好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

移动基站设备安装指导意见

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

江苏移动基站设备安装指导意见

(暂行)

1 编制目的及适用范围

1.1 为了对江苏移动基站室内设备及天馈线安装进一步进行指

导,确保基站建设工程质量,不断提高基站工程质量管理水平,特制定本指导意见。

1.2 本指导意见适用范围为:江苏移动GSM、3G基站设备及天馈

线安装。

1.3 各建设单位应参照本指导意见和工程设计要求,加强对工程

质量的控制。

1.4 未列入本指导意见的安装规格标准应按国家相关标准、工程

设计要求实施。

1.5 本指导意见的技术规定不应与国家、行业标准相抵触,当出

现矛盾时,应以国家、行业标准为准。

2 指导意见

2.1 铁件安装部分:

2.1.1 凹型钢的安装工艺应符合施工图设计要求,立柱的允许

垂直偏差为1.5‰,对地加固牢靠,加固凹钢与墙柱(无墙柱时与墙壁)固定,不得与天花板、板墙固定,并符合抗震要求。

2.1.2 机房内走线架、吊挂铁件、蓄电池架均应作保护接地,

接地必须使用接地垫片安装,且相邻走线架用短连线连

通,接地垫片应在铜鼻子和走线架中间,接地线可放在走线架内侧,保证电气连通。

2.1.3 走线架、凹钢加固点或支撑点距离在1.5-2米;走线

架横档面向上安装。

2.1.4 走线架整体应保持水平,垂直偏差不大于2‰。 2.1.5 走线架的高度应综合考虑机房内各种设备的走线;走线

架宽度应结合网络建设实际情况确定。

2.2 机架安装部分:

2.2.1 机架安装工艺应符合工程设计要求。 2.2.2 机架垂直度误差允许小于等于机架高度的1‰,同一列

机架的设备正面应成一直线。

2.2.3 机架应按抗震和工程设计要求防震加固。

2.2.4 所有机架应对地加固,膨胀螺丝规格不能小于M8。厂

家有要求的应严格用厂家的配套螺丝。

2.2.5 机架走线槽、顶盖和防鼠网应全部安装。当机架顶部须

开出线孔时,开孔边缘不得有毛刺。

2.2.6 机架前后门应安装且开、关顺畅,机架各部件油漆不应

有脱落或碰伤,不得变形。

2.2.7 机架上的防静电手环要求正确安装。 2.2.8 机柜里面不应有多余的螺钉等杂物。

1

2.3 信号线缆部分:

2.3.1 线缆的规格与走线路由符合设计及相关技术规范的要

求。布放路由应不影响维护和扩容。

2.3.2 交流电源线、直流电源线、信号线必须分开布放。 2.3.3 布放线缆时,尽量避免交叉,要整齐美观。

2.3.4 绑扎线缆松紧适度,线扣扎好后应将多余部分齐根剪

掉,不留尖刺,线扣朝向一致,间距均匀。

2.3.5 线缆不得有破损、断裂。任何线缆中间不能有接头。 2.3.6 线缆两端插头应完好无损,插接牢固。

2.3.7 尾纤在机柜外布放应采取保护措施,在槽道内(走线架

上)应加套管或线槽道保护,无套管保护部分宜用活扣扎带绑扎,扎带不宜扎得过紧,编扎后的尾纤在槽道内(走线架上)应顺直,无明显扭绞。

2.3.8 传输电缆转弯半径不小于电缆外径的6倍,在拐弯处应

留有余量。光缆的弯曲原则上应不小于其外径的15倍。 2.3.9 传输电缆接头的制作应符合相关技术指标的要求,屏蔽

层破皮不应太长,不应露铜,并用热缩套管保护。接头压接时应正确选择模具并压接牢靠。焊点要求光滑饱满,不得虚焊、假焊、漏焊。 2.3.10

120欧姆电缆芯线采用绕接时,必须使用绕线枪,

按照线径大小达到规定的绕接圈数,绕接线芯应从端子根部开始,不接触端子的芯线部分不宜露铜。