好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

防雷考试题目大全

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

防雷知识竞赛题库

一、填空题

(一)雷电原理

1、通常雷暴云内上部携带正电荷,下部携带负电荷,云底携带少量正电荷。 2、一般轻离子的迁移率比重离子大二个数量级左右。

3、大气离子的迁移率与大气的粘滞系数成反比,即与大气的密度成反比。 4、在正常情况下,陆地上大气正离子的平均浓度为750个/m3。 5、在正常情况下,陆地上大气负离子的平均浓度650 个/m3。 6、晴天大气传导电流是大气离子在电场作用下形成的电流。

7、云雾粒子的荷电量与粒子的半径有关,通常半径越大,荷电量越大。 8、地闪电场的K变化表现为脉冲状特征。

9、沿已经电离的闪击通道向地面发展的先导称箭式先导。 10、地闪的首次闪击是指从梯级先导到回击这一完整的放电过程。 11、地闪电场的M变化是在电场的C变化上迭加有若干持续时间不到1毫

秒的脉冲状大气电场。

12、在晴天情况下,海上大气电场约为130伏/米。

13、雷电的破坏作用有 热效应 、机械效应 、 电动力效应 、 静电效应 、

电磁感应 。

14、闪电感应由静电感应和电磁感应组成,通信线路遭闪电感应后,闪电

电涌以行波形式沿线路向两方向传播。

(二)法律法规

1、《防雷减灾管理办法》对监测与预警、防雷工程、防雷检测、雷电灾害调查、鉴定、防雷产品等五个方面做作了规定。

2、《防雷减灾管理办法》所称防雷装置,是指接闪器、引下线、接地装置、电涌保护器及其连接导体的总称,用以防御雷电灾害的设施或者系统。 3、防雷工程专业设计或者施工单位,应当按照有关规定取得相应的资质证书后,方可在其资质等级许可的范围内从事防雷工程专业设计或者施工。 4、出具检测报告的防雷检测单位,应当对隐蔽工程进行逐项检测,并对检测结果负责。检测报告作为竣工验收的技术依据。

5、防雷减灾管理办法》第十九条规定:投入使用后的防雷装置实行定期检测制度。防雷装置检测应当每年一次,对爆炸危险环境场所的防雷装置应当每半年检测一次。

6、从事防雷装置检测的单位实行 资质认定。

7、防雷检测资质的单位对防雷装置检测后,应当出具检测报告。不合格的,提出整改意见。

(三)技术基础

1、第一类防雷建筑物低压线路宜采用电缆埋地引入,当全长无法采用时,

允许在不小于2?米距离内改用金属铠装电缆或护套电缆穿钢管埋地引入。

2、根据GB50057-2010规定,第二类防雷建筑物直击雷防护的接闪网的网格

尺寸应不大于10×10m或12×8m,当建筑物高度超过45米时,首先应沿屋顶周边敷设接闪带,接闪带应设在外墙外表面或屋檐边垂直面上,也可设在外墙外表面或屋檐边垂直面外,接闪器之间应互相连接。 3、根据GB50057—2010的规定,第一类、第二类、第三类防雷建筑物防直击雷接闪带(网)

的专设引下线应不少于 2 根,其设置间距(或平均间距)分别应不大于 12m 、 18m 、 25m 。

4、第一类、第二类防雷建筑物防直击雷的独立接闪杆、架空接闪线或架空接闪网应设立

接地装置应围绕建筑物敷设成环形接地体,每一专设引下线的 冲击 接地电阻不应大于 10 Ω;第三类防雷建筑物的每根引下线的 冲击接地电阻不宜大于30Ω。 5、接闪杆接闪器长度为1-2米时,用圆钢制作时直径不应小于 16 毫米;

钢管直径不应小于 25 毫米。

6、建筑物防直击雷装置接闪带(网)用圆钢制作时直径不应小于 8 毫米;

用扁钢制作时截面积不应小于 50 平方毫米,其厚度不应小于 2.5 毫米。 7、人工垂直接地体的长度宜为 2.5 米,人工垂直接地体间的距离及人工

水平接地体间的距离宜为 5 米。

8、金属板下无易燃物品时,铅板的厚度不应小于2mm,不锈钢、热镀锌钢、

钛和铜板的厚度不应小于0.5mm,铝板的厚度不应小于0.65mm,锌板的厚度不应小于0.7mm。

9、金属板下面有易燃物品时,不锈钢、热镀锌钢和钛板的厚度不应小于

4mm,铜板的厚度不应小于5mm,铝板的厚度不应小于7mm,金属板应物绝缘被覆层。(薄的油漆保护层或1mm厚沥青层或0.5mm厚聚氯乙烯层不属于绝缘被覆层)

10、建筑物的防雷应根据其重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性和

后果按防雷要求分为三类。

11、北京人民大会堂其建筑应划为二类防雷建筑物。

12、第一类防雷建筑物,独立接闪杆和架空接闪线(网)支柱及其接地装

置至被保护建筑物之间的距离不得小于 3 m。

13、第二类防雷建筑物,高于45m的建筑物,其上部占高度20%并超过45m

的部位应防侧击雷。

14、第二类防雷建筑物专设引下线不应小于 2 根,并应沿建筑物四周均匀

或对称布置,其间距不应大于18m 。同时每根引下线冲击接地电阻不应大于 10 Ω。

15、建筑物接闪带、引下线可采用 圆钢或扁钢 ,宜优先采用 圆钢 。

圆钢直径不应小于 10mm 。扁钢截面不应小于 80mm2 ,其厚度不应小于 4mm 。

16、当独立烟囱上采用热镀锌接闪环时,其圆钢直径不应小于12mm;扁钢

截面不应小于100mm2 ,其厚度不应小于4mm。

17、加油站属于第 二 类防雷建筑物,钢油罐的防雷接地点不应小于 两

处,接地电阻不应大于 10 Ω。卸油场地防静电接地装置接地电阻不应大于 100 Ω。

18、当电源采用TN系统时,从建筑物总配电箱起供电给本建筑物内的配电

线路和分支线路必须采用TN-S系统。

19、专设引下线应沿建筑物外墙外表面明敷,并应经最短路径接地,建筑

外观要求较高时可暗敷,但其圆钢直径不应小于10mm,扁钢截面不应小于80mm。

20、SPD的接地端应采取尽可能的 短 而 直,接线长度一般不应大于 0.5

m。

21、省档案馆应划为三类防雷建筑物。当第一类防雷建筑物的面积占建筑

物总面积的大于等于30%时,该建筑物宜确定为第一类防雷建筑物。 22、高度不超过40m的烟囱,可只设一根引下线,超过40m的烟囱应设两

根引下线。可利用螺栓或焊接连接的一座金属爬梯作为两根引下线用。 23、当烟囱上的引下线采用圆钢时其直径不应小于12mm。采用多根引下线

时,宜在各引下线上于地面0.3m至1.8m之间装设断接卡。 24、埋于土壤中的人工垂直接地体宜采用角钢、钢管或圆钢;埋于土壤中

的人工水平接地体宜采用扁钢或圆钢。圆钢直径不应小于14mm;扁钢截面不应小于90mm2其厚度不应小于3mm;角钢厚度不应小于3mm;钢管壁厚不应小于2mm。

25、当电源采用TN系统时,从建筑物内总配电盘(箱)开始引出的配电线

路和分支线路必须采用TN-S系统。在一般情况下,当在线路上多处安