动火和受限空间作业监护人考试题
姓名: 工号: 部门: 岗位: 一、填空题(共10题,30分)
1、根据动火区域风险等级的高低,将动火等级分为 特殊动火作业 、 一级动火作业 、 二级动火作业 及固定动火。
2、凡进入塔、釜、槽、罐、炉、器、机、筒仓、地坑或其他限定空间内进行检修、清理,称为 有限空间(或者受限空间) 作业。
3、根据《重庆华峰化工有限公司动火作业安全管理制度》规定特殊动火作业分析与动火作业间隔一般不超过 120 分钟。
4、使用气焊、气割动火作业时, 乙炔瓶 应直立放置;氧气瓶与乙炔气瓶间距应不小于 5 米,二者之间距离与动火作业地点应不小于 10 米,并不得在烈日下曝晒。
5、储存氧气的容器、管道、设备应与动火点隔绝(加盲板),动火前应置换,保证系统氧含量不大于 (V/V)。
6、特殊、一级动火作业的《作业证》有效期不超过 8 小时,每日动火前应进行动火检查确认或分析。
7、距动火点 30 米内不准有液态烃或低闪点油品泄漏;半径 15 米内不准有其他可燃物泄漏和暴露;距动火点 15 米内所有的漏斗、排水口、各类井口、排气管、管道、地沟等应封严盖实。
8、受限空间内外的氧浓度应一致。若不一致,在进入受限空间之前,应确定偏差的原因,氧浓度应保持在 19.5 %~ 23.5 %;
9、进入受限空间作业应使用 安全电压 和 安全行灯 ,作业照明电压不大于 12V 。
10、为保证受限空间内空气流通和人员呼吸使用,可采用 自然通风 ,必要时可采用 机械通风 , 但严禁向内充 氧气 。
二、选择题(10题,共20分)
1、不论是否有焊接、敲击等,受限空间内易燃易爆气体或液体挥发物的浓度都应满足条( A )件。
A、当爆炸下限≥4%时,浓度<O.5% (体积);当爆炸下限<4%时,浓度<0.2% (体积);
B、当爆炸下限≥5%时,浓度<O.5% (体积);当爆炸下限<5%时,浓度<0.2% (体积);
C、当爆炸下限≥4%时,浓度<O.4% (体积);当爆炸下限<4%时,浓度<0.3% (体积);
D、当爆炸下限≥6%时,浓度<O.4% (体积);当爆炸下限<6%时,浓度<0.2% (体积);
2、作业中应定时监测,至少每( C )监测一次,如监测分析结果有明显变化,应立即停止作业,撤离人员,对现场进行处理,分析合格后方可恢复作业。
A、0.5h B、1h C、2h D、3h
3、受限空间与其他系统连通的可能危及安全作业的管道应采取有效隔离措施,管道安全隔绝措施应该( D )。
A、止逆阀 B、水封 C、关闭阀门 D、插入盲板或拆除一段管道
4、受限空间带有搅拌器等用电设备时,应在停机后切断电源,且( A )。
A、上锁并加挂警示牌 B、上锁 C、加挂警示牌。
5、动火作业前,( A )应针对动火作业内容、作业环境、作业人员资质等方面进行风险评估,根据风险评估的结果制定相应削减措施,必要时编制安全工作方案;
A、作业单位和属地单位 B、审批单位和属地单位 C、作业单位和审批单位
6、四不动火指( )未经签发不动火;制定的安全措施没有落实不动火;动火部位、时间、内容与动火作业许可证不符不动火;监护人不在场不动火。
A动火作业许可证 B、动火分析票 C、检修作业票
7、受限空间作业开具的作业票有效期不应超过( )小时。
A、8 B、12 C、24 D、48
8、按动火审批权限,特殊动火作业至少需经( C )审批签字后,方可进行作业。
A、安全环保部负责人 B、企业负责人 C、主管厂长或者总工程师
9、( )级大风以上,原则禁止露天动火作业,因生产需要确需动火时,动火作业因应升级管理。
A、3级 B、4级 C、5级 D、6级
10、下列不属于一级动火作业的是( D )。