端(旋钮消防控制台右上角钥匙);
<2>B组灭火员连接、铺设1条水带至火场, 打开消火栓, 报告A组并启动消火栓水泵;
<3>C组关闭火场周围电源、空调;到达水泵房, 等待启动水泵, 并监视水箱水量, 适时报告现场最高指挥员。
2、实施灭火:
<1>确认火情后, A组灭火员开启消防联动盘上的启泵按钮, 并监视是否启动, 如没启泵反馈信号, 通知C组人员泵房手动启动消防泵。
<2>A组灭火员依次开启消防联动盘上的排烟风机, 送风风机, 并监视其是否启动, 如没启动反馈信号, 通知C组人员到机房手动启动。
<3>A组灭火员打开各楼层消防广播, 组织应急疏散。 三、应急疏散要求和方法:
1、在一般情况下, 应当先疏散和保护贵重的, 有爆炸和有毒害危险的以及处于下风方向的物质, 然后疏散和保护受火势威胁较小的, 处于上风方向的物质和其它一般物质。
2、到火势威胁的情况下, 要用水枪掩护疏散物质的通路和人员。 3、疏散和保护物质的具体方法应根据情况进行。可一人搬走或几个人共
第 3 页/共 4页