案例一

某寒冷地区公共建筑,地下三层,地上37层,建筑高度169m,总建筑面积121000㎡,按照国家标准设置相应的消防设施。

该建筑室内消火栓系统采用消防水泵串联分区供水形式,分高、低区两个分区。消防水泵和消防水池位于地下一层,设置低区消火栓泵2台(1用1备)和高区消火栓传输泵2台(1用1备),中间消防水泵房和传输水箱位于地上十七层,设置高区消火栓加压泵2台(1用1备),高区消火栓加压泵控制柜与消防水泵布置在同一房间。房顶设置高位消防水箱和稳压泵等稳定装置。低压消火栓由中间传输水箱和低区消火栓泵供水,高区消火栓由屋顶消防水箱和高区消火栓传输泵,高区消火栓加压泵联锁启动供水。

室外消防用水由市政给水管网供水,室内消火栓和自动喷水灭火系统用水由消防水池保证,室内消火栓系统的设计流量为40L/s,自动喷水灭火系统的设计流量为40L/s。

维保单位对该建筑室内消火栓进行检查,情况如下:

(1)在地下消防水泵房对消防水池有效容积、水位、供水管等情况进行了检查。

(2)在地下消防水泵房打开地区消火栓泵试验阀,低区消火栓泵没有启动。

整理分享

完美WORD格式

(3)屋顶室内消火栓系统稳压装置气压水罐有效储水容积为120L;无法直接识别稳压泵出水管阀门的开闭情况,深入细查发现阀门处于关闭状态,稳压泵控制柜电源未接通,当场排除故障。

(4)检查屋顶消防水箱,发现水箱内的XXXXX管径为DN25,出水管管径为DN75;询问消防控制室消防水箱水位情况,控制室值班人员回答无法查看。

(5)在屋顶打开试验消火栓,防水3min后测量栓口动压,测量值为0.21MPa;消防水枪充实水柱测量值为12m;询问消防控制室有关消防水泵和稳压泵的启动情况,控制室值班人员回答不清楚。

根据以上材料,回答下列问题(共18分,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)

1.关于该建筑消防水池,下列说法正确的有( )。

A.不考虑补水时,消防水池的有效容积XXXXX

B.消防控制室应能显示消防水池的正常水位

C.消防水池玻璃水位计两端的角阀应常开

整理分享

完美WORD格式

D.应设置就地水位显示装置

E.消防控制室应能显示消防水池高水位、低水位报警信号

【答案】BDE 2.低区消火栓泵没有启动的主要原因有(

A消防水泵控制柜处于手动起泵状态

B消防联动控制器处于自动起泵状态

C消防联动控制器处于手动起泵状态

D消防水泵的控制线路故障

E消防水泵的电源处于关闭状态

【答案】ADE

整理分享 )。

完美WORD格式

3.关于XXXXX顶消火栓稳压装置,下列说法正确的是( )。

A.气压水罐有效储水容积符合规范要求

B.出水管阀门应常开并锁定

C.气压水罐有效储水容积不合符规范要求

D.出水管应设置明杆闸阀

E.稳压泵控制柜平时应处于停止泵状态

【答案】BCD 4.关于该建筑屋顶消防水箱,下列说法正确的有(

A应采取防冻措施

整理分享 )。

完美WORD格式

B进水管管径符合规范要求

C出水管管径符合规范要求

D消防控制室应能显示消防水箱高水位、低水位报警信号

E消防控制室应能显示消防水箱正常水位

【答案】ABDE

5.关于屋顶试验消火栓检测,下列说法正确的有( )。

A栓口动压符合规范要求

B消防控制室应能显示高区消火栓加压泵的运行状态

C检查人员应到中间消防水泵房确认高区消火栓加压泵的启动情况

D消防控制室应能显示屋顶消火栓稳压泵的运行状态

整理分享