好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

高压电工特种作业取证题库

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

.

19、导线必须要有足够的机械强度,即导线的实际应力应小于导线的容许应力。 正确答案:对

20、聚氯乙烯绝缘电缆一般只在35kV及以下电压等级中应用。 正确答案:错 21、绞线(LJ)常用于35kV以下的配电线路,且常作分支线使用。 正确答案:对 22、输电线路的电压等级在35kV及以上。 正确答案:对

23、无人值班的变配电所中的电力电缆线路,每周至少应进行一次巡视检查。 正确答案:对

24、巡视并联使用的电缆有无因过负荷分配不均匀而导致某根电缆过热是电缆线路日常巡视检查的内容之一。 正确答案:对

25、架空导线的结构可以分为三类:单股导线、多股绞线和复合材料多股绞线。 正确答案:对

26、万用表测量电压时是通过改变并联附加电阻的阻值来改变测量不同电压的量程。 正确答案:错

27、如果将电流表并联在线路中测量,则电流表有可能会因过载而被烧坏。 正确答案:对 28、直流电压表的“+”端接电路的高电位点,“-”端接电路的低电位点。 正确答案:对 29、电工仪表按照工作原理可分为磁电式、电磁式、电动式、感应式等仪表。 正确答案:对

30、测量直流电流时,电流表应与负载串联在电路中,并注意仪表的极性和量程。 正确答案:对

31、普通阀型避雷器主要用于变电所电气设备的防雷保护。 正确答案:错 32、电力系统中超过允许范围的电压称为过电压。 正确答案:对

33、弧光接地过电压一般只在中性点非直接接地系统中发生单相不稳定电弧接地时产生。正确答案:对

34、在中性点不接地系统中发生单相间歇性电弧接地时,可能会产生电弧接地过电压。 正确答案:对

35、一般以全年平均供电时间占全年时间的百分数来衡量供电的可靠性。 正确答案:对 36、供电系统中三相电压对称度一般不应超过额定电压的5%。 正确答案:对 37、继电器属于一次设备。 正确答案:错

可编辑版

.

38、大型电力系统便于发展大型机组。 正确答案:对

39、突然停电会造成人身伤亡的用电负荷就属于一类负荷 正确答案:对 40、变配电所不属于电力网的部分。 正确答案:错

41、弹簧操作机构的电机起动回路串接行程开关的常闭接点。 正确答案:错 42、可移动手车式高压开关柜在断路器手车未推到工作位置或拉到试验位置时断路器都不能正常合闸。 正确答案:对

43、断路器接通和切断负载电流是其控制功能。 正确答案:对 44、隔离开关分闸时,先闭合接地闸刀,后断开主闸刀。 正确答案:错

45、操作隔离开关时,一旦发生带负荷误分隔离开关,在刚拉闸时即发现电弧,应立即合上,停止操作。 正确答案:对

46、箱式变电站是将高压受电、变压器降压、低压配电等有机地组合在一起的一种崭新的变电站。 正确答案:对

47、高压开关柜之间送电的操作顺序是:计量柜→保护柜→电源柜→各馈出柜→电容补偿柜 正确答案:对

48、电容器正常运行时应发出“嗡嗡”响声。 正确答案:错 49、低压电笔的测量范围为500V以下。 正确答案:错

50、焊接较大的焊件时,应先用电烙铁将焊件加温。 正确答案:对

51、验电时必须戴绝缘手套,对于35KV以上的电气设备,在没有专用验电器的特殊情况下,也可以用绝缘棒代替验电器来验电。 正确答案:对

52、为了避免剩余电流动作保护器误动作,要求其不动作电流不低于额定动作电流的3/4。正确答案:错

53、在高压线路发生火灾时,应迅速拉开隔离开关,选用不导电的灭火器材灭火。 正确答案:错

54、接地是消除静电的有效方法电。在生过程中应将各设备金属部件电气连接,使其成为等电位体接地。

可编辑版

.

正确答案:对

可编辑版

.

55、为了防止直接触电可采用双重绝缘、屏护、隔离等技术措施以保障安全。 正确答案:对

56、人身触电急救时,如果触电者有呼吸,无心跳则应该实施胸外挤压法急救。 正确答案:对

57、电气设备在运行的过程中,由于过载或者设备故障运行等造成电流过大,产生大量的热量是引发电气火灾的重要原因。 正确答案:对

58、根据统计数据分析,低压触电事故较高压触电事故多而农村又多于城镇。 正确答案:对

59、输电主网与电力网间用的变压器多数是降压变压器。 正确答案:错 60、变压器油枕可减少变压器油氧化和受潮的机会。 正确答案:对 61、运行中的电压互感器不允许开路。 正确答案:错 62、变压器的额定电压为绕组的线电压。 正确答案:对

63、变压器型号中横短线后面的数字表示变压器的额定容量,其单位是kVA。 正确答案:对

64、变压器型号中斜线后面的数字表示变压器高压绕组的额定电压,其单位是kV。 正确答案:对

65、用户变电站或配电室进行并路倒闸时,不应自行停用进线保护。 正确答案:错 66、正常情况下,第一种操作票应在工作的当天交给值班员。 正确答案:错 67、工作许可人不得签发工作票。 正确答案:对

68、倒闸操作时,不允许将设备的电气和机械闭锁装置拆除。 正确答案:对 69、检修人员未看到工作地点悬挂接地线,工作许可人(值班员)也未以手触试停电设备、检修人员应进行质问并有权拒绝工作。 正确答案:对

70、操作票中,一项操作任务需要书写多页时,须注明转接页号,且页号相连。 正确答案:对 71、补偿电容器组断电后仍有残余电压,若需再次合闸,应在其断电()min后进行。 正确答案:B

A、1 B、3 C、30

72、二次线路中,时间继电器的文字符号表示为()。 正确答案:A A、KT B、KM C、KA

可编辑版

.

73、电流互感器是将()。 正确答案:A

A、大电流变成电流 B、高电压变成低电压 C、小电流变成大电流

74、负荷开关常与()串联安装。 正确答案:A A、高压断路器 B、高压隔离开关 C、高压电容器

75、交流电的三要素是指最大值、频率及()。 正确答案:C A、相位 B、角度 C、初相角

76、倒闸操作应由二人进行,一人唱票与监护,另一人()。正确答案:C A、操作B、复诵C、复诵与操作

77、()用具是登高作业时必须必备的保护用具。 正确答案:B A、登高板 B、安全带 C、脚扣

78、电缆线路中有中间接头时,压接接头最高允许温度为()℃。正确答案:C A、120 B、100 C、150

79、电缆终端头,根据现场运行情况每()停电检修一次。正确答案:C A、三个月B、半年C、1 D、3年

80、从降压变电站把电力送到配电变压器或将配电变压器的电力送到用电单位的线路都属于()线路。

正确答案:C A、输电 B、架空 C、配电

81、可以不断开线路测量电流的仪表是()。 正确答案:B A、电流表 B、钳表 C、万用表

82、电能表属于()仪表。 正确答案:C A、电动式 B、电磁式 C、感应式 83、变电所设置进线段保护的目的是()。 正确答案:A

A、限制雷电侵入波幅值 B、防止进线短路 C、稳定进线端电压

84、互相连接的避雷针、避雷带等的引下线,一般不少于()根。 正确答案:C A、1 B、3 C、2

85、110kV及以上的供电系统的接地方式一般采用()接地方式。 正确答案:A A、大电流 B、小电流 C、不接地

86、在变配电所中B相的着色是()色。 正确答案:A A、绿 B、黄 C、红 87、10kV及以下高压供电用户和低压电用户受电端电压的波动幅度不应超过额定电压的()。 正确答案:B

可编辑版