堆放同6垫木上下对齐,不同板号分别堆放,堆放高度不宜大于 上述要求。叠合板堆放点靠近主干道,减少卸货时间;堆放点硬化处理,排3.5.6根据安装顺序,向生产单位提出叠合板的装车顺序,叠合板卸货水顺畅;

时按照平面吊装顺序图逆序堆放,便于吊装顺序开展,减少安装时间;各单体预制板划分种类,预留吊运操作间距,分类堆放。根据安装顺序向生 产厂家提出顺向装车计划,使用工业化构件堆放场地备两层材料。叠合楼板安装工作由具备施工资质和吊装经验的人员进行专业施3.5.7 工。5

3.5.8装配式结构正式施工前宜选择有代表性的单元进行试吊装、以检查复核构件尺寸、机械起吊工况,堆放位置是否合适,构件吊装的顺序,节点钢筋相互交叉顺序、根据试吊情况调整完善施工方案。 3.5.9根据设计及方案的规定进行设计验算或试验,并应根据预制构件形状及尺寸设置钢丝绳吊索及分配梁、桁架,以保证吊车主钩的位置与构件重心重合。

3.5.10装配式结构的施工全过程应对预制构件及其上的建筑附件、预 埋件、预埋吊件等采取施工保护措施,避免构件出现破损或污染现象。4.工艺流程及技术要点 工艺流程

搭设临时支撑→调平支撑龙骨→叠合板安装→安装板上层钢筋网片→水电预埋→绑扎负弯矩钢筋→浇筑混凝土→养护→拆除临时支撑

→板底拼缝处理施工。 4.1预制构件进场验收

4.1.1预制构件上标明生产单位、构件型号、生产日期和验讫章。 4.1.2构件上预埋件、插筋和预留孔洞的规格、位置和数量符合设计要求。

4.1.3预制构件不应有断裂等严重缺陷。

4.1.4预制板缺棱掉角不大于20㎜,且不能透底,否则混凝土浇筑时漏浆修补观感不佳。

6

4. 2叠合板支撑体系

方钢管龙骨支撑方式。+顶托+采用钢管×503.6钢管堂支撑架,主龙骨采用4.2.1材料选用:采用扣件式Φ48× 50mm方钢管。 4.2.2方案设计垂直于米,方钢管龙骨垂直于板缝方向布置,立杆间距沿龙骨方向1.2 米。龙骨方向立杆间距为≤1.2米。水平杆采设置扫地杆,横杆步距1.8立杆底设脚手板,离地20cm端部可采用钢管搭其采用对接接扣件进行接长,钢管进行搭设,~用6m2m接接长。相邻水平杆连接扣件必须相互错开,不得出现在同一纵(横)距7

内。

叠合板间板缝处,按设计要求使用发泡聚乙烯条塞缝。后期使用抗裂砂浆复合网格布进行底板补缝处理。

4.2.3叠合板周圈支座模板启口上粘贴海绵条防漏浆,而叠合板与现浇板交界处根据不同板厚,在不同位置粘贴海绵条防止漏浆。 4.2.4叠合楼排架支撑、梁上口标高的偏差验收标准按模板工程底模上表面标高执行,其标高允许偏差为±5㎜ 。

4.2.5采用激光扫平仪复核对排架及梁顶面标高检查,当排架标高不符合要求时,及时对排架的可调顶托进行调整,当梁上口标高不符时,检查梁的截面尺寸及梁底标高是否符合要求,如不符调整至符合要求。 4.2.6拆模强度执行DB37/T 5019-2014第4.3.4条规定。

4.3吊装施工 4.3.1.构件准备

(1)检查预留孔位置、数量,是否畅通。

(2)检查构件预埋吊环(或用于做吊点的钢筋桁架)边缘砼是否破损开裂,吊环本身是否开裂断裂。

(3)梁板楼梯搁置边缘及相应搁置位置已根据标高线切割整齐 (4)人工粗糙面平均深度不小于5mm。

8

4.3.2.构件吊装

(1)水平构件吊装前应清理连接部位的灰渣和浮浆;根据标高控制线,复核水平构件的支座标高,对偏差部位进行切割、剔凿或修补,以满足构件安装要求。

(2)在相应的梁旁模或其他支承结构上标出定位线

(3)叠合板吊装时必须专人进行指挥,当叠合板到达楼面高度时,应按图纸要求调整板的方向。确保叠合板板搁置于梁侧板上,深入梁内距离为15mm 。

(4)按吊装整体顺序从一个方向向另一个方向推进,每跨内按照先外后内、先不规则后规则的顺序进行。

(5)叠合板尽可能一次就位,以防止撬动时损坏薄板。 (6)叠合板定位、锚固长度等应在安装过程中进行平行检查,检查合格方后脱钩。

(7)铺设网片前可在板面接缝处批嵌抗裂砂浆,避免现浇层振捣漏浆。

(8)检查板侧边与梁模板侧边应在统一平面上,板的接缝确保密拼。

9

,5mm 5mm,板底平整度小于(9)用激光扫平仪检查板底标高差小于,方可确保相邻两板下5mm10mm。接缝高低差须控制在水平度极差小于以内,结合 5mm表面平整度不大于5mm。预制板自身水平度极差控制在即使两者误差正向相交,板 、横肋木方水平度误差允许

值5mm, 梁侧模 以内。底水平度极差也可控制在10mm以内,这样可以同时满足构件中心线对构件搁置长度偏差控制在5mm轴线位置偏差。每层通过预留的垂线孔自起始层使用激光铅垂仪引放控制 轴线,控制轴线累计偏差。 4.4叠合板钢筋绑扎 工艺流程:4.4.1

10

清理板面及板缝,并整理墙插筋 → 绑扎板缝附加筋 →绑扎支座负弯短筋 → 质量检验

4.4.2 清理叠合板面及板缝的杂物,按图纸要求整理墙插筋。 4.4.3 绑扎拼接板缝附加抗剪筋及构造筋,保证抗剪筋在板内锚固长度15d。

4.4.4 绑扎支座负弯矩筋,其保护层保证不大于20mm,其与架立筋每扣均绑扎,负弯矩筋下加设钢筋马凳,以保证负弯矩筋正确的空间位置。

4.4.5 支座负弯矩筋绑好后,不准踩在其上作业或行走,并派专人看护和修整,保持其正确的空间位置。

4.4.6安装水电管线时,不得任意切断和位移己绑好的钢筋。 4.5机电线管预埋施工工艺