14、整流电路就是利用整流二极管的单向导电性将交流电变成直流电的电路。正确答案:对 15、在电气施工中,必须遵守国家有关安全的规章制度,安装电气线路时应根据实际情况以方便使用者的原则来安装。 正确答案:错
16、登杆前要对登高板的板子做冲击载荷试验,确认登高板的性能安全后才能使用。 正确答案:对
17、绝缘安全用具分为基本安全用具及辅助安全用具。 正确答案:对 18、接地线用绿/黄双色表示。 正确答案:对
19、低压架空线路的线间距离在的弧档距40m及以下时一般为0.3m。 正确答案:对 20、聚氯乙烯绝缘电缆一般只在35kV及以下电压等级中应用。 正确答案:错 21、电缆头的制造工艺要求高是其缺点之一。 正确答案:对
22、输电线路是指架设在发电厂升压变压器与地区变电所之间的线路以及地区变电所之间用于输送电能的线路。 正确答案:对
23、输电线路的电压等级在35kV及以上。 正确答案:对
24、高低压同杆架设,在低压线路工作时,工作人员与最上层高压带电导线的垂直距离不得小于0.7m。 正确答案:对
25、输电线路都是以交流形式输送的。 正确答案:错
26、电磁式仪表由可转动线圈、固定铁芯及转轴、游丝、指针、机械调零机构等组成。 正确答案:错
27、钳表是用电流互感器的原理制造的,所以只能用来测量交流电流。 正确答案:错 28、测量直流电流时,电流表应与负载串联在电路中,并注意仪表的极性和量程。正确答案:对
29、电工仪表按照工作原理可分为磁电式、电磁式、电动式、感应式等仪表。 正确答案:对
30、绝缘电阻可以用接地电阻测量仪来测量。 正确答案:错
31、发生线性谐振过电压时,电压互感器铁芯严重饱和,常造成电压互感器损坏。 正确答案:错
32、操作开关时,由于开关的灭弧能力不够强,触头在断开瞬间有可能发生电弧燃烧引起操作过电压。
可编辑版
.
正确答案:对
33、在正常情况下,避雷器内部处在导通状态。 正确答案:错 34、电力系统中超过允许范围的电压称为过电压。 正确答案:对
35、10kV三相供电系统一般采用中性点不接地或高电阻接地方式。 正确答案:对 36、供电可靠性是衡量供电质量的重要指标之一。 正确答案:对
37、中性点直接接地系统,发生单相接地时,既动作于信号,又动作于跳闸。 正确答案:对 38、突然停电会造成人身伤亡的用电负荷就属于一类负荷 正确答案:对 39、继电器属于一次设备。 正确答案:错 40、高压断路器是一次设备。 正确答案:对
41、电弧表面温度可达到3000℃~4000℃。 正确答案:对
42、可移动手车式高压开关柜在断路器手车未推到工作位置或拉到试验位置时断路器都不能正常合闸。 正确答案:对
43、高压断路器又叫高压开关,隔离开关又叫隔离刀闸。 正确答案:对
44、断路器在合闸状态时,在操作机构指示牌可看到指示“合”字。 正确答案:对 45、高压开关操作机构机械指示牌是观察开关状态的重要部分。 正确答案:对 46、隔离开关分闸时,先闭合接地闸刀,后断开主闸刀。 正确答案:错 47、断路器切除短路电流是其保护功能。 正确答案:对
48、断路器在分闸状态时,在操作机构指示牌可看到指示“分”字。 正确答案:对 49、移动电气设备的电源线单相用三芯电缆,三相用四芯电缆。 正确答案:对 50、焊接较大的焊件时,应先用电烙铁将焊件加温。 正确答案:对
51、旋转电机发生火灾时,禁止使用干粉灭火器和干沙直接灭火。 正确答案:对 52、为了避免剩余电流动作保护器误动作,要求其不动作电流不低于额定动作电流的3/4。正确答案:错
53、用避雷针、避雷带、避雷器是防止雷破坏建筑物的主要措施。 正确答案:错 54、带电灭火时,如选择干粉灭火器灭火,机体、喷嘴距带电体10kV线路不得小于0.4米。正确答案:对
可编辑版
.
55、人体触电时,大脑易损期最为敏感,也最容易受到伤害而发生昏迷,而导致血液循环中止死亡。 正确答案:错
56、电流通过人体会对人体的内部组织造成破坏,严重时导致昏迷,心室颤动乃至死亡。 正确答案:对
57、根据统计数据分析,低压触电事故较高压触电事故多而农村又多于城镇。 正确答案:对
58、对于高压电气设备,无论是否有绝缘或双重绝缘,均应采取屏护或其它防止接近的措施。 正确答案:对
59、变压器二次电流是由一次电流决定的。 正确答案:错
60、降压配电变压器的二次输出的额定电压要高于用电设备额定电压5%左右。 正确答案:对
61、变压器型号中斜线后面的数字表示变压器高压绕组的额定电压,其单位是kV。 正确答案:对
62、电压互感器二次侧的额定电压为100V。 正确答案:对
63、降压配电变压器的二次输出的额定电压要高于用电设备额定电压10%左右。 正确答案:错
64、变压器外壳的接地属于保护接地。 正确答案:对
65、对某支路的电气设备合闸时,其倒闸顺序是先合隔离开关,其次是负荷开关,最后是断路器。 正确答案:对
66、停电检修作业后,送电之前,原在配电室内悬挂的临时接地线,应由值班员拆除。 正确答案:对
67、检修人员未看到工作地点悬挂接地线,工作许可人(值班员)也未以手触试停电设备、检修人员应进行质问并有权拒绝工作。 正确答案:对 68、工作许可人不得签发工作票。 正确答案:对
69、一切调度命令是以值班调度员发布命令时开始,至受令人执行完后报值班调度员后才算全部完成。 正确答案:对
70、任何单位和个人不得干预本系统的值班调度员发布或执行调度命令,值班调度员有权拒绝各种干预。 正确答案:对
可编辑版
.
71、变压器的电流速断保护灵敏度按保护侧短路时的()校定。 正确答案:B A、最大短路电流 B、最小短路电流 C、超负荷电流
72、电力线路电流速断保护是按躲过本线路()来整定计算。 正确答案:C
A、首端三相最大短路电流 B、末端两相最小短路电流 C、末端三相最大短路电流 73、电力系统在运行中常会发生故障,最常见的故障是()。 正确答案:A A、各种类型的短路 B、各种设备过电压 C、各种设备超负荷
74、电压继电器的文字符号为()。 正确答案:C A、KT B、KS C、KM D、KV 75、射极输出器的特点之一是具有()。 正确答案:C
A、与共发射极电路相同 B、很小的输入电阻 C、很大的输出电阻 76、电气设备检修时,工作票的有效期限以()为限。正确答案:C A、一般不超过两天 B、当天 C、批准的检修期限
77、基本安全用具包括绝缘棒(拉杆)及()。 正确答案:A A、绝缘夹钳 B、绝缘隔板 C、绝缘垫
78、低压线路同杆架设时,在直线杆横担之间的最小垂直距离为()米。 正确答案:A A、0.6 B、0.35 C、0.7
79、架空电力线路跨越架空弱电线路时,对于一级弱电线路的交角应大于等于()。 正确答案:C
A、15° B、30° C、45°
80、新敷设的带中间接头的电缆线路,在投入运行()后,应进行预防性试验。 正确答案:B A、半年 B、三个月 C、一年
81、测量高压线路绝缘应选用()V伏摇表。 正确答案:B A、1000 B、2500 C、5000
82、可以不断开线路测量电流的仪表是()。 正确答案:A A、钳表 B、电流表 C、万用表
83、对于10kV的变电所,要求电压互感器组采用()接线。 正确答案:C A、Y,yn B、YN,yn C、V,v
84、由于倒闸操作而引起的过电压,称之为()过电压。 正确答案:B A、换相 B、操作 C、设备
可编辑版
.
85、TN系统表示电源中性点()。 正确答案:C A、不接地 B、经阻抗接地 C、直接接地
86、断路器用()表示。 正确答案:C A、QS B、U C、Q 87、消弧线圈对接地电容电流采用全补偿会引起()。 正确答案:A
A、串联谐振过电压 B、并联谐振过电压 C、串联谐振过电流
88、带有撞击器的新型熔断器配合带有熔断联动的高压负荷开关有效地解决了()问题。 正确答案:A
A、缺相 B、短路 C、过载
89、严禁带负荷操作隔离开关,因为隔离开关没有()。 正确答案:B
A、快速操作机构 B、灭弧装置 C、装设保护装置
90、对带有接地闸刀的高压开关柜必须在主闸刀()的情况下才能闭合接地闸刀。 正确答案:A
A、分闸 B、合闸 C、操作时
91、用电烙铁焊接时,但焊头因氧化而不吃锡时,不可()。 正确答案:C
A、用焊剂 B、停止 C、硬烧
92、当人体发生触电时,通过人体电流越大就越危险,通常将()电流作为发生触电事故的危险电流界限。
正确答案:A A、摆脱 B、感知 C、室颤
93、对于建筑物的防雷击采用接闪带和()来进行保护。 正确答案:A
A、接闪网 B、氧化锌避雷器 C、接闪线
94、当设备发生碰壳漏电时,人体接触设备金属外壳所造成的电击称作()电击。 正确答案:C
A、静电 B、直接接触 C、间接接触
95、10kV/0.4kV配电变压器一、二次绕组的匝数比K等于()。 正确答案:C A、10 B、20 C、25
96、变压器型号第一项用字母S表示()变压器。 正确答案:A A、三相 B、单相 C、自耦
97、降压配电变压器的输出电压要高于用电设备的额定电压,目的是()。 正确答案:C
可编辑版