避雷引下线和变配电室接地干线敷设安装工程
检验批质量验收记录
工程名称 施工单位 分包单位 分项工程名称 项目负责人 项目负责人 施 工 单 位 检 查 评 定 记 录 监理(建设)单位 验收记录 验收部位 检验批容量 最小/实际抽样数量 施工设计要求及规范规定依据 质 量 验 收 规 范 的 规 定 1. 变压器室、高低压开关室内的接主 控 项 目 地干线应有不少于2处与接地装 置引出干线相连 2. 暗敷和明敷的引下线 25.1.1条 3. 当利用金属构件、金属管道做接地线时,应在构件或管道与接地干 线间焊接金属跨接线 1. 钢制接地线的焊接材24.2.1条 料采用及最小允许规格 24.2.2条 0.5~ 2. 明敷接地水平直 线部分 1.5?m? 引下线及垂直直 1.5~3?m 一 室内接地线部分 般 项 干线支持件距离 距地面 高度 250~300?mm 10~15?mm 弯曲部分 0.3~0.5?m 3. 变配电室内明敷接平敷设 地干线水与墙壁间的间隙 4. 当接地线跨越变形缝时,设补偿装置;接地线表面沿长度方向,每段为15~100?mm,分别涂以黄色和绿色相间的条纹 5. 接地干线上应设置不少于2个供 目 临时接地用的接线柱或接地螺栓 6. 配电间隔和静止补偿装置的栅栏门及变配电室金属门铰链处的接 地连接,应采用编织铜线 共实测 点,其中合格 点、不合格 点,合格点率 % 施工单位检查 评定结果 项目专业质量检查员: 项目专业质量(技术)负责人: ? 年 月 日 监理(建设)单位 验收结论 监理工程师(建设单位项目技术负责人): 年 月 日 注:本表由施工项目专业质量检查员填写,监理工程师(建设单位项目技术负责人)组织项目专业质量(技术)负责人等进行验收。