1、总体说明:

牟定县人民医院住院综合楼净化工程,包括洁净手术部和ICU病房及辅助用房。手术部和ICU病房及辅助用房设在六层,建筑面积1158㎡。手术部、ICU净化空调机组等设备设屋顶。 2、工程内容:

标准洁净手术室1 间、一般洁净手术室2间(其中一间带正负压)、准洁净手术室1间,十万级洁净走廊及相关辅助用房,三十万级清洁走廊、麻醉苏醒,污物走廊及办公用房的装修。ICU病房按准洁净手术室房间标准装修。 3、技术要求: 3.1设计原则:

手术室的净化及装修工程应符合《医院洁净手术部建设标准》,并符合国家现行的有关标准、规范的规定,设计要体现技术、设备的先进与经济实用相结合的原则,同时兼顾美观和维修方便,能确保运行安全可靠。 3.2技术标准:

本工程所有的设备和材料所涉及的设计标准、规范,产品标准、规范,工程标准、规范,验收标准、规范等必须完全符合中华人民共和国相应的标准和规范。主要包括:

综合医院建筑设计规范(JGJ49-88)

军队医院洁净手术部建筑技术规范(YFB001-1995)

医院洁净手术部建设标准(卫生部主编、建设部及计委颁布2000年10月1日执行)

医院洁净手术部建筑技术规范(GBJ50333-2002) 洁净室施工及验收规范(GBJ71-90) 采暖通风与空气调节设计规范(GBJ19-87)

通风与空调工程施工质量验收规范(JB50234-2002) 民用建筑电气设计规范(JGJ/T116-92) 建筑给排水设计规范(GBJ15-88) 高层建筑设计防火规范(GB50045-95)

同时参考国家最新的标准与规范及国外先进的有关技术规范。 洁净手术室分级校准

类等级 别 特别洁净手术Ⅰ 室 手Ⅱ 术室 一般洁净手术Ⅲ 室 Ⅳ 辅Ⅰ 助用Ⅱ 房 用房 用房 Ⅱ级洁净辅助体外循环灌注准备等房间 准洁净手术室 肛肠外科及污染类等手术 Ⅰ级洁净辅助生殖实验室等需要无菌操作的特殊实验室 普通外科(除一类手术)、妇产外科等手术 室 术 标准洁净手术外科及取卵移植手术和普通外科中的一类无菌手科和眼科等手术中的无菌手术。 胸外科、整形外科、泌尿外科、肝胆胰外科、骨关节置换手术、器官移植手术及脑外科、心脏外手术室名称 适用手术 2

Ⅲ级洁净辅助Ⅲ 用房 Ⅳ级洁净辅助Ⅳ 用房 刷手、麻醉准备、无菌敷料与器械、一次性物品和精密仪器的存放房间、护士站以及洁净走廊 复苏室、清洁走廊 医生和护士休息室、值班室、麻醉办公、冰冻切非洁净辅助用 房 外衣、浴厕和净化空调等设备用房 洁净手术部用房的空气洁净度和细菌浓度(见下表)

沉降(浮游)细菌最大平均浓表面最等手术室分类 级 手术区 特别洁净手0.2个/30min术室 Ⅰ (局百整千(5个/m3) 级) 洁净手术室 0.75个/30min 1.5个/30min5个Ⅱ (局千整万φ90皿(25个级) /m) 3片室、暗室、教学用房及家属等候处、换鞋、更空气洁净度级别 大染菌手术周边度 周边区 密度 区 区 0.4个/30min5个φ90皿 φ90皿 (10个/m3) /cm2 100级 1000级 1000级 10000级 φ90皿 (50个/m) 4个/30minφ3/cm2 一般洁净手2个/30min φⅢ 术室 (局万整十

5个90皿 (75个/m) 31000级 0级 90皿 /cm (150个/m) 3

23万级) 准洁净手术室(局十万Ⅳ 整三十万级) 洁净手术部主要技术指标:

最小静压差换气 (Pa) 次数 (次+ +8 /h) ++ +8 + +8 手术区手术台工作面高度截面风速(m/s) 0.25—0.3 — — — — 自净温度时间(℃(mi) n) ≤15 ≤25 22—25 相对湿度(%) 40—60 40—60 35—60 35—60 噪声最低dB照度m3/次(ALex h人 /h ) 60 6 60 6 ≤≥350 52 最小新风量 5个/30minφ90皿(175个/m) /cm 235个级 名称 特别洁净手术室特殊实验室 标准洁净手术室 一般洁净手术室 准洁净手术室 体外循环灌注专用准备室 无菌敷料、器械、一次性物品室和精密仪器存放室 护士站 准备室(消毒处理) 30—36 18—+ +5 22 12—+ +5 15 + +5 17—20 22—25 22—≤30 25 22—≤40 25 — 21—27 ≤≥350 50 ≤60 4 ≥350 50 ≤60 4 ≥350 60 ≤≥150 60 ≤60 — 3 + +5 10—13 10—13 10—13 10—13 10—13 — — 21—27 21—27 21—27 21—27 21—27 ≤60 — 3 ≤≥150 60 ≤≥150 60 ≤≥200 60 + +5 + +5 — — — — — — — — 4

≤60 60 3 ≤60 30 3 30—60 60 4 预麻醉室 - -8 刷手间

0—>0 ≤≥150 55 ≤≤30 — 3 ≥150 55 + 0>10—洁净走廊 —0 13 + 0更衣室 —- 8—10 + 恢复室 0 0 8—10 00清洁走廊 ——8—10 + +5 3.3技术要求:

3.3.1洁净手术部装饰装修材料:

1、手术室墙体及吊顶均采用50系列彩钢板,制成防潮、防火、防锈、防菌、易清洗、隔音、保温的洁净手术室。地面采用进口阻燃、防滑、防潮、防菌、耐磨、易清洗、不易起尘与不开裂的不低于2.0mm厚PVC地板,并制作自流坪。

2、洁净走廊及相关辅助用房墙面及吊顶均采用50系列彩钢板,地面采用地面采用进口阻燃、防滑、防潮、耐磨、易清洗、不易起尘与不开裂的不低于2.0mm厚PVC地板。

3、手术室的吊顶高度为3.0米,辅助房间及走廊为2.6米。 4、洁净走廊及换车门设置不锈钢防撞带。

3.3.2洗手池:

整个手术部共设2台三人不锈钢悬挂洗手池,每只洗手池配置60L电热水器,感应水嘴、自动给液、手动给皂等功能。其次配置1个普通的清洁水池。 3.3.3门:

5

— — — — — — — — 21—27 21—27 21—27 21—27 ≤30 — 3 30—60 30—60 — 3 — 4 ≤≥150 52 ≤≥200 60 ≤≥200 50 ≤≥150 55 ≤65 — 3

手术室装修工程技术规范及要求

手术室装修工程技术规范及要求1、总体说明:牟定县人民医院住院综合楼净化工程,包括洁净手术部和ICU病房及辅助用房。手术部和ICU病房及辅助用房设在六层,建筑面积1158㎡。手术部、ICU净化空调机组等设备设屋顶。2、工程内容:<