12.5.7装饰装修工程 ...................................................... 73 第十三卷 文明施工及环保措施 ............................................ 74 13.1文明施工措施 ........................................................ 74 13.2环境保护措施 ........................................................ 74 13.3消防保卫措施 ........................................................ 76 第十四卷 降低造价技术措施 .............................................. 78 14.1技术措施: .......................................................... 78 14.2管理措施 ............................................................. 78 第十五卷 成品保护措施 ................................................... 80 第十六卷 使用新技术、新材料、新的施工方法的可行性 ................. 84 16.1 本工程计划推广和应用的新技术项目 ................................ 84 16.2应用新技术项目的可行性 ............................................ 86
第一卷 编制依据
一、编制说明
《xxx(xx路)1、2号住宅楼工程施工组织设计》是我们依据设计图纸以及现场施工条件、环境等情况,按照国家现行规、有关标准、我公司ISO9001:2000质量体系的要求,结合我公司多年来同类工程的施工经验,针对本工程各分部、分项工程的施工重点,本着确保质量、确保工期、降低成本的目的,
.. .. ..
. . . .
经我公司工程技术人员与有关专家策划和方案比较,编制了本工程的施工组织设计。 二、编制依据
1、工程应用的主要法律、法规 (1)《中华人民国建筑法》; (2)《中华人民全生产法》。
2、由xx建筑勘察设计进行设计的《xxx(xx路)1、2号住宅楼工程》建筑、结构、给排水、采暖、电气等专业的施工图纸。
3、建设单位发出的《xxx(xx路)1、2号住宅楼工程》招标文件。 4、工程应用的主要的规程、规:
(1)《工程建设强制性标准条文-房屋建筑部分》(2003年版); (2)《建设工程项目管理规》(GB/T50326-2001); (3)《建设工程文件归档整理规》(GB/T50328-2001); (4)《建设地基基础工程施工质量验收规》(GB 50202-2002); (5)《混凝土结构工程施工质量验收规》(GB 50204-2002); (6)《砌体工程施工质量验收规》(GB 50203-2002); (7)《屋面工程质量验收规》(GB 50207-2002); (8)《建筑地面工程施工质量验收规》(GB 50209-2002); (9)《建筑装饰装修工程质量验收规》(GB 50210-2001); (10)《地下防水工程施工质量验收规》(GB 50208-2002); (11)《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规》(GB 50242-2002); (12)《建筑电气工程施工质量验收规》(GBJ50303-2002); (13)《建筑地基处理技术规》(JGJ79-2002);
.. .. ..
. . . .
(14)《湿陷性黄土地区建筑规》(GBJ25-90); (15)《地下工程防水技术规》(GB50108-2001);
(16)《建筑工程施工现场供用电安全规程》(GB50194-93)2001年修订版; (17)《工程测量规及条文说明》(GB50026-93); (18)《建筑物防雷设计及验收规》(GB50057-94); 5、工程应用主要图集
本工程所选择使用的建筑、结构、给排水、采暖、通风、电气等专业的设计标准图集。
6、工程应用的主要行业技术标准、规程:
(1)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); (2)《建筑机械使用安全技术规》(JGJ33-2001); (3)《建筑工程冬期施工规程》(GBJ104-97); (4)《混凝土质量控制标准》(GB 50164-92); (5)《混凝土强度检验评定标准》(GBJ107-87);
(6)《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(JGJ/T23-2001); (7)《钢筋焊接及验收规程》(JGJ 18-2003); (8)《钢筋焊接接头试验方法》(JGJ/T 27-2003);
(9)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规》(JGJ 130-2001); (10)《混凝土泵送施工技术规程》(JGJ/T10-95); (11)《砌筑砂浆配合比设计规程》(JGJ98-2000); (12)《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ55-2000); (13)《高层建筑砼结构技术规程》(JGJ3-2002); (14)《建筑变形测量规程》(JGJ/T8-97);
.. .. ..
. . . .
(15)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99); (16)《建筑施工高处作业安全技术规》(JGJ80-91); 7、公司文件
(1)公司《质量手册》;
(2)公司《程序文件》ISO9001:2000质量体系有关文件; (3)公司《作业文件》; (4)公司《项目管理手册》; (5)公司《项目技术管理手册》; (6)公司《项目成本管理手册》。
8、相关资料
(1)国家建设部、省有关建筑施工技术、质量、安全规程和规定。 (2)本工程的特点、施工现场的自然环境、条件和具体情况(水文地质、气象环境、输、供水供电等)、交通运自然条件等。
.. .. ..
. . . .
第二卷 工程概况
2.1工程简介:
序 1 2 3 4 5 6 7 8 项 目 工程名称 建设单位 勘察单位 设计单位 建筑面积 工程地点 质量目标 结构形式 基础形式 容 xx房地产xxx(xx路)1、2号楼 xx房地产开发 市勘察测绘院 xx建筑勘察设计 1号楼11803.26m2 市xx路北段 “合格”工程 全现浇钢筋混凝土剪力墙结构 筏板梁基础 ,,2号楼11396.27 m2
2.2建筑设计概况:
工程容 建筑面积(㎡) 1号楼 2号楼 总建筑面积11803.26m2,建筑基总建筑面积11396.27 m2,建筑基底建筑面积为768.08 ㎡。住宅底建筑面积为577.12 ㎡。住宅总总套数为102户。 套数为108户。 建筑层数、结构 十八层。其中地下一层,地上十八层,剪力墙 地下一层3.60m,一层4.20m,地下一层4.50m,一层至十八层建筑层高(m) 二至十八层3.00m,电梯间层高3.00m,电梯间层高4.50m. 4.50m. ±0.0相当于绝对标高 建筑高度(m) 室外自然标高(m) 建筑总高度(m) 60.2 -0.45m 60.2 481.900 m 59 -0.45m 55.5 .. .. ..