好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

脚手架方案设计专家论证

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

1.编制依据 表1-1

序号 名 称 GB50204-92 GBJ301-88 编 号 1 太湖新城一号地块工程(以下简称本工程) 2 市城脉建筑设计的设计图纸 3 砼结构工程施工质量验收规 4 建筑工程质量评定标准 5 建筑工程质量管理条例 中华人民国建设部279号 中华人民国建设部建标[2000]856 工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分) 号 2. 工程概况 2.1 工程地址:本工程位于中国市滨湖区太湖镇,东至规划万顺路,南至周新西路,西至蠡湖大道,北至蠡东村登诸巷;

2.2 工程容: 地下一层,地上有2栋18层、1栋33层住宅楼工程; 本工程地面以上总建筑面积为30999.67m2。其中: 28 栋住宅楼建筑面积为7916.96 m2;

29 栋住宅楼建筑面积为14736.36+115.65(架空层)=14852.01 m2; 30 栋住宅楼建筑面积为8230.70 m2; 2.3 建筑层高:

地下室建筑层高为3.600 m 地上1层建筑层高为3.000 m

二层及以上标准层建筑层高为2.900 m 2.4 建筑高度:

28、30 栋住宅楼机房屋顶高度为57.00m 29 栋住宅楼檐口最大高度为97.50m 2.6 结构概况:框架剪力墙结构;

2.5 屋面概况:屋面有上人屋面与不上人屋面两种。

2.6 装饰概况:外墙装饰有两种:面砖墙面和真石漆墙面

3. 架子搭设形式(详细见“脚手架装拆施工方案”) 3.1 对于首层脚手架由地下室顶板向上的部位,脚手架基础坐落在地下室一层的顶板上;由于地下室施工与地面一层向上的结构施工是连续的,同时地下室顶板的设计荷载为2T/ m2,从常规施工速度来看,一般每层施工速度为7天,施工至五层结构时,地下室顶板的强度完全能够支撑上部五层结构悬挑脚手架以下的落实地脚手架的荷载。

3.2 对于首层由地下室外墙板底板的部位,脚手架基础坐落在地下室外墙板挑出的基础底板上;

3.3 28、30栋住宅楼在地面以上3层或5层楼面设脚手架悬挑钢梁,29栋住宅楼在地面以上5层楼面设脚手架悬挑钢梁,对于悬挑脚手架钢梁,采取在楼面板施工时预留地锚钢筋,要求预埋地锚钢筋采用HPB235,并未经冷拉,地锚钢筋预留位与首层脚手架钢管对应,具体做法见《脚手架装拆施工方案》。 3.4 脚手架设计

落地脚手架采用双排单立杆做法,选用ф48×3.0脚手钢管,立杆间距为1500mm,步距1800mm,里皮立杆距墙350mm,排距为950mm。悬挑脚手架选用ф48×3.0脚手钢管,悬挑工字钢采用大

于或等于16号工字钢,间距为1500mm,外挑长度为1400mm,悬挑脚手架钢梁总长度为大于或等于3400mm,在建筑物的转角部位的脚手架悬挑钢梁外侧另加不少于3根悬挑钢梁的ф16斜拉钢筋,以作为安全储备。 3.5 连墙杆件的布置

连墙杆按两步(或1个层高)三跨布置

按顺水方向进行锁杆,每个层高与三跨水平方向围设立4个连墙杆,连墙杆由墙面略向外倾斜,连墙杆预埋件采取预先加工,采用脚手架钢管与ф16园钢焊接连接,在建筑物楼层外围结构梁板面的砼时,将连墙杆的ф16园钢埋入建筑物楼层外围结构梁板面的砼,连墙件为刚性连接,既能承担拉力,又能承担由风荷载产生的水平推力,连墙件荷载面积为3.0(2.9)×4.5(m),正立面封闭剪刀撑的角度为45°~60°之间。

4. 施工安排 4.1 工期安排:

主体结构工期:2007年8月至2009年3月。架子随结构施工需要而搭设。

4.2 施工队伍:

由专业架子工负责本工程脚手架的搭设、维护保养和拆除工作。 4.3 施工组织:

本工程生产经理→楼号施工员、安全员→架子工长→专业架子工。 4.4 脚手架搭设尺寸设计:

4.4.1外架子

步距为1.8m, 立杆纵距为1.5m,排距0.95m。连墙件垂直间距H1=2.90m

脚手架方案设计专家论证

1.编制依据表1-1序号名称GB50204-92GBJ301-88编号1太湖新城一号地块工程(以下简称本工程)2市城脉建筑设计的设计图纸3砼结构工程施工质量验收规4建筑工程质量评定标准5建筑工程质量管理
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
02c1e3vx6r8c83h0epna2cg5h8inz60169v
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享