矿井综采工作面试运转安全技术措施 一、编制目的
综采工作面各配套设备即将安装完成,对设备进行试运转有利于及时发现问题、及时解决问题,检验设备的稳定性和可靠性,为正式生产作好准备工作。
试运转期间为确保供电的安全性和可靠性,特制订本措施。
二、试运转时间
年月日至年月日
三、组织机构
总指挥:**
副总指挥:** 成员:**
四、试运转供电技术要求
各类电气设备完好,无失爆现象(符合**防爆检查标准的要求)。
2、电气设备的短路、漏电、接地等三大保护装置,必须符合《煤矿安全规程》、《煤矿井下检漏继电器安装、运行、维护与检修细则》和《矿井低压电网短路保护装置的整定细则》的规定。
3、保护装置齐全,保护计算整定合格,动作灵敏可靠。漏电保护装置使用合格,电网的绝缘电阻不小于:1140V不小于50KΩ;660V不小于30KΩ;127V不小于10KΩ的规定,漏电继电器能正常投入运行。
4、电气设备外壳接地母线或局部接地极的连接导线其截面积应不小于:铜线25mm2;扁钢50mm2(厚度不小于4mm)。接地螺栓应进行镀锌防锈处理。接地电阻不得大于2欧姆。
5、接线装置齐全、完整、紧固、导电良好。绝缘座表面清洁,完整无裂纹,接线螺栓和螺纹无损伤,无放电痕迹,接线零件齐全,有卡爪、弹簧垫、背帽等。
6、接线整齐,无毛剌,卡爪不压绝缘胶皮或其它绝缘物,也不得压或接触屏蔽层;电缆芯线的连接严禁绑扎,应采用压接。
7、接线盒内导线的电气间隙和爬电距离,应符合《井下防爆电气设备检查标准2013》第44条的规定。
8、电气、机械连锁装置齐全,动作可靠。闭锁装置齐全可靠。
9、电机绝缘性能良好。
10、电机运行中无异常响动,螺栓、接线盒、通风网、护罩及散热片等零部件齐全、完整、紧固。
11、综采工作面的电缆、应放入电缆槽或夹板内;工作面出口电缆应用单轨吊悬挂,不得与油管、风管、水管混吊。
12、通讯闭锁系统控制、检验、监视、信号、显示系统的声、光都显示正常。通讯系统声音清晰,音量适当。闭锁按键灵活可靠。
13、辅助接地极与局部接地极埋设时相距不小于5米。
14、电器设备外观检查无变形,无开焊、无锈蚀,操作手柄灵活可靠。
15、各类设备减速器注油应加到规定油位,不得缺油和多加油。
16、各类机械设备和电气设备的零部件必须上齐全,处于完整状态,各部件螺栓紧固、齐全。
五、操作程序
(一)试运转期间限电范围
1、综采工作面试运转期间供电路线:
工作面供电路线:
采区变电所10#高开→→20206胶带巷KBSGZY-1000移变高压侧→→20209轨道巷KBSGZY-500移变高压侧→→20209胶带巷KBSGZY-500移变高压侧→→20206综采工作面系列车KBSGZY-1600移变和KBSGZY-500移变。