表 A.1
工程名称
管道预制检验批质量验收记录
验收部位
分项工程名称
施工单位 施工执行标准 及名称号
专业负责人 项目经理
检验批编号
质量验收规范规定
施工单位检查评定记录
监理(建设)
单位验收记录
主 控 项 目
1
管道的规格及材质应符 合设计文件要求。
1
一
单根直管下料长度允许 偏差应为单管长度的千分之一。
2
管口不平度应小于等于
1mm。
般 项
目
3
管口的端面倾斜偏差不 应 大 于 钢 管 外 径 的 1%,且不应超过 2mm。
4
直管相邻环焊缝间距应 大于管径的 1.5 倍且不
应小于 150mm。
施工 单位 检查 评定 结果
项目专业质量检查员 年 月 日
监理 (建设)
单位 验收 结论
监理工程师 (建设单位代表)
年
月
日
表 A.2
工程名称 施工单位 施工执行标准
及名称号
质量验收规范规定
管沟开挖检验批质量验收记录
分项工程名称 专业负责人
验收部位
项目经理
检验批编号
施工单位检查评定记录
监理(建设)
单位验收记录
主 1
控 项 目
2
管沟深度应符合设计要
求,沟底标高允许偏差
为 0~100mm。
位 置 偏 移 不 大 于 100mm。
一 1
般 项
目
多管道同沟敷设时,管
沟底宽应为两边管道外
缘各加 250mm 。
2
石 方 段 管 沟 应 加 深 200mm。
施工 单位 检查 评定 结果
项目专业质量检查员 年 月 日
监理 (建设)
单位 验收 结论
监理工程师
(建设单位代表) 年 月 日
表 A.3
管道组对检验批质量验收记录
验收部位 项目经理 检验批编号
工程名称 施工单位
分项工程名称 专业负责人
施工执行标准
及名称号
质量验收规范规定
施工单位检查评定记录
监理(建设)
单位验收记录
主 控 项 目
1
管道的规格和材质应符合 设计要求。
1
管 道 接 头 的 坡口型式 坡 口 型 式 及
组 对 尺 寸 应 坡口角度
符 合 焊 接 工 钝边 艺 规 程 的 规 定。
间隙
高压管道对口错边
一 般 项 目
2
对口 错边 量应 符合
下列
量不应超过壁厚的 10%且不大于 1mm;
中压管道对口错边的要 量不应超过壁厚的
求。
15%且不大于 1.6mm。
直缝或螺旋焊缝错开间距
3
不应小于 100mm。
施工 单位 检查 评定 结果
项目专业质量检查员
年
月
日
监理 (建设)
单位 验收 结论
监理工程师 (建设单位代表)
年
月
日
表 A.4
工程名称 施工单位 施工执行标准
及名称号
质量验收规范规定
管道焊接检验批质量验收记录
分项工程名称 专业负责人
验收部位
项目经理
检验批编号
施工单位检查评定记录
监理(建设)
主
控
单位验收记录
1
项 目
1
焊接材料的牌号及规格应
符合焊接工艺规程的规定
清除坡口表面及其两侧至
少 10mm范围内的铁锈、水分、油污和灰尘等
2
焊缝表面应无裂纹,气孔,
夹渣,熔合性飞溅及凹陷等
缺陷。
一
3
般 项 目
4 5
咬边深度不应大于管壁厚 的 12.5 %且不超过 0.8mm。 在焊缝任何 300mm的连续长
度中,累计咬边长度不应大于 50mm
焊缝宽度每边应超出坡口
1mm~2mm。
焊缝余高不大于 1.6mm ,局
部不大于 3mm,但长度不大
于 50mm。
焊缝错边量: 高压管道不应
超过壁厚的 10%且不大于
6
1mm;中压管道不应超过壁
厚的 15%且不大于 1.6mm。
施工单位 检查评定
结果
项目专业质量检查员
年
月
日
监理 (建设) 单位验收
结论
监理工程师 (建设单位代表)
年
月
日
表 A.5 管道防腐补口及补伤检验批质量验收记录
工程名称 施工单位 施工执行标准
及名称号
质量验收规范规定
分项工程名称 专业负责人
验收部位
项目经理
检验批编号
施工单位检查评定记录
监理(建设)
单位验收记录
1
主 控
项
补口及补伤所用材料应具
有产品质量证明书和复验
报告。
2
防腐层补口补伤后不应有
目
漏点。
热缩套剥离强度应按
3
SY/T
0413 标准进行抽查。
补口后应表面平整, 粘接严
一 般 项 目
1
密,不应有气泡、皱折等缺 陷,接茬处应粘接牢固,衔 接平整。
施工 单位 检查 评定 结果
项目专业质量检查员
年 月 日
监理 (建设)
单位 验收 结论
监理工程师
(建设单位代表) 年 月 日