好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

办公楼消防工程施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

建设厅办公楼(水电消防)

某办公楼消防工程

施工方案

技术负责人:

投标单位:

1

建设厅办公楼(水电消防)

目 录

一、工程概况及特点

二、管理力量及劳动力安排计划 三、主要施工机械配备

四、施工方案及主要施工方法

㈠、施工安装准备

㈡、主要施工工艺流程及安装施工方法 ㈢、确保工程质量的技术组织措施 ㈣、确保安全生产的技术组织措施 ㈤、确保文明施工的技术组织措施 ㈥、确保工期的技术组织措施

2

建设厅办公楼(水电消防) 福州市晋安区地方税务局办公楼消防工程施工组织设计方案

一、工程概况及特点: ㈠、 主要工程内容

1、火灾自动报警、消防联动控制、消防广播、消防对讲电话系统

本工程设计为集中火灾报警系统。消防控制室设报警主机,计算机及辅助设备,在门厅、电梯前室、公共走道等处设置感烟火灾探测器,在每层电梯前室、楼梯口等处设置手动报警按钮,在机房、水泵房、配电房等处设电话插孔及消防对讲电话,通过开启或关闭模块来实现对火灾楼层防火联动设备的控制。 2、消火栓系统:

在火灾发生初期,其消防用水由屋顶消防储水供给。在10分钟后,通过消火栓内的按钮,将火灾信号自动传送到消控中心,由消控中心自动或手动启动消防泵,将水池内的水通过二台消防泵(一用一备)加压送入消火栓管网,送到灭火点。

该系统主要设备有:设SGL24/65型白色铝合金消火栓箱,地下室设SGP24B50型泡沫水两用消火栓箱。室外设水泵接合器。 3、自动喷淋系统:

在火灾初期,其消防用水经屋顶水箱、气压罐供给,温度达到68度,喷头自动爆裂喷水,压力开关动作,反馈信号传至消控中心,由消控中心自动或手动启动喷淋加压泵,将水池的水抽入喷淋管网,送至灭火点。

二、管理力量及劳动力安排计划: ㈠、 现场施工组织机构

鉴于本工程内部现代化设施先进、完善,工程技术质量要求高,工作量大,工期紧凑的特点,我司在施工管理组织结构、劳力配备上将采取以下措施: 确定现场合理的组织结构,建立强有力的项目组织机制:

根据本项目的特殊性和施工组织的需要,选择有工程施工经验,组织能力强的项目经理担任本项目的项目经理,全面负责本项目工程,实行因事设职,

因职选人的原则,为加强施工组织运作,保证质量、保证文明安全生产,保证工程进度,提高劳动生产力及各施工单位协作配合而实施有效的管理。施工组织的管理工作量由计划→实施→检查→处理→完善的环节组成,施工现场的管理由现场项目经理部指挥,现场项目部由公司统一领导,现场设项目组。

实行项目经理负责制进行管理: 项 目 经 理

安全水、电施工员 质检员 调试负责材料员 试验员 施 工 班 组 2、明确项目组织体系主要人员及部门管理职责: 项目经理

★ 认真贯彻国家有关方针、政策、法规及公司制定的各项规章制度,确保公司下达的各项经济指标圆满完成。

★ 根据公司及合同有关要求编制项目管理制度,策划项目管理模式。 ★ 负责项目的全面管理工作,领导项目组完成公司下达的各项指标,对项目工作质量全面负责,主要对项目班子工作质量负责。

★ 维护企业形象和社会信誉,批准执行项目《质量计划》,建立项目各项管理制度,签发项目对业主、监理单位、业主指定土建施工承包方、公司文件。

★ 严格执行项目承包合同中由项目经理负责履行的各项条款。 ★ 控制工程成本,合理管理项目资金运转。 ★ 定期向公司总经理报告工作。 ★ 做好项目管理人员的人事管理工作。 ★ 参照工程总包单位生产计划,组织编制项目工程进度计划与施工技术方案,实施落实施工质量和现场安全文明生产。

★ 组织制定项目经理部各类管理人员的岗位职责权限和各项规章制度。 ★ 协调与业主、总包方、监理及各施工单位等的工作联系。 项目技术负责人

◆参与制定的执行项目管理制度,并依据管理制度及施工规范制定项目施工组织设计。制定并监督执行项目质量计划和程序实施细则。负责项目全面质量管理和技术管理工作,对施工管理实行监控,反馈整理信息。

◆全面负责项目技术质量日常管理,具体协调施工技术管理工作。

◆负责指导项目检验试验,审定技术保证资料。负责总体施工进度计划和月计划的控制工作。 3

建设厅办公楼(水电消防)

◆解决工程施工过程中出现的重要技术问题。 ◆对项目质量管理和工程质量管理应负全面技术责任,实施总体控制,向项目经理报告工作。 ◆积极引进新技术、新工艺、新装备,对推广应用工程新材料、新技术、新工艺实施技术指导和技术交底。 施工员职责 ● 负责编制分项工程的施工进度,跟踪、统计班组的施工进度。 ● 对施工班组进行施工技术交底,签发施工单,合理安排班组施工。 ● 组织管理施工现场的生产活动,合理调配劳动力,使项目生产组织、生产管理、生产活动符合施工方案要求。

● 跟踪和指导各班组的施工进度,落实施工工艺标准和规范要求,执行质量保证措施和文明安全施工规定。

● 随时向项目经理及技术负责人报告进度情况和问题,并提出处理意见。 安全员职责

●负责落实项目安全生产的具体活动,检查、督促、整改、宣传教育职能工作。 ●认真贯彻执行国家有关劳动保护、安全生产的方针、政策。

●深入施工现场、指导班组安全员工作,全面掌握安全情况,对施工中的安全隐患,立即提出改进意见和措施,并对整改情况进行监督检查。

● 参与制订施工组织设计方案和安全技术措施计划与有关部门,做好新工人的教育培训考核工作。

● 与有关部门共同做好新工人的安全技术培训、考核。 ● 制止违章指挥,违章作业,遇有险情有权暂停生产,并报告领导处理。 ● 进行工伤事故统计分析报告,参加工伤事故调查、处理。 质检员职责

●负责贯彻执行有关法令和质量管理制度,按照质量检验评定标准对施工全过程检查监督,组织现场质检工作.

●负责检验工程质量,抽检分部、分项工程的质量评定等级,参与重要隐蔽工程质量检查,参加质量问题的调查分析,检查落实的整改情况。

●负责技术复核工程的质量技术资料,负责项目计量器具的管理工作。 材料员职责

●根据工程项目所用设备、材料的质量要求,承担采购、订货、运输、保管、供应合格设备和材料的责任。

●按设计要求对施工材料进行验证,并负责检验质量。 试验员职责

●熟悉掌握消防工程中各种品牌进口与国产报警设备性能与技术指标,并能熟练操作。 ● 保证单项消防工程上的报警设备的质量,使之能够正常运行。

● 对消防报警设备在投入安装前应按设计要求作好性能试验。试验应在每

● ● ● 点。

批中抽取20%不少于6个,进行试验,确保产品合格可靠。并作好试验、记录报告。 试验员应熟悉分部、分项工程消防报警设备的型号、规格、数量、生产厂家及设备特

日常定期对消防工程的设备进行跟踪检查,了解设备运行状况作好反馈工作。 3、项目管理力量配备:

项目经理一人; 技术负责人一人; 消防系统施工员一人; 专职质检员一人; 材料员一人; 试验员一人。 ㈡、 劳动力安排计划 施工班组:

消防电系统一个班组; 消防水系统一个班组; 专业调试班组一组。 按阶段分配有关工种劳动力(各工种人员配备详见附表4): 1、 工程预埋阶段

电工:3人 焊工:1人 2、 安装阶段

电工:4人 焊工:2人 管工:4人 3、 调试、验收阶段

电工:2-3人 管工:3-4人 专业调试人员:3人 配合调试人员:2-4人(由业主提供有关岗位培训人员名单) 三、主要施工机械配置:

材料机具和施工机械设备是保证施工顺利进行的物质基础,依据晋安地税消防工程的设计总体要求的技术标准,我司拟定下列施工机械需用计划: 1、 预埋阶段

电焊机:1台 手电钻:1把 气焊气割工具:1套 2、安装阶段

套丝机:2台 电焊机:2台 切割机:1台 电动试压泵:2台 台钻:2台 电 锤:2把 手拉葫芦:2个 手电钻:1台 万用表:1台 兆欧表:1台 空压机:1台 地阻表:1台 4、 试开通阶段

电焊机:1台 套丝机:1台 电锤:1台 电动试压泵:1台 万用表:2台 兆欧表:2台 自动消防系统检测箱:1套 对讲机;6台 四、施工技术方案及主要施工方法: 4

㈠、施工安装准备

1、建立项目组织机构,确定本工程项目的项目经理及组织机构人选,坚持合理分工与密切协作相结合,把有施工经验、有创新精神、有工作效率的人选入机构,执行因事设职、因职选人的原则。

2、根据建设单位提供的施工图纸,结合有关消防规范对图纸进行自审、使施工人员充分地了解和掌握设计图纸的设计意图和技术特点,以及设计图纸与其各组成部分之间有无矛盾、错误。 3、组织精干专业施工班组人员,由项目经理部向施工班组人员进行施工组织设计、计划和技术交底,按照开工日期和劳动力需要量计划,组织劳动力进场,同时要进行安全防火和文明施工等方面的教育。

4、建造临时设施,根据业主指定土建施工承包方提供的场所,准备好生产、办公和储存等临时用房。

5、配备工程需要的各主要机具类型数量和进场时间,对固定的机具要进行就位,接电源、保养和调试等工作。

6、材料的加工和订货,依据图纸提供的数据,订货采购选用按照设计和规范要求的各种规格管材、设备等,预制加工所需的支吊架及配件等,使其满足施工的要求。 7、材料进场做好材料检验、及时向业主及监理作书面报验。 ㈡、主要施工工艺流程及安装施工方法

1、火灾自动报警、联动控制系统施工工艺流程:

建设厅办公楼(水电消防)

钢 管 暗 敷

竖直部分钢管接 管 内 穿 线 桥 架 敷 设 线 槽 敷 线 绝 缘 电 阻 测 安装探测器底座、按钮、警铃、报警层号灯、消防广播 消控中心设备安 系 统 调 试 探测器安装 ⑴、施工方法及技术要求:

按图测算管材、配件、设备数量,进行备量,钢管必须有合格证或质保书,管材符合国标要求,无壁裂、砂眼、棱刺和凹扁现象;接线盒、开关盒等符合标准,导线线径规格按设计要求,有合格证;报警系统等钢管敷设应在混

凝土板内预埋敷设,在底层钢筋绑扎完后,上层钢筋未绑扎前,根据施工图尺寸位置配合土建施工。?预埋盒与钢管之间应固定牢固,管口应密封,用Φ6以上钢筋做跨接地线,跨接地线两端焊接面不得小于该跨接线截面的6倍,管弯曲半径应大于10D,管路超过下列长度应加装接线盒,其位置应便于穿线。无弯时45m,有一个弯时30m,二个弯时20m,三个弯时12m,做好隐蔽记录。

配合建设单位、监理单位有关人员共同检验预埋情况,收集有关竣工图原始资料。 在大楼切砖时配合土建做好墙面钢管及线盒接管固定,做到位置准确、规范。

在大楼抹灰及地面工程结束后,在管内或线槽内布线,穿线前应将管内或线槽内的污水杂物清除干净,放线前应对导线的规格、型号进行核对,管内穿线应检查护口是否齐全,对不同极性的电线颜色按规范要求加以区分。不同电压等级,不同电流类别线路不应在同一管内或同一槽孔内,管道及线槽内严禁有接线头,布线结束对导线进行绝缘测试,阻值应符合规范要求,编号并做好测试记录,办理有关签证。在土建及内装修结束后,?按图纸位置安装探测器底座至梁、墙边等水平距离不应小于0.5米,周围0.5米内不应有遮挡物,

探测器应水平安装。?手动报警按钮安装高度距地1.5米,消防广播安装应牢固,线路应按要求进行接线,所有设备安装应考虑装饰效果,不影响美观。?消控中心内的报警器在墙上安装时对其底边距地1.5米,落地安装时,其底宜高出地坪0.1-0.2米,控制器的主电源引入线应直接与消防电源连接,严禁用电源插头。控制器的接地应牢固,有明显标志。系统安装结束后由一组有经验的专业技术人员进场,对整个系统按照规范进行调试,对报警主机要求测试如下功能:

1) 火灾报警自检功能; 2) 消音、复位功能; 3) 故障报警功能; 4) 火灾优先功能; 5) 报警记忆功能;

6) 电源自动转换和备用电源的自动充电功能; 7) 备用电源的欠压和过压报警功能。

主机调试完毕后,按各系统干线安装探头,要求逐个测试电压,电压正常方可装上。 采用专用的检查仪器对探测器逐个进行加烟或加温试验,其动作应准确无误。

消防广播逐层及相应层进行试播,对讲电话各通话口与消控中心进行通话试验,非消防电源切换试验,并对所有控制设备进行控制试验,确保无故障后,按规范填写调试报告。 5