好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

2017年一级注册消防工程师《消防案例分析》真题和答案解析

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

完美WORD格式

E消防水枪充实水柱符合规范要求

【答案】BC

案例二

某食品有效公司发生重大火灾事故,造成18人XXXXX,着火面积约4000㎡,直接经济损失4000余万元。

经调查,认定该起事故的原因为:保鲜恒温库内的冷风机供电线路接头处过热短路,引燃墙面聚氨酯泡沫保温材料所致。起火的保鲜恒温库为单层砖混结构,吊顶和墙面均采用聚苯乙烯板,在聚苯乙烯板外表面直接喷涂聚氨酯泡沫。毗邻保鲜恒温库搭建的简易生产车间采用单层钢屋架结构,外围护采用聚苯乙烯夹芯彩钢板,吊顶为木龙骨和PVC板。车间按国家标准配置了灭火器材,无应急照明和疏散指示标志,部分疏散门采用卷帘门。起火时,南侧的安全出口被锁闭。着火当日,车间流水线南北两侧共有122人在进行装箱作业。保鲜库起火后,火势及有毒烟气迅速蔓延至整个车间。由于无人组织灭火和疏散,有12名员工在走道尽头的冰池处遇难。逃出车间的XXXXX,10分钟后才拨打“119”XXX,有8名受伤员工在冰池处被救出。

整理分享

完美WORD格式

经查,该企业消防安全管理制度不健全,单位消防安全管理人曾接受过消防安全专门培训,但由于单位生产季节性强,员工流动性大,未组织员工进行消防安全培训和疏散演练。当日值班人员对用火、用电和消防设施、器材情况进行了一次巡查后离开了车间。

根据以上材料,回答下列问题(共18分,每题2分,每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)

该单位保鲜恒温库及简易生产车间在( )方面存在火灾隐患。

A.电气线路

B.防火分隔

C.耐火等级

D.安全疏散

E.灭火器材

【答案】ABCD

整理分享

完美WORD格式

2.保鲜恒温库及简易车间属于消防安全重点部位。根据消防安全重点部位管理的有关规定,应该采取的必备措施有( )。

A.设置自动灭火设施

B.设置明显的防火标志

C.严格管理、定期重点巡查

D.制定和完善事故应急处理预案

E.采用电气防爆措施

【答案】BCD

整理分享

完美WORD格式

案例四

XXX

疏散净宽度为39.6m(各防火分区的人员密度均按0.6人㎡取值)。

并且按国家标准设置了走动喷水灭火系统、室内外消火栓系统、火灾自动报警系统、防烟系统及灭火器等,每个消火栓内配置了消防水带、消防水枪。消防水泵接合器直接设置在高层主体北侧的外墙上,地下室、商店、酒店区的公共走道和建筑面积大于100㎡的房间均按国家标准设置了机械防排烟系统。

根据以上材料,回答下列问题(共21分):

1.指出该建筑在总平面布局存在的问题,并简述理由。

【1】卡拉OK舞厅建筑面积260平方米超面积,厅室应小于200平方米

【2】卡拉OK区域每隔180平方米-200平方米设置了2h耐火极限的实体墙,应为2.0h耐火极限的防火隔墙

【3】每间卡拉OK的均为防烟隔音门,应为乙级防火门

整理分享

完美WORD格式

【4】舞厅与其他部位的分隔为2.00h耐火极限的实体墙,应为2.00h耐火极限的防火隔墙

【5】商铺的进深为8m不对

【6】水泵房不能设置在地下三层

【7】未设置避难层

2.指出该建筑在平面布置方面存在的问题,并简述理由。

【1】消防车道的内边缘距建筑外墙6-22m,北侧的消防登高操作场地距建筑外墙12m,应为5-10m

【2】东侧门廊宽度6m,不应大于4m

【3】未设置消防救援窗口

整理分享

2017年一级注册消防工程师《消防案例分析》真题和答案解析

完美WORD格式E消防水枪充实水柱符合规范要求【答案】BC案例二某食品有效公司发生重大火灾事故,造成18人XXXXX,着火面积约400
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
02cjl05uju52amw9lhr375cln2z0an008ff
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享