过试验确定。 (3)灌注混凝土或砂浆前,应湿润锚孔孔壁。 (5)锚杆及钢筋规格、数量应符合设计要求且制作工艺良好。 (4)锚孔内混凝土或砂浆灌注时,应分层捣固。 (6)锚孔内细石混凝土(砂浆)捣固密实。 (5)对浇灌混凝土或砂浆的强度检验应以试场为依据,试块的制作应每基取一组。 (7)承台混凝土密实,表面平整、光滑、棱角分明,一次成型。 (6)对锚孔内的混凝土或砂浆应措施减少收缩量。 (8)允许偏差: (7)承台浇筑应在锚杆验收合格后方可实1)锚杆孔深:100mm,0mm。 施。 2)锚杆孔倾斜:0.8%。 (8)承台和立柱混凝土浇筑、养护须满足规3)锚杆孔倾斜:20mm,0mm。 定要求。钢筋保护层厚度控制符合设计要求。 4)立柱及承台断面尺寸:-0.8%。 (9)冬期施工应采取防冻措施。 5)钢筋保护层厚度:-5mm。 (10)基础混凝土应一次浇筑成型,内实外光,杜绝二次抹面。 6)基础根开及对角线:一般塔±1.6‰,高塔±0.6‰。 (11)浇筑完成的基础应及时清除地脚螺栓上的残余水泥砂浆,并对基础及地脚螺栓进行保7)基础顶面高差:5mm。 护。 8)同组地脚螺栓对立柱中心偏移:8mm。 9)整基基础中心位移:顺线路方向24mm;横线路方向24mm。 10)整基基础扭转:一般塔为8′,高塔为4′。 11)地脚螺栓露出混凝土面高度:10mm,-5mm (1)水泥:宜采用通用硅酸盐水泥,强度等级≥42.5。 (1)基础放榜时应核实边坡稳定控制点在自然地面以下,并保证基础在基岩内的嵌固深度不小于设计值。 (2)细骨料宜采用中粗砂,当混凝土强度<C30时,含泥量≤5%;当混凝土强度≥岩石嵌 固基础浇筑 C30且≤C55时,含泥量≤3%;当混凝土强度≥C60时,含泥量≤2%。特殊地区可按该地区标准执行。 2)孔洞中的石粉、浮土及孔壁松散的活石应清除干净。 (3)粗骨料采用碎石或卵石,当混凝土强度<C30时,含泥量≤2%;当混凝土强度≥C30且≤C55时,含泥量≤1%;当混凝土强度≥C60时,含泥量≤0.5%。 3)软质岩成孔后应立即安装锚筋或地脚螺栓,并浇灌混凝土,以防孔壁风化。 (2)岩石基础的开挖应符合下列规定: 1)岩石构造的整体性不受破坏。 (3)地面以上部分基础模板支设要牢固。 (4)宜采用饮用水拌和,当无饮用水时,可采用清洁的河溪水或池塘水。不得使用海水。 (4)钢筋焊接符合JGJ18要求,钢筋绑扎牢固、均匀,在同一截面的焊接头错开布置,同截面焊接头数量不得超过50%。 (5)外加剂、掺合料:其品种及掺量通过试验确定。 (5)钢筋保护层厚度控制符合设计要求。 (6)混凝土浇筑前钢筋、地脚螺栓表面应清(6)冬期施工的混凝土,应优先选用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥。水泥强度等级(7)现场浇筑混凝土应采用机械搅拌,并应采用不应低于42.5,浇筑C15及以上强度等级混凝机械捣固。在有条件的地区,可尽量应用商品混土时,最小水泥用量不宜少于300kg/m。 凝土或集中搅拌站拌制混凝土。 (7)地脚螺栓及钢筋规格、数量应符合设计(8)混凝土下料高度超过2m时,应采取防要求且制作工艺良好。 止离析措施。 (8)护面浇筑必须与基础浇筑同步实(9)基础混凝土应根据季度和气候采取相应3理干净。 施。如有护面,厚度不得少于100mm。 的养护措施。 (9)混凝土密实,外露部分表面平整、光滑、棱角分明,一次成型。严格二次抹(10)冬期施工应采取防冻措施。 (11)露出地面以上部分基础立柱可采用圆面。 形或外切方形。 (10)允许偏差: (12)浇筑完成的基础应及时清除地脚螺栓1)孔深不应小于设计值。 上的残余水泥砂浆,并对基础及地脚螺栓进行保护。 2)成孔尺寸应大于设计值,且应保证设计锥度。 3)立柱及承台断面尺寸:-8%。 4)钢筋保护层厚度:-5mm. 5)基础根开及对角线:一般塔±1.6‰,

《国家电网公司输变电工程工艺标准库》架空线路陈伟

过试验确定。点击下载文档文档为doc格式
028nn1a7oc2b61z97l7x8uhsm07tmu016wj
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享