仅供参考[整理]
安全管理文书
管道施工工作危害分析(JHA)与控制措施
日期:__________________ 单位:__________________
第 1 页 共 7 页
仅供参考[整理]
管道施工工作危害分析(JHA)与控制措施
1.施工方案必须按规定程序审核批准,重大、特殊的管道施工方案要进行技术论证,要严格执行批准的施工方案。
2.施工方案中安全技术措施/JHA要全面具体、根据工程特点并针对现场的实际情况进行编制,能具体指导施工作业。
1.现场施工用电实行三相五线制,有专职电工进行用电操作。 2.临时用电设施、施工机具/设备接地良好,末级漏电保护器的动作电流15mA、动作时间0.1S。
3.工具房、电焊机房等合理敷设电线、接地良好,做好埋地或架空保护,防止吊装作业、超限设备运输时挂损电缆、或与电缆/电焊把线缠绕。
4.进入钢制容器或潮湿密闭空间内作业,照明电压必须12V。 5.用电设备检修时不得带电作业。
1.方案中安全技术措施要全面具体,严格执行施工方案。 2.按照图纸接受材料,作好接受和发放记录记录。 3.安装前验证,按照规范检验,安装后检查验证。 4.合金钢等安装后做光谱分析验证。
1.采取铺设石棉布、系挂三防布等防火隔离措施。
2.氧气、乙炔气瓶专区隔离存放,氧气、乙炔气在使用中必须立放,气带接头连接良好,无老化漏气,使用前用肥皂水进行试漏检查。
3.动火作业点准备好灭火器等灭火设施。
1.检修作业必须按规定办理动火作业票并落实监火人,配备消防器材等相应的安全防护措施。
2.检修作业前,对存在可燃/有毒介质的设备、管道要充分置换、
第 2 页 共 7 页
仅供参考[整理]
吹扫;经过检测合格以后方可进入作业人员进行动火作业。
1.吊装方案必须按规定程序审核批准,作业中严格执行批准的吊装方案。
2.施工方案中安全技术措施要全面具体,吊装前进行安全技术交底,并制定应急预案。
3.有持证上岗的起重工指挥作业,吊车操作人员要严格执行十不吊。
4.保证吊装设备和索具检查合格。
5.吊装影响区域要设置警戒区和警告牌;专职安全监督人员实施监督。
1.高空作业前,根据高空作业点的实际情况,提前完善/落实好脚手架、安全网、生命绳、作业平台的临边围护等安全措施。
2.两米以上的高空作业必须100%系挂好安全带并做到高挂低用。 3.按标准搭设脚手架,架子经HSE部门验收合格后,再交付使用,在使用过程中还要定期检查。
4.工具、材料要稳定置,施工残渣和边角余料要放到小垃圾桶内并下班前收回,材料、工具不要在空中或往地面抛掷。
5.从专用爬梯上下高空作业点,上下爬梯的时候手中不能持物。 6.脚手架妨碍管道安装时,应通知架子工进行拆除及加固处理,不得擅自拆除、切割。
1.合理安排施工生产,尽量减少交叉作业。
2.必要时采取隔离措施,交叉作业处应设置隔离板或防护网。 3.作业前进行安全教育和交底,规范作业的安全行为。 4.穿管作业时要有人统一指挥,统一信号。
第 3 页 共 7 页