高塔±0.6‰。 6)基础顶面高差:5mm。 7)同组地脚螺栓对立柱中心偏移:8mm。 8)整基基础中心位移:顺线路方向24mm;横线路方向24mm。 9)整基基础扭转:一般塔为8′,高塔为4′。 10)地脚螺栓露出混凝土面高度:10mm,-5mm。 掏挖基 (1)水泥:宜采用通用硅酸盐水泥,强(1)基础放样时应核实边坡稳定控制点在自 然地面以下,并保证基础埋深不小于设计值。 础施工 度等级≥42.5。 (2)细骨料宜采用中粗砂,当混凝土强度<C30时,含泥量≤5%;当混凝土强度≥C30且≤C55时,含泥量≤3%;当混凝土强度≥C60时,含泥量≤2%。特殊地区可按该地区(2)掏挖施工可采用人工掏挖或旋转钻机掏挖。人工掏挖应有安全保证措施,对孔壁风化严重或砂质层应采取护壁措施。 (3)地面以上部分基础模板支设要牢固。 标准执行。 (4)钢筋焊接符合JGJ18要求,钢筋绑扎牢(3)粗骨料采用碎石或卵石,当混凝土固、均匀,在同一截面的焊接头错开布置,同截强度<C30时,含泥量≤2%;当混凝土强度≥面焊接头数量不得超过50%。 C30且≤C55时,含泥量≤1%;当混凝土强度≥C60时,含泥量≤0.5%。 (5)钢筋保护层厚度控制符合设计要求。 (4)宜采用饮用水拌和,当无饮用水时,可采用清洁的河溪水或池塘水。不得使用海水。 (6)混凝土浇筑前钢筋国、地脚螺栓表面应清理干净。 (7)成孔与浇筑宜连续作业。 (5)外加剂、掺合料;其品种及掺量应(8)现场浇筑混凝土应采用机械搅拌,并应根据需要,通过试验确定。 采用机械捣固。在有条件的地区,可尽量应用商品混凝土或集中搅拌站拌制混凝土。 (6)冬期施工的混凝土,应选段选用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥。水泥强度等级(9)混凝土下料高度超过2m时,应采取防不应低于42.5,浇筑C15及以上强度等级混凝止离析措施。 土时,最小水泥用量不宜少于300kg/m3。 (10)基础混凝土应根据季度和气候采取相(7)地脚螺栓及钢筋规格、数量应符合设计要求且制作工艺良好。 (11)冬期施工应采取防冻措施。 (8)易发生坑壁坍塌的基坑应按设计要(12)基础混凝土应一次浇筑成型,内实外求采取可靠的护壁措施。 光,杜绝二次抹面。 (9)混凝土密实,表面平整、光滑,棱(13)露出地面以上部分基础立柱可采用圆角分明,一次成型。 形或外切方形。外切方形进入基面以下不小于(10)允许偏差: 300mm。 应的养护措施。 1)孔深不应小于设计值。 (14)浇筑完成的基础应及时清除地脚螺栓上的残余水泥砂浆,并对基础及地脚螺栓进行保护。 2)成孔尺寸应不上于设计值,且底部应保证设计锥度和高度。 3)立柱及承台断面尺寸:-0.8%。 4)钢筋保护层厚度:-5mm。 5)基础根开及对角线:一般塔±1.6‰,高塔±0.6‰。 6)基础顶面高差:5mm. 7)同组地脚螺栓对立柱中心偏移:8mm。 8)整基基础中心位移,顺线路方向24mm;横线路方向24mm。 9)整基基础扭转:一般塔为8′,高塔为4′。 10)地脚螺栓露出混凝土面高度:10mm,-5mm。 (1)螺旋锚应具有产品出厂质量检验合格证书;应具有符合国家现行标准的各项质量检验资料。 螺旋锚(2)螺旋锚一般包括锚杆、锚盘。 基础施(1)按设计图纸要求进行分坑测量,在不受桩基础施工影响的地点设置桩基础轴线和标高控制桩,并做好记录。 (2)根据桩位中心桩,分坑后找准螺旋锚桩 位位置,利用锤球使得动力头中心找准钻锚位工 1)锚杆钢管应符合GB/T8162《结构用无置,利用水平仪,找准设备的水平位移和动力头缝钢管》、GB/T13793《直缝电焊钢管》,并的垂直度。 满足下列要求; (3)螺旋锚植入。 a)无缝钢管弯曲度≤1.5mm/m,钢管外径

《国家电网公司输变电工程工艺标准库》架空线路陈伟

高塔±0.6‰。6)基础顶面高差:5mm。7)同组地脚螺栓对立柱中心偏移:8mm。8)整基基础中心位移:顺线路方向24mm;横线路方向24mm。9)整基基础扭转:一般塔为8′,高塔为4′。10)地脚螺栓露出混凝土面高度:10mm,-5mm。掏挖基(1)水泥:宜采用通用硅酸盐水泥,强(1)基础放样时应核实边坡稳定控制点在自然地面以下,并保证基础埋深不小于设计值。础施工度等级
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
028nn1a7oc2b61z97l7x8uhsm07tmu016wj
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享