污水回用工程施工组织设计 纪庄子污水回用工程安全管理系统项目经理:王清泉项目副经理:王津星安全员:赵凤岐施工技术:张旭材料员:张景山文明施工:付振欧机械员:吴春强消防保卫:高光宏施工队长:刘现林施工队长:李清明安全员:刘卫国质量员:刘见增施工员:刘云保机械员:刘永周消防保卫:赵天平施工员:相子信机械员:王立军消防保卫:侯东义木工班长:刘阳生钢筋班长:刘海现砼工班长:栗学增电工班长:茅国志测工班长:牛志峰焊工班长:杨春智土方班长:刘林山文明施工:韩兴山试验班长:刘水暖班长:王增亮亮管道班长:高新瓦工班长:王平砼工班长:王永电工班长:赵永国测工班长:王福全焊工班长:张化春土方班长:孙怀武试验班长:赵丙涛 质量职能部门工作网络图 污水回用工程施工组织设计
事 项目经理部 1. 制定施工方案 2. 组织工程部位工序验收 3. 向材料部位索取材质证明 4. 检验督促施工队质量工作 5. 索取试验报告 6. 收集月报 7. 组织竣工资料整理和验收 施工队: 1. 施前勘察 2. 提供测量依据、成果(上表上图) 3. 木工程中所发生的试验报表及材料送隐蔽记录试 4. 填写工序质量检查表 5. 填写相应隐蔽记录 6. 填写技术交底记录并分发 事 事 7. 编写单项工程小结 前 8. 竣工图更改及竣工资料整理成册 机械设备: 9. 参与验收并负责竣工后修理 4. 向项目经理部提供所需的机10. 工序自检后请项目部组织验收 中 后 械设备 控 5. 负责计量器具及机械的检定 检验 控 控 搅拌站: 制 1. 提供合格的砼 2. 提供复试报告 技术: 3. 提供砼试件送试 制 制 1. 施工组织设计 2. 对关键工艺、技术难点写出施 工技术保证措施 3. 培训施工人员并进行施工技术交底 试验室: 对试件进行检验并提供项 目部试验报告
质量目标为确保市优工程,争创行业金奖 3.4.1施工流程 构筑物
钻孔灌注桩→开槽→验桩→垫层→基础底板施工→池壁、立墙施工→顶板施工→
材料: 1. 向工程项目部提供原材料和周转材 2. 向项目部提供材质证明 3. 对关键性材料进行抽样试验并提供试验报告 污水回用工程施工组织设计
桩满水试验→回填土 建筑物
钻孔灌注桩→水泥搅拌桩→开槽→验桩→垫层→承台施工→基础柱→回填土→ 首层柱施工→首层梁板施工→填充墙施工→装修施工,屋面防水施工→竣工验收 3.4.2 总体施工安排
回用水工程共有个构筑物,个建筑物,要求天全部完成,时间短,任务重,在综合考虑了工期、质量、技术与经济等因素的基础上,结合现场的实际情况,本着以工期为重点,实行大流水施工的原则,将构建筑物分别划分为个部分。并设个土建施工队及个构筑物施工队。在这个区域内同时展开施工。见下图。另设钢结构施工队,施工净水间及滤站上部结构。
建筑队负责施工:综合楼、分配电站,合计,施工队在综合楼内自行流水兼顾分配电站。
建筑队负责施工:鼓风机房,臭氧发生间,加氯间,加药间,变电站,分配电站,车库机修,合计,施工队以鼓风机房,变电站,臭氧发生间为一个施工段,其余为一个施工段,相互之间流水。
构筑物队负责施工:居住区清水池,居住送水泵房,进水提升泵池,砼反应沉淀池,合计。以居住区清水池和混合反应沉淀池进行大流水施工,兼顾送水泵房,及进水提升泵池。
构筑物队负责施工:滤站,工业区清水池,臭氧尾气吸收池,臭氧接触池,工业区送水泵房,合计。以滤站和工业区清水池进行大流水施工,同时坚固工业区送水泵房,臭氧尾气吸收池,臭氧接触池。
建筑物的垂直运输机械设用龙门架台,(综合楼布置台)
构筑物施工中,砼反应沉淀池及滤站系列大模板。其余采用组合钢模板。 桩基础施工天完成,桩位布置详见下图。
.单位工程施工方法及技术措施 构筑物
4.1.1进水提升泵池
4.1.1 此工程为钢筋砼结构。
砼标号为,抗渗标号为,底板厚400mm,池壁高4.85m厚30cm。设计要求满水试验. 4.1.1 施工流程
大口井降水→开槽→垫层→底板→墙壁→顶板→回填土及土方开挖 4.1.1.3 降水
原地面标高为3.35m,槽底标高为-1.65 ,基坑挖深为5m,采用明开方式.
采用座φ大口井降水,井深10m,大口井间距20m,在破土前开始打井,提前周降水,观测水面,达到设计槽底50cm以下时,方可破土。用寸潜水泵,抽水至临时管线,经沉淀就近集中流入市政排水管道。临时管采用φ承接口管,埋入地下0.5m,每20m设收水井一座,井壁高于于地面50cm,内口尺寸为×0.75m,壁厚240mm。
污水回用工程施工组织设计
挖土采用 单斗反铲挖掘机.土方外运,边坡坡度.
挖土分二步开挖,首先挖上层土方深范围内降土。做坡道坡度,第二步开挖至槽底,予留,人工清槽。坡道垫碎石,以利车辆通行。坡道宽。 在槽底设排水沟及水窝子,排沟断面×,寸潜水泵,水窝子深为排水沟深加,将水调入临时管线。 依据现场土质情况(系为虚填土)如在基坑开挖时,土质较差,需进行放蹬处理。 5m15m5m水窝子9.5m5m5m排水沟水窝子 进水提升泵池开槽平面图 i i==11:1:10.5m3.35m3.35m i i==11::110.5m-1.65m-1.65m14m0.5m14m0.5m5m5m排水沟排水沟 进水提升泵池开槽剖面图 土质不好情况开槽剖面图 4.1.1.4 地基处理 根据结构总说明要求,清除表层填土,挖槽至《地基报告》中的第层粉质粘土,若有不良土质,彻底清除。槽底至设计基底部分回填级配砂石。 4.1.1.5 垫层 垫层砼自行搅拌。砂、石、水泥进场后送试,由实验室出混凝土配合比,塌落度为。 4.1.1.6 钢筋工程
钢筋加工采用现场加工区加工,现场绑扎焊接就位,为保证底板及主墙尺寸,设钢筋梯片,间距。Φ以上
污水回用工程施工组织设计 钢筋采用焊接,Φ以下采用搭接。 4.1.1.7 模板工程 池壁钢筋500200止水钢板扣件对拉螺栓钩头螺栓300底板上层筋模板钢筋支架 L形托三角支架100X100400支木杆架子管模板300400 进水提升泵房底板模板图进水提升泵池底板模板图 模板采用组合钢模板为主,木模补差。底板吊模高度为,吊模时在主墙钢筋上焊型钢筋托架支撑模板,采用对拉螺栓加固(加止水片)模板外侧采用三角木架支撑。 1200120012001200100满堂红架子10001000100010001000底板砼400mm厚模板架子管扣件10001000止水钢板对拉螺栓500300600600900900900300 进水提升泵池池壁模板图 4.1.1.8 墙模板 墙模板采用内顶外拉方法。立墙内采用满堂红脚手架固定内模。内、外模板之间采用对拉螺栓固定。池壁 进水提升泵房墙壁模板图