防爆三相交流异步电动机维修、验收作业指导书
一 维修流程 1 范围
本指导书规定了防爆电机维修工艺,适用于本厂的防爆电机维修。 2 电机预检
2.1 外观检查:电机风罩、风叶、接线室等,对其完整情况或缺陷作好详细记录;
2.2 初检用兆欧表摇测绝缘,检测其性能,初步判断其损害程度(检修或大修)。
2.3 必要时,进行空载试验,以确认电机三相电流平衡度、振动、轴承温度等。 3 电机解体
3.1拆去风罩和风叶。再逐项拆除其它零部件(轴承端盖、前、后端盖等),对拆除的零部件应铲清污垢妥善保管;
3.2 装好拆卸轴承的专用工具,均匀的加热,把轴承拉出,确认并记录型号; 3.3 套上抽转子的专用工具,将转子从定子膛内抽出,并放置在专用的拖架上;检查定子或转子绕组损坏情况,记录详细数据(电机铭牌、绕组、铁心数据)。 3.4 测量并记录定子铁芯内径、转子铁芯外径、与轴承相配端盖内孔、与轴承相配轴颈等尺寸,如有缺陷应及时提出,确定处理方案; 4 定子
4.1 通过直接加热或通电加热法拆除旧绕组,测量线径和记录接法。 4.2 根据旧线圈的形状、尺寸和绝缘结构绕制新线圈。 4.3进行软绕组的嵌线。 4.4根据记录数据进行接线。
4.5 接线完成后,进行耐压试验,三相电流平衡试验。
4.5.1耐压试验:
新电机标准试验值为: 1 000 V+2倍额定电压,最低为1 500 V。 对完全重绕的绕组,采用全值试验电压。对部分重绕绕组的试验电压值为新电机试验电压值的75%,试验前,对旧的绕组应仔细地清洗并烘干。
对新进电机验收时试验电压应为规定的80%(如认为必要应进一步烘干后进行)。
试验时应从不超过试验电压全值的一半开始,然后均匀地或以每步不超过全值50%逐步增至全值,电压从半值增至全值的时间应不少于10s。全值试验电压值应符合规定,并维持1 min。具体试验值如下:
维修情况 大修 检修 抽芯 检修 新电机 4.5.2三相电流平衡试验
耐压试验合格的定子三相接头分别和变压器的三相接头连接,接通电源后,手拿一支一端有旋转铁圈的铁条,放入通电的定子内,如果铁条前端的铁圈能均匀的转动,表明新嵌入的线圈三相电流平衡,否则要重新检查定子内新嵌入线圈的正确性。
4.6 试验完成合格后焊接接线线头、绑扎、定子内线圈整形 4.7 把定子送进烘干室进行预热去潮湿后对定子线圈进行浸漆 4.8 把定子放入烘干室进行烘干 5总装
5.1接好接线室
5.2确认新轴承合格,置于专用装置上加热,套入主轴两端; 5.3用专用工具将转子穿过定子膛内后,再在轴承上加上润滑脂;
使用电压(V) 660 3300 2300 1700 2300 380 2700 1700 1500 1700 5.4 装上端盖、轴承盖、拧紧各部螺栓; 5.5 用兆欧表测量绝缘电阻; 5.6 电机试车 5.6.1空载试车试验
空载试车要使用符合使用条件的电压,试车时间不低于2h,用电流表测试三项电流,电流不超过额定值;三相交流电动机在三相电压平衡条件下,三相电流之差与平均值之比不得相差5%。?在电源电压及负载不变条件下,电流不得波动。 5.6.2对地阻试验
下井660V 不低于50MΩ;井上380V 不低于5MΩ 5.6.3三相电阻平衡试验
三相电阻平衡试验由矿机电科协助进行,要求大于100KW以上,电动机做此试验,记录由机电科和厂质检员共同保存。 5.7安装风叶、风罩
5.8盘动转子,应灵活,无任何异常 ; 5.9加热联轴器,套入转子传动端处。 6 验收
6.1 检查验收,出具详细试验报告。 6.2签发入井许可证