矿物质耐火母线槽

随着我国经济的快速发展,现代化的建设对电力输送干线的安全要求越来越高。如何正确合理选择耐火电力输送干线,成为设计人员及用户的难题。但是,目前部分技术人员分不清耐火和防火的定义,甚至把防火母线槽当做耐火母线槽在工程上使用。本文从JGJ 16-2008《民用建筑电气设计规》、GB 7251.2-2006/IEC60439.2:2000《低压成套开关设备和控制设备 第2部分:对母线干线系统(母线槽)的特殊要求》、公安部标准GA/T 537-2005《母线干线系统(母线槽)阻燃、防火、耐火母线槽的试验方法》、GB/T19216.21-2003/ IEC 60331.21-1999《在火焰条件下电缆或光缆的线路完整性试验第21部分:试验步骤和要求—— 额定电压0.6/1.0 kV及以下电缆 》、GB/T 9978.1-2008(代替GB/T 9978—1999)《建筑构件耐火试验方法 第1部分:通用要要求》(ISO 834-1:1999 MOD)五个标准来分析标准和耐火母线槽的市场现行情况,以帮助用户和设计人员走出误区,以供大家参考。

一、耐火母线槽的相关标准与试验方法 1.1 JGJ 16-2008《民用建筑电气设计规》摘录

13.9.13 各类消防用电设备在火灾发生期间,最少持续供电时间应符合表13.9.13的规定。

表13.9.13 消防用电设备在火灾发生期间的最少持续供电时间

S. . . . . ..

.. . .. . .

消防用电设备名称 持续供电时间(min) 消火栓、消防泵及水幕泵 >180 自动喷水系统 >60 防、排烟设备 >180 火灾时继续工作的备用照明 ≥180 避难层备用照明 >60 消防电梯 >180 1.2 GB 7251.2-2006/IEC 60439.2:2000《低压成套开关设备和控制设备第2部分:对母线干线系统(母线槽)的特殊要求》明确规定了阻燃、防火和耐火三种不同性能母线槽的设计要求和试验方法(对照表): 性能要设计要求 求 试验方法 阻燃性能 7.1.1.5 耐受火焰蔓延 当燃烧源移开后,母线干线系统应无火焰蔓延或点燃后不再继续燃烧。 8.2.14 防止火焰蔓延的验证 试验适用于所有型号和尺寸的母线干线单元,以表征其满足了实际安装和组装时无火焰蔓延性能。按照GB/T 18380.3-2001进行此试验,火焰燃烧时间为4S. . . . . ..

.. . .. . .

根据8.2.14用火焰蔓延试验进行检验。 0min。 试验安排: 此试验在一个至少3m长并带有一个接点的标准直线形母线干线单元上进行。 用下列要求进行验证。 将同样型号的三个母线干线单元,他们的接点朝向底端,按规则的间隔置于火焰试验装置中一个垂直的梯架上,每个母线干线应将不同的面朝向燃烧器进行火焰冲击(见图M.1)。 对于大宽度母线干线,被试的直线单元的数量可以减少,但在这种情况下,应按三种试验安排形式重复进行(考虑外壳侧的方向)。 对于带有分接装置的母线干线,试验安排应将装有分接装置的出口端朝向燃烧器,而且要把同正常使用时一样安装(例如:带有覆板)的分接装置放在正好对着火焰的地方。 试验结果: 燃烧停止后,应将母线干线外壳擦干净,清除掉所有的烟垢,原表面完好无损。S. . . . . ..

.. . .. . .

非金属材料的软化和变形应忽略不计。破坏的最大围的测量以米为单位从燃烧器的底边至开始烧焦的部位。 如果系统满足了下述条件,则认为通过了试验。 ——无燃烧 注:不影响母线完整性的小部件的燃烧可以忽略。 ——或者如果母线干线的烧焦部位(部或外部)的最大围不高于燃烧器底边2.5m。 防火性能 7.1.1.6 母线干线防火板单元 如果母线干线系统水平或垂直通过建筑隔断(例如:墙或地板),母线干线防火板单元的设计应在着火时防止火焰蔓延。 根据8.2.15用耐火试验试验进行检验。 8.2.15 建筑结构中防火性能的验证 该试验适用于为防止火焰蔓延设计的穿越建筑物的母线干线。试验按照ISO 834-1:1999进行,耐火时间为60min,120min,180min或240min。 试验安排: 该试验在直线型母线干线单元样品上进行。 用下列要求进行检验。 一段有代表性的母线干线防火单元样品S. . . . . ..

.. . .. . .

象实际用于建筑物中一样被安置在用混凝土制成的试验台上,其厚度按照耐火时间的要求进行确定。应按制造商的说明书和建筑物安全防火的要求(如果有的话)在穿过试验台开孔的母线干线外壳周围填充防火密封层。 如果母线干线装有防火单元,该防火单元应放在试验台的中间(见图M.3) M.3 a、b——试验台开口的宽度和长度; c——试验台的厚度; d——防火部件的长度; e——热电偶在外壳的非裸露面的位置; S. . . . . ..