组立 磨损。 置。 (3)螺栓的螺纹不应进入剪切面。 (3)基础施工时根据立塔施工方案设置预埋件,用作地面转向。 (4)螺栓应逐个紧固,扭力矩符合规范要求,且紧固力矩的上限不宜超过规定值的20%。 (4)螺栓必须及时紧固,M27及以上大直径螺栓的紧固宜采用定力矩扳手。 (5)铁塔组立后,各相邻节点间主材弯曲度不得超过1/800。 (5)水平行走区域设扶手拉索,塔内设置安全网。钢管主材主设置防高处坠落装置。 (6)高强度螺栓安装应满足规程规范要求。 (6)宜设视频监控,地面设监控装置观察塔上施工状况了。 (7)法兰盘应平整、贴合密实,接触面(7)为防止雷击及静电,铁塔最下段主材安贴合率不小于75%,最大间隙不大于1.6mm。 装后立即装接地线与铁塔主材可靠连接,抱杆等专用工具顶部设避雷针,避雷针通过专用电缆接(8)每腿均设置接地孔,接地孔位置应保证接地引下线联板顺利安装。 地。 (9)螺栓穿向应一致美观。螺母拧紧后,螺杆露出螺母的长度:对单螺母,不应小于两个螺距:对双螺母,可与螺母相平。螺栓露扣长不应超过20mm或10个螺距。 (8)在施工过程中需加强对基础和塔材的成品保护。 (10)杆塔脚钉安装应齐全,脚蹬侧不得露丝,弯钩朝向应一致向上。 (11)防盗螺栓安装到位,扣紧螺母安装齐全,防盗螺栓安装高度符合设计要求。 (12)直线塔结构倾斜率,对一般塔不大于0.24%,对高塔不大于0.12%。耐张塔架线后不向受力侧倾斜 拉线杆塔组立 (1)混凝土电杆各部件规格、数量应符合设计要求。 (1)混凝土电杆及预制构件在装卸及运输中严禁互相碰撞、急剧坠落和不正确的支垫,以防止混凝土产生裂缝和其他损伤。 (2)预应力混凝土电杆不得有纵向及横向裂缝,普通电杆不得有纵向裂缝,横向裂混凝土 电杆组立 (3)钢圈连接的混凝土电杆,焊缝工艺美观无补焊。焊口防腐整齐美观。 (3)排杆时的枕木应支垫牢固,排焊后应及时组立,防止支垫物下沉使电杆变形损伤。 (4)电杆焊接后,分段及整根电杆的弯曲均不应超过其对应长度的1.6%。 (4)钢圈焊接操作应符合下列规定: 缝宽度不应超过0.1mm。 (2)排焊前应对电生活费表面进行湿水检查裂缝情况,检查电杆型号、预留管孔方向及尺寸。 (5)转角、终端杆以及导线不对称布置1)必须由有资格的焊工操作。 的直线杆,架线后拉线点处的杆身不应向受力侧挠倾,向受力反侧(或轻载侧)的偏斜不2)焊前应清除口及附近的铁锈及污物。 3)焊缝应有一定的加强面,其高度和遮盖宽应超过拉线点高的3%。 度应符合规范要求。爆缝应呈现平滑的细鳞形。 (6)拉线安装应符合规范要求,受力应(5)电杆组装有困难时应查明原因,严禁强一致,可调长度大于螺杆纹长应的1/2。 行组装。 (7)楔形、UT线夹连接的拉线,尾线回(6)电杆组立可采取整体组立或分解组立施头一致美观。 工方式,施工时应按严格按作业指导书施工,不(8)螺栓穿向应一致美观。螺母拧紧后,螺杆露出螺母的长度:对单螺母,不应(7)转角杆、终端杆在架线前宜向受力侧预小于两个螺距:对双螺母,可与螺心血管相倾斜,预倾斜值由设计确定。 平。螺栓露扣长度不应超过20mm或10个螺距。 得随意更改现场布置及吊点尺寸。 (9)防盗螺栓安装到位,扣紧螺母安装齐全,防盗螺栓安装高度符合设计要求。 (10)电杆爬梯安装齐全、方向竖直,脚钉弯钩朝向一致向上,螺栓穿向符合要求。 (1)拉线塔各部件规格、数量应符合设计要求。 (1)杆塔部件组装有困难时应查明原因,严禁强行组装。 (2)节点间主材弯曲不大于1/800。 (2)杆塔各构件的组装应及时紧固好螺栓,交叉处有空隙者,应装设相应厚度的垫圈或垫拉线塔 组立 (3)接线塔主柱弯曲对110KV线路不大板,确保立柱正直。 于0.16%;对220~330KV线路不于0.12%;对500KV及以上线路不大于0.1%。最大不超过30mm。 (4)拉线塔组立可采取整体组立和分解组立(4)直线转角塔以及导线不对称布置的直线杆,架线后拉线点处的杆身不应向受力两种方式,组立施工应严格按施工措施进行,不得随意更改现场布置及吊点尺寸。防止立柱变(3)对地面组装发现的问题要及时处理。