高层住宅脚手架工程施工方案
高层住宅脚手架工程施工方案提要:操作层上的施工荷载应符合设计要求,不得超载,不得将模板支撑,缆绳钢丝、混凝土的输送管道等固定在脚手架上,严禁任意悬挂起重设备 来自
高层住宅脚手架工程施工方案 1.脚手架工程概述
本工程脚手架包括内、外脚手架。内脚手架为结构施工时支承架,采用碗扣式脚手架。地下室和标准层以下外脚手架采用双排、单立杆、落地钢管脚手架,标准层以上外脚手架采用悬挑架。外墙保温、刮抗裂砂浆、外墙涂料及其他外檐构造利用电动吊篮施工。 2.悬挑架的安装和搭设 一般规定及要求
安装搭设前,均应根据施工组织设计要求组织技术人员与操作人员进行技术、安全交底。
在安装、升降、拆除过程中,在操作区域及可能坠落范围均应设置安全警戒。
遇五级以上大风、大雨、大雪、浓雾等恶劣天气时禁止悬挑架作业,遇五级以上大风时还应事先对悬挑架采取必要的加固措施或其他应急措施,并撤离架体上的所有施工活荷载。
施工现场应配备必要的通讯工具,以加强通讯联系。 在悬挑架安装、搭设以及使用全过程中,施工人员应遵守现行
2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 –独家原创
1 / 7
《建筑施工高处作业安全技术规范》、《建筑安装工人安全技术操作规程》等的有关规定。各工种人员应固定,并按规定持证上岗。 现场使用时应设置必要的消防措施及防雷措施。 安装前准备
根据工程特点与使用要求编制专项施工方案。对特殊尺寸的架体应进行专门设计,架体在使用过程中因工程结构的变化而需要局部变动时,应制定专门的处理方案。
根据施工方案设计的要求,落实现场施工人员及组织机构。 核对脚手架搭设材料与设备的数量、规格,查验产品质量合格证、材质检验报告等文件资料,必要时进行抽样检验。主要搭设材料应满足以下规定:
脚手管外观质量平直光滑,没有裂纹、分层、压痕、硬弯等缺陷,并应进行防锈处理;立杆最大弯曲变形应小于L/500,横杆最大弯曲变形应小于L/150mm;端面平整,切斜偏角应小于;实际壁厚不得小于标准公称壁厚的90%;
焊接件焊缝应饱满,焊缝高度符合设计要求,并满足钢结构GB50221-95、jGj81-91规范要求,没有咬肉、夹渣、气孔、未焊透、裂纹等缺陷;
螺纹连接件应无滑丝、严重变形、严重锈蚀等现象; 扣件应符合现行《钢管脚手架扣件》的规定;安全围护材料及其他辅助材料应符合国家标准的有关规定。
安装需要施工塔吊配合时,应核验塔吊的施工技术参数是否满
2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 –独家原创
2 / 7
足需要。 安装流程
根据平面图在楼层埋设固定环--制作、安装悬挑梁--安装拉杆--竖立杆--
扣结小横杆--扣结大横杆--搁栅--铺脚手板--装防护栏--设置连墙点--剪力撑--施工层安装踢脚板--挂网。
(1)埋设Φ16拉环:在三层顶板施工时在楼板内按照间距预埋钢筋拉环,同时在有ZL6和卸料平台的部位预埋埋件。安装拉环时一定要排好间距,尾部两根拉环,中间一根。普通拉环安装时两根拉环的连线必须与梁垂直。特殊部位参照节点图5进行预埋。
(2)安装槽钢主梁:主梁在外加工,运到现场后焊接端头的拉环和短钢筋头。在绑扎四层剪力墙钢筋时将槽钢主梁按照间距安装好。安装主梁时必须拉通线,保证外立杆下的钢筋撅在一条线上。在槽钢穿剪力墙时,在槽钢勒之间用苯板缠裹粘胶带塞死,并在槽钢外钉木盒子,然后再封模,防止浇筑混凝土时混凝土与槽钢粘接而难以拆除。拉环和槽钢之间的空隙部位用木方并打入木楔子顶紧,在木楔子上钉两根钉子,防止木楔子松动滑出。
(3)安装10号槽钢连梁,在转交部位和其他特殊部位需要安装槽钢连梁,具体位置见节点图5和各栋号的槽钢平面布置图。连梁现场量好尺寸后现场下料,槽钢连梁与主梁焊接,上口齐。 (4)安装拉杆的埋件:埋件上的拉环提前焊好,在封四层顶板外围梁的模板之前,在梁内预埋200*250埋件。埋件采用8mm钢板,
2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 –独家原创
3 / 7
四根φ16爪。埋件的爪与钢筋电焊,将埋件固定牢固。为防止拉杆与内侧立杆的碰撞,安装埋件时需对应下层槽钢主梁的位置,然后往左或往右100mm埋设,往左或往右偏交替进行,切忌往同一方向偏。 (5)安装拉杆:拉杆在现场提前做好,在四层顶板混凝土浇筑完成,混凝土强度达到10mP后就可安装拉杆了。拉杆下部用卡扣连接,上部用花篮螺栓与埋件上的拉环连接。长短通过花篮螺栓的丝扣进行调节,安装后将花篮螺栓拧紧。
(6)安装立杆:相邻立杆接头应相互错开一个步距,与相邻大横杆的距离不宜大于步距的1/3,立杆与大横杆用直角扣件扣紧,不得隔步设置或遗漏,立杆应垂直,其偏差应控制在H/200内,且不超过10cm。
(7)小横杆用直角扣件与立杆扣紧。第一排应拉线使之平直。脚手架各杆件相交伸出的端头均应大于10cm,以防杆件滑落。外向立杆顶端高出应施工墙上皮1m进行搭设。
(8)大横杆。上下杆接头应错开布置在不同立杆纵距中,与相邻立杆的距离不大于纵距的1/3。大横杆在小横杆上,紧贴小横杆与立杆用直角扣件扣紧。大横杆的水平偏差(高低差)不大于总长度1/300,且不大于5cm。
(9)铺设脚手板。操作层和底部必须满铺脚手板。最底部外架与梁之间的空隙也用模板封死。
(10)剪刀撑与地面成45?-60?斜角设置。在脚手架两端和转角处起,每9m立杆设一道,且每片架子不少于三道。剪刀撑应沿架
2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 –独家原创
4 / 7
体连续设置,剪刀撑的斜杆除两端用旋转扣件与立杆扣紧外,中间与立杆相交点,均需扣结。剪刀撑斜杆的连接均采用搭接,搭接长度不应小于,设置3个旋转扣件。
(11)安装连墙杆。必须按规定设置连墙拉结点
高层住宅脚手架工程施工方案提要:操作层上的施工荷载应符合设计要求,不得超载,不得将模板支撑,缆绳钢丝、混凝土的输送管道等固定在脚手架上,严禁任意悬挂起重设备 来自
,竖向每2步,水平每3跨必须设置一道牢固的连结点。在边梁中预埋钢管,脚手架的水平杆与预埋钢管,水平杆与外架用双扣件进行连接。
(12)栏杆、挂网。在外立杆内侧米高处用钢管与立杆扣紧,再挂设绿色密目网予以封闭。水平每层挂一层水平兜网。
(13)其他要求:在外脚手架搭设过程中脚手架里、外两排立杆均要竖直,尤其不得向外倾斜,搭设过程中应随时校正杆件垂直度和水平偏差;避免累积偏差过大。搭设时必须在垂直方向,水平方向按50%错开接头,所有立杆必须落地,不得在水平杆上加悬空立杆。搭设第一节立杆时应选用长短不一的钢管,确保错开立杆接头位置;小横杆的搭设应与大横杆垂直,小横杆两端应伸出大横杆外10cm以上。连接大横杆的对接扣件,开口应朝架子内侧,螺栓向上,十字形扣件不得使开口朝下,螺栓应适度拧紧。外架外立杆和横杆表面刷橙色油漆,剪力撑刷红白相间油漆。
2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 –独家原创
5 / 7