● 019供配电设备(设施)管理规程
1 目的
保证供配电设备的安全运行。
2 适用范围
适用于管理处相关的供配电设备及附属设备的运行管理。
3 职责 3.1 工程部机电值班人员负责供配电设备运行的清洁、操作、巡视、检查、
记录,发现异常及时做出相应的标识进行供配电的维修、保养。
3.2 工程部主管负责设备的综合管理及上述工作的检查监督。 3.3 管理处主任负责对上述工作的检查监督。 3.4 物业部负责向有关用户通知停电情况。
4 工作程序
4.1 管理人员工作程序 4.1.1 工程部机电值班工
4.1.1.1 每班必须清洁值班室、配电室环境。 4.1.1.2 每天巡视检查,做好《变配电运行记录》、《柴油发电机定期试车操作记
录》、《工程部工作日志》。
4.1.1.3 供配电发生异常及时报告工程部主管,并在工程部主管协同下排除 异常。 4.1.2 工程部主管
4.1.2.1 负责设备的技术资料、档案的收集、保管;负责零星设备的配件、 材料的采购计划的编制,外委修理的联系工作。 4.1.2.2 每年按运行情况制订中修、大修计划。
4.1.2.3 对供配电设备维修保养提供工作指导及检查监督。 4.1.2.4 负责编制供配电《设备台帐》、设备卡,负责上报《设备(设施)维修月
报表》。
4.1.3 管理处主任
4.1.3.1 审核工程部主管制订的中修、大修计划。 4.1.3.2 每月组织有关人员对机电设备进行一次巡检。 4.1.4 物业部
4.1.4.1 因工程维修等原因停电,应前24小时通知有关用户。 4.2 配电室管理工作程序
4.2.1 配电室内机电设备由值班员24小时操作、监控、记录,认真执行交接班
制度,发现问题及时解决,监视电气设备的运行情况,严禁不合理的超负荷运行。
4.2.2 非工作人员进入配电室,须经工程部主管或管理处主任批准后,由值班
员陪同方可入内。
4.2.3 保持良好通风及照明,门窗开启灵活。 4.2.4 消防设施完备,配电室内禁止吸烟。
精品
可编辑
4.2.5 保持配电室清洁卫生。
4.2.6 不得擅自更改配电室机电设备线路及器材。 4.3 机电值班工作程序 4.3.1 交接班要求 4.3.1.1 接班人员
a) 认真听取交班人员的值班和设备运行报告; b) 查看上一班的《变配电所运行记录》
c) 检查仪器、工具等物品是否齐全、完好,并在《变配电所运行记录》、《交
接班记录》上签名。
4.3.1.2 有下列情况之一不准交接班
a) 接班人未到岗,交班人不准下班; b) 接班醉酒或其他情况而未找到接班人; c) 严禁在倒闸操作和事故处理过程中交接班;
d) 若交接班过程中发生故障,应停止交接,由交班人负责处理事故,接班
人协助。
4.4 安全操作工作程序
4.4.1 机电值班员应严格按操作规程操作供配电设备,保证设备正常运行。 4.4.2 全停电或部份停电作业时,应在断开的开头分闸把柄上悬挂“有人工作,
禁止合闸”的指示牌。
4.4.3 严禁带电作业,紧急情况须带电作业时,应有监护人和足够的照明、空间,
并采取安全措施,确认安全才可进行。
4.5 停电管理工作程序因工程维修等原因停电,由物业部提前24小时通知有
关用户,因突发事件停电,应在尽快联系有关部门处理。
4.6 变配电管理 4.6.1 变配电班长职责
4.6.1.1负责变电所、水泵房的电气设备供电运行和巡视工作,组织当值人 员搞好安全生产和设备维护。
4.6.1.2在事故和异常情况下,及时正确处理事故及运行中的问题,负责写 好记录和向上级报告。 4.6.1.3 贯彻执行各项规章制度。
4.6.1.4 了解和掌握变电所高低压运行方式,继电保护整定值及重要设备的 运行情况,以便在发生异常时能及时采取有效措施。
4.6.1.5 督促本班人员作好各项记录,按时抄录,发现不正常情况应及时处 理和报告工程部主管。
4.6.1.6 严格执行交接班制度和巡回检查制度,并认真作好记录。
4.6.1.7 严格执行停送电制度,办理本值的停送电手续和签发倒闸操作票。 4.6.1.8 审查签发第一种、第二种工作票的开工、中断和终结手续。组织本 班人员参加反事故演习活动。 4.6.1.9 指定和安排操作和监护人。
4.6.1.10检查各种安全标志是否齐全正确。 4.6.2 变配电值班员职责
4.6.2.1 在班长的领导下,保证供电系统的正常运行及安全运行,根据工程 部主管及供电局调度命令,并按规程规定,及时准确无误地做好停
精品
可编辑
电倒闸工作。
4.6.2.2 严格执行运行规程,事故处理规程和电气安全规程(技规),了解 电气设备的一、二次系统及直流供电系统,及时排除本职范围内一、 二次系统的故障。
4.6.2.3 必须准确、清晰明了地做好各项记录,要详细记录异常情况发生时间、
地点、现象,处理过程及恢复程序。
4.6.2.4 参加反事故学习,不断提高技术的水平。
4.6.2.5 经常保持变电所、值班室、休息室的清洁卫生。
4.6.2.6 执行巡回检查制度,认真填写缺陷记录,发生异常及时处理或报告 班长。
4.6.2.7 严格遵守交接班制度和劳动纪律。
4.6.2.8 负责非电气人员在变电所内工作的安全监护。 4.6.2.9 严格执行各有关制度。
4.6.2.10根据工程部主管工程师、高低压配电班长及调度命令填写倒闸操 作票。 4.6.3 巡回检查
4.6.3.1 每班按规定路线,每天巡检三次,从九时开始巡检,巡检间隔时间 为六小时。
4.6.3.2 巡检时间要认真负责,发现问题及时处理,并做到边巡检、边维护、 边记录。
4.6.3.3 巡检中发现问题要立即向有关人员报告,并做好记录。 4.6.3.4 巡检内容
a) 高压系统的运行方式,电气的运行情况,各柜信号、指示及工作情况。 b) 高压真空开关、电缆头等高压设备外观检查。 c) 检查各变压器的声、温度等情况。
d) 低压系统的运行方式、各屏电压、电流指示及运行情况。
e) 直流盘的充电电压、电流、输出电压、电流、直流母线绝缘情况和蓄电池情况。
f) 事故报警的完好与否。
g) 备用柴油发电机的电气情况。
4.6.4 交接班制度
4.6.4.1 交班者应提前三十分钟做好准备,做到记录齐全,并填好《交接班记录
表》搞好变电所、值班室的卫生工作。
4.6.4.2 接班者应提前十五分钟到岗位查阅运行记录,检查信号、设备和系 统运行情况,检查变电所、值班室卫生情况。
4.6.4.3 交班时间发生事故时,由交班班长指挥,接班班员协助,接班后发 生事故由当班负责(交接双方班长签名后为接班)。 4.6.4.4 交接班时要严肃认真,做到“十交”,“五不接”。
“十交”是:交操作、交任务和指示、交问题、交工具、交记录、 交质量、交设备、交经验、交指标、交安全和卫生。
“五不接”是:工具不齐不接、卫生不好不接、记录不清楚不齐 全不接、操作情况交待不清不接、设备润滑不好不接。
4.6.4.5接班人员未接班前,交班人员不得离岗,接班岗位缺少人员,由班
精品
可编辑
主管指定人员顶班。 4.6.5 设备维护保养
4.6.5.1 电工对专职范围内的设备必须做到“四懂三会”。
“四懂”是:懂设备结构、懂设计原理、懂设备性能、懂用途。 “三会”是:会操作、会维护保养、会排除故障。
4.6.5.2 严格执行电气设备的操作和维修规程,送电前要认真检查,不允许 电气设备超温、过负荷、带故障运行。
4.6.5.3 严格执行巡回检查制度,发现异常情况应立即检查原因及时处理。 不能处理的应及时向有关人员报告。
4.6.5.4 对于泄漏点要尽快处理,暂时不能处理的要加强监视,每天至少要 检查一次,梅雨季节要适当增加检查次数。
4.6.5.5 对停用、备用设备要维护保养,注意防潮、防尘、防腐蚀、检查绝 缘情况,保证备用设备随时可以投入。
4.6.5.6 对岗位专职范围内的设备、工作台、地面应经常清扫擦拭,保持清 洁干净,做到文明生产。 4.6.6 质量负责
4.6.6.1修工作要明确质量要求,要按设备的技术特性进行自检,要做到 质量有标准,检修有记录,移交使用有负责人签名。
4.6.6.2高低压母排等隐蔽性的工作,主管负责人验收后才能封盖。 4.6.6.3对于外委工程要做到中间验收和竣工验收,谁主管谁负责。
4.6.6.4出现质量问题,必须向班长或工程主管报告,对于质量事故做到“三 不放过”,即未查清原因不放过,未吸取事故教训不放过,未制定整 改措施不放过。
4.6.6.5值班员的工作质量问题由班长负责,班长的工作质量问题由部门主 管负责。
4.6.6.6要推行全员、全面和工作全过程的质量管理。 4.6.7 工作票
4.6.7.1第一种工作票应在工作前一日交值班员,临时工作可在工作开始前直接交
给值班员。第一、二种工作票的有效时间以批准的检修期为限。
4.6.7.2工作票签发人不得兼任该项工作负责人,工作负责人可以填写工作票,工
作许可人不得签发工作票。
4.6.7.3工作票一式二份,不得涂改,破损的工作禁票不能继续使用,如要使用应
补填新的工作票。
4.6.7.4第一种工作票的适用范围:
a) 高压设备上的工作需要全部停电或部份停电者。
b) 高压室内的二次接线和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电或安
全措施者。
4.6.7.5第二种工作票(见附表二)的适用范围:
a) 带电作业及在带电设备外壳上的工作。
b) 控制盘的低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作。 c) 二次结合回路上的工作,无需高压设备停电者。 d) 转动中的发电机、同期调相机的励磁回路。
e) 非当值人员用绝缘棒和电压互感器定相或用钳表测量高压回路的电流。
精品
可编辑
4.6.8 电气倒闸操作票
4.6.8.1 倒闸操作必须根据高低压配电班主管或值班负责人命令,受令人 复诵无误后执行,每项操作票只填写一个操作任务。
4.6.8.2 停电拉闸操作必须按照开,负荷侧刀闸、无线侧刀闸顺序依次操 作。送电合闸的顺序与此相反,严防带负荷拉闸。
4.6.8.3 操作人和监护人应根据模拟图板或结线图板核对所填写的操作项 目,并经值班负责人审核签名。
4.6.8.4 倒闸操作必须由二人执行,每操作完一项,打一个“√”的记号, 全部操作完毕后进行复查。
4.6.8.5 操作票应先编号,按照编号顺序使用,操作票保存期为三个月。 4.7 电气运行程序(适用于华天国际广场) 4.7.1 柴油发电机运行程序 4.7.1.1 设备规范: a)发电机 名 称 单 位 东座(M机) 西座(L机) 发电机型号 IFC5406-4TA42-1 IFC5406-4TA42-Z 发电机编号 9702615 额定容量 KVA 625 625 额定功率因数 COS 0.8 0.8 额定电压 V 400 400 额定电流 A 900 900 绝缘等级 F F 额定频率 HZ 50 50 转速 RPM 1500 1500 接法 Y0 Y0 冷却方式 开启式风冷 开启式风冷 0定子线卷温度 C 1350C 1350C b)励磁机 型 号 单 位 励磁方式 无刷励磁 无刷励磁 功率 W 680 680 励磁电压 V 100 100 励磁电流 A 6.8 6.8 4.7.1.2运作规定 a) 发电机定子线卷温度不得超过1350C。 b) 发电机运行电压应在400V±5%范围内。 c) 发电机运作频率应在50±0.2HZ范围内。
d) 发电机运作时功率因数应0.8(滞后)范围内。
e) 发电机正常运行时各电流之差不超过额定电流10%。同时任何一相
电流不能超过900A。
f) 在运行中励磁回路不允许断开,否则会引起过电压危险。 g) 发电机运行方向必须符合厂家规定(标志)。
精品
可编辑
测量发电机绝缘电阻用500V摇表来测量。绝缘电阻大于0.4MΩ以上才能用1000V摇表测量。绝缘电阻值应大于0.4MΩ。如果绝缘电阻值比前次有明显下降,而吸收比应大于1.3。
4.7.1.3 发电机启动操作
a) 发电机启动前的准备工作:
1、 与机组有关的工作票办理结束收回,工作票所列的安全措施全部拆除,
工作现场检查无异常;
2、 检查发电机保持绝缘合格状态; 3、 检查励磁机及冷却风道等应正常;
4、 检查各种保护应正常,检查防潮装置应正常。 b) 电机启动:
1、 慢慢地启动柴油机发电机转动; 2、 检查轴承端盖内的机械噪音或振动;
3、 柴油机升到额定转速1500转/分,并正常时; 4、 逐渐调节励磁至额定电压400V;
5、 检查#3变压器低压侧开关或#1、#2变压器低压开关断开; 6、 合上保安系统进线开关,向保安系统母线供电。
c)发电机停机:
1、 断开保安系统进线开关,退出保安系统母线供电; 2、 停下柴油机;
3、 合上市电#3变压器低压开关或#1、#2变压器低压开关向负荷供电。
4.7.1.4 发电机运行中检查与维护
a) 发电机运行中参数应每小时记录1次;
b) 监视发电机电流和发电机定子线卷温度,不能超过额定值; c) 发电机运行中应巡回检查,每班2次,检查项目: 1、 发电机应无异常振动和响声; 2、 一次回路无放电、过热现象; 3、 轴承温度不能超过额定值(750C); 4、 冷却空气畅通无阻; 5、 励磁系统无异常。
d) 维护:
对维护发电机进行拆装要有专门的维护规定,整流块和压敏块用螺丝钉
径向固定在轮壳上。对有故障的模块可按下述方法进行更换。拆下安装螺丝钉和接触螺丝钉后,从导电环下面轴向取出有故障的模块,在轮壳、导电环与更换的模块接触处(清洁后)涂上硅脂。正确安装模块(其负极应朝向驱动端)。在安装螺钉和接触螺钉的支承面上涂上LOFIFE(胶粘剂),以防止螺钉松动。
4.7.1.5 发电机异常运行和事故处理
a) 发电机不能建压(剩磁消失)。
处理:在励磁机磁场线圈两端F1(+)、F2(-)短时接上一个直流电压(6-24V),注意一旦励磁建立起来,端子F1和F2就带有电压。
b) 发电机定子温度升高
现象:定子线卷温度超过1350C。
精品
h)
可编辑
处理:检查发电机负荷是否超过额定值,应降到额定值以下; 检查进出口风机是否运行正常;
以上情况正常,应减去部分负荷或全部负荷,使定子线卷 温度降下来。 c)发电机三相电流不平衡
现象:发电机三相电流表电流值不一致,且不平衡电流超过10%, [(最大值-最小值)/额定值]*100%,或中性线电流超过 450A。
处理:检查发电机,如噪音、转动不正常,应减少有功负荷,用 停用负荷来查出不平衡原因并处理,或停机处理。
d)发电机本身故障、励磁系统故障和机械故障等应按厂家说明书故 障处理方法进行处理。 4.7.2 变压器运行规程
4.7.2.1 运行管理
a) 变压器温度不能超过1350C,最高温度不能超过1450C。 b) 变压器的电压分接调切必须在停电情况下进行。
c) 变压器停运48小时或检修后,送电前应用2500V兆欧表测量绝缘电阻
合格。
d) 变压器的额定运行方式是在空气自冷条件下,可按铭版规定运行。当启
动风机时,输出容量可增至150%,连续运行。但这种超载方式不能作长期使用。
e) 变压器运行时,禁止触摸变压器主体,有必要靠近变压器时,必须保持
安全距离大于125mm,并有监护人监护。
4.7.2.2 投入运行操作 a) 投入运行前的检查
1、 如有必要,可用压力不超过2个大气压的干燥压缩空气吹净灰尘。 2、 检查变压器上应无杂物和工具等。 3、 检查紧固件是否松动。
4、 整定和试验保护装置。检查温湿、温控、风机及其他辅助设备能否正常
运行。
5、 检查变压器接地良好。
6、 检查高低压瓷套是否清洁,有无破损裂纹和放电痕迹。 7、 检查试验冷却风扇是否正常。 8、 测量绝缘电阻合格。 9、 试验保护动作正常。
b) 合上高压侧开关向空载变压器送电。 c) 合上低压侧开关向变压器低压母线送电。 d) 逐项合上负荷开关,向变压器缓缓增加负荷。
4.7.2.3 运行中检查和维护
a) 正常巡回检查应每班2次; b) 检查变压器运行声音应正常; c) 检查变压器通风系统应正常;
精品
可编辑
d) 变压器温度正常,无发热变色现象; e) 做好变压器温度记录; f) 定期检查和维护。主要是清洁变压器灰尘,检查紧固件连接件是否松动,
检查绝缘表面有无爬电痕迹和炭化现象,接地是否可靠; g) 定期检查和维护时,必须要在断电情况下进行;
h) 变压器运行中检查应在小间外进行,不能进入小间内或打开网门等,如
必须进入时,应有监护人监护和必须遵守对变压器保持安全距离,确保安全,并必须退出保护跳闸的连锁开关。
4.7.2.4 异常运行和事故处理 a) b) c)1、2、4.7.3 4.7.3.1 a) b) c) d) e) 4.7.3.2 变压器过负荷:
现象:电流表指示超过额定值。
处理:做好记录发生过电流时间及电流值; 密切监视变压器温度不超过允许值; 设法降低负荷来减少电流;
注意负荷超过额定值后,开关会自动跳开,保护动作。 变压器温度升高
现象:变巡回显示控制仪表发出温度过高报警信号,低压室保护 温度升高报警响铃。
处理:检查变压器是否过载运行;
检查变压器室通风系统是否正常; 启动风机以增大变压器容量;
检查电气系统是否正常,有无故障情况,应及时消除故障, 或降负荷;
注意变压器温度超过最大允许值后,会自动跳闸,停运。 变压器保护动作跳闸
对变压器作详细检查,找出故障是否变压器或电气系统故障造成; 故障消除后,确认变压器完好后,或修复经过试验合格后,才能投入运
行;
变电站运行规程 系统简述
10kV电源是由石牌站F18出线用一电缆3240引至华天国际广场开关房
(供电局管理),内设两个间隔,一出线引入华天国际广场西座变电站,另一出线引入华天国际广场东座变电站。
华天10kV东座和西座变电站各自独立一回路供电。 东座10kV变电站设两段母线,用两个计量距离开关联在一起,I段供#1、
#2变压器,负荷容量各为800kVA。Ⅱ段供#3变压器,负荷容量为1250kVA。
东、西座0.4kV低压系统#1变压器供Ⅰ段母线负荷(住宅用电),#2变
压器供Ⅱ段母线负荷。Ⅰ、Ⅱ段母线用一母开关联接,母线开关装有联锁,不能并列运行。#3变压器供Ⅲ段母线负荷(商业用电)。
0.4kV设有安全母线,用一空气开关(1000A)与柴油发电机相联,正常
状态备用。安全系统负荷就地均设有自动切换开关,作紧急切换。
系统运行方式
精品
可编辑
运行方式如图:10kV系统结线图,0.4kV系统结线图。
a) b) c) d) e) f) 4.7.3.3 a) b) c) d) e) 1、 2、 3、 f) 1、 2、 3、 4、 g) 1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 正常情况下,东座和西座变电站10kV母线均带电工作。
电源进线开关与计量小车装有电气连锁及机械连锁,是防止带电情况
下,单独拉出计量小车的操作。
东座和西座变电站#1、#2、#3变压器低压侧开关,无压释放跳闸。 0.4kV保安电源系统母线正常情况下不能带电工作(备用状态),所有母
线上的开关合上(投入备用状态)。
当10kV母线失压或#3变压器跳闸后,即相应0.4kV母线失压,即时启
动柴油发电机组,恢复母线保安负荷供电(自动投入),就地开关自动切换。
#1、#2变压器供电母线(0.4kV)由一母联开关联接,正常情况下,母
联开关断开运行。
运行管理
变电站内所有电气设备的正常倒闸操作,均须接到命令后,填写好《电
气倒闸操作票》方可进行。事故及其他特殊情况下的操作,根据电业安全工作规程之规定执行。
操作命令由班长或工程主管发布,其他任何人无权直接向运行人员发布
操作命令(事故情况例外)。
停电检修的设备在恢复送电前,必须先测该设备的绝缘电阻,才能进行
本规程规定的操作。
变电站规定二人值班,如遇火灾情况,当值负责人必须留守值班室内,
按照消防中心命令进行操作,并迅速通知低压班立即派人到变电站配合值班人员操作。
操作票填写
操作票须接到班长下达的命令后填写;
操作票的填写、审核程序应严格执行《电业安全工作规程》的规 定;
操作票由值班员填写,由班长审查监护,工程主管批准。 变电站设备投入运行前的检查与准备
工作票结束——拆除安全措施,恢复永久性遮拦; 检查绝缘、传动机构、互感器附件装好; 检查应无异常情况;
检查开关是否在分闸位置,并在试验位置上作手动合闸试验。 变电站设备在运行中的检查
应进行巡回检查,每班2次(4小时1次);
检查开关设备有无放电痕迹,油位正常,电气接触良好,无发热、变色、
振动等现象;
检查母线电压应正常三相电压偏差不超过+5%、-10%; 检查抽屉柜面板温度无异常升高,无异味、无振动等; 储能开关,均在储能位置; 电容柜、投入指示灯应正常;
电容柜送电前先断开每组电容的自动开关,送电后,检查自动补偿控制
器,“自动运行”指示灯亮,电容投入绿灯亮(功率因数指示正常后),
精品
可编辑
逐一投入电容自动开关,至功率因数达到0.9为止;
精品
可编辑
8、 自动补偿控制器整定值为420V,功率因数0.9; 9、 直流电源按直流电源规程规定要求。 4.7.3.4 异常运行和故障处理 a) 事故处理的一般原则
1、 应尽快限制事故的发展,消除事故根源,并解除对人身和设备的危险; 2、 尽一切可能维持设备继续运行,首先应启动柴油发电机组,恢复保安系
统设备的运行;
3、 运行人员加强对设备的监护,并正确做好事故记录;
4、 事故发生时,应通知低压电工来协助处理,和向领导汇报; 5、 无关人员应通知其迅速离开现场。
b) 10kV电源消失(全停电),即时变压器低压侧开关失压跳闸,又 无保护动作讯号时,应立即与供电局石牌变电站值班联系,落实 失压原因和恢复供电的时间,并作好准备,又不能很快恢复送电 时,应立即启动柴油发电机组,恢复保安电源母线送电(合上保 安母线开关),这时各就地保安电源开关自动切换电源供电。 c) 继电保护动作跳闸,事故处理
1、 10kV进线开关故障保护动作跳闸,事故处理同4.7.3.2规定; 2、 #3变压器开关保护动作跳闸,事故处理同上;
3、 #1变压器或#2变压器故障保护动作跳闸,应检查故障变压器开关确实
跳闸后,拉出故障跳闸小车,合上母联开关(400)恢复故障母线供电,加强监视,严格控制工作变压器工作电流不能超过变压器额定值(1154.7A或1443.4A)。
d) 火灾报警
1、 值班长或工程主管,必须留守在电话机旁随时待命; 2、 根据消防中心的指示,切断火灾地点的电源; 3、 根据消防中心的命令,切断10kV进线电源;
4、 注意火灾情况,及时向领导汇报及和供电部门(变电所)值班汇报,争
取切断总电源或及早恢复供电等。
4.7.4 电动机运行 4.7.4.1 一般规定
a) 电动机电流不得高于额定值运行;
b) 电动机电流、电压变动+10%至-5%范围内运行,其额定出力不变; c) 电动机的外壳温度不应超过800C;
d) 电动机的轴承温度,滚动轴承不得超过1000C;滑动轴承不得超过800C; e) 电动机的振动不应超过下列数值:
额定转速(r/min) 3000 1500 1000 750及以下 振动值( mm) 0.06 0.1 0.13 0.16
f) 低压电动机检修后投入运行前,应用500V兆欧表测量绝缘电阻,不应
低于0.5MΩ;
精品
可编辑
g) 鼠笼式电动机在热状态下连续启动不超过2次;冷状态下不超过3次,
待1小时以后可再次启动。
4.7.4.2 运行中的检查
a) 电动机运行电流是否正常; b) 有无异声;
c) 定子外壳温度及轴承温度是否正常,通风系统是否良好; d) 有无异常的振动; e) 轴承是否漏油;
f) 外壳接地线是否良好、牢固;
g) 电动机周围无杂物,并应清洁干净;
h) 电气设备及检测器件安装固定螺钉应无松动,接线良好; i) 运行中电动机应每班检查2次。
4.7.4.3 事故处理
a) 发现下列情况,应立即停止运行,并通知机电值班人员作好机组 保安处理:
1、 危及人身或设备安全;
2、 电机或机组强烈振动危及设备安全; 3、 发现有明显短路或损坏征象;
4、 电动机所带的机械设备损坏或轴承温度、定子温度升高超过规定值; 5、 设备或电缆冒烟或有绝缘焦臭味;
6、 电动机转速急剧下降、电流及温度急剧上升。
b) 电气设备跳闸或保险丝熔断,应立即转换备用设备,如无备用设备时,
经检查无明显故障,可重开一次,但应加强检查;
c) 电动机自动跳闸后,要查明原因,并经测量绝缘电阻合格后,方可再次
启动;
d) 应确认电动机开关在分闸状态下,才可拉合该回路的熔断器。
7.4.5 直流电源运行规程 7.4.5.1 主要技术参数
a) 充电装量(直流充电电流) 1、 380V50HZ 20A可控硅整流装置 2、 直流输出电压可调范围155V-300V 蓄电池组电压220V-270V 母线电压210V-230V b) 蓄电池
免维护阀式蓄电池组PZSM 220V 60AH
1、 蓄电池浮充电压2.23V-2.27V(单体) 2、 蓄电池浮充电流2mA-3mA/AH
3、 蓄电池均充电压2.33V-2.37V(单体) 4、 蓄电池均充电流2mA-3mA/AH
5、 蓄电池恒压补充充电电压24V(单体) 6、 蓄电池恒压补充充电电小于0.25C 7、 蓄电池恒压补充充电时间不小于12H 8、 恒流强充电电流0.10安培
精品
可编辑
4.7.5.2 运行管理
a) 直流电流成套装置,是包含一套充电装置,(可控硅整流装置和一组免
维护PZMS普通铅蓄电池组成,220V电源。 b) 直流母线
1、 直流母线电压保持220V±5%,通过接触器的断开和闭合来决定串入电流
输出回路中降压硅的个数来调节母线电压,电压不能高于242V和低于198V。
2、 直流母线的绝缘状态良好,一般不应低于30KΩ,发现直流接地(光字
3、 d)1、2、3、4、 e)1、2、3、4、5、6、4.7.5.3 a) 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、 b) 牌亮时),应用切换负荷的办法,及时查出故障点,设法消除。 直流系统设备应每班巡视二次。
注意事项
充电器进线电源为-380V/220V必须按其要求的相序接线及应供给N线
电源;
充电器严禁缺相运行(包括变压器二次); 由于所有蓄电池浮充电压要求较高,因此值班人员应根据电池要求及时
调整充电机的输出电压值,否则将使电池长期充或欠充,影响蓄电池的寿命;
经常检查母线(±HM±KM)的电压及电流值,检查继电器投入情况正常,
指示灯正常。
蓄电池
蓄电池必须经常保持清洁,严禁用其他清洁剂洗擦。 蓄电池必须干燥,通风良好,不得吸烟,禁带火种。 不要将导电物体、导线、工具等放在蓄电池盖上。
蓄电池运行的极限温度-25+45℃,一般不能超过35℃。 蓄电池电解液(温度25℃时),标准比重为1.2kg/L。 每个月应检查蓄电池电压一次,液位应正常。
操作及运行
自动恒压浮充操作(正常运行方式)
将充电调节单元上的调节电位器均调回零位;
将充电调节单元上的K1选择开关置于“自动恒压”档; 检查“调压方式选择2CK”指向“自动调节”档; 将充电控制单元上KK选择开关置于“手动”位置; 合上交流进线电源开关及直流输出开关,带上电池; 按动充电控制单元上的“充电器——启动”按钮;
一边监视充电屏上“ZV”和“ZA”表计显示,一边慢慢调节充电调节单
元上“自动设定”电位器直至所需的电压值;
如果蓄电池已充好电后几分钟,输出电流于稳定浮充值,母线电压稳定
在220±5%后,将KK开关转向自动档,充电机进入正常运行状态; 2CK开关投入自动调节档时,KM母线电压能自动投入接触器,保持母线
电压为220V±5%;
2CK投入直接输出位置时,降压硅不起作用;
2CK投入手动位置时,要用手动投入降压硅来维持母线电压。
恒压均充电(补充充电)操作
精品
可编辑
1、 恒压均充必须在自动恒压浮充基础上进行(运行中)启动均充按钮; 2、 若电池单体电压低于2.10V,必须对蓄电池进行恒压均充充电后,电器
能自动转回浮充状态,一般每年进行一补充充电; 3、 均充电压控制在235V,均充时间预定在12-24小时。
c) 自动恒流充电(初充电或再充电)操作
1、 将充电调节单元上的两个调节电位器调回零位;
2、 将充电调节单元上的K1选择开关置于“自动恒流”档; 3、 检查“调压方式选择”2CK指向“自动调节”档;
4、 将充电控制单元上的KK选择置于“手动”位置,保持不动; 5、 6、 d) 1、 2、 3、 4、 5、 4.7.5.4 a) 1、 2、 3、 4、 b) 1、 2、 3、 c) 1、 2、 4.7.6 4.7.6.1 a) b)1、 2、 3、 4、 5、 c) 4.7.6.2 合上交流进线开关及直流输出开关,再带上电池;
按动充电控制单元上的“ZV”和“ZA”表计的显示,一边慢慢调节将充
电调节单元上的“自动设定”电位器,直至所需充电电流值。
充电机的退出
将充电控制单元上的KK转向“手动”位置;
逆时针将充电调节单元上的“调节电位器”旋钮调回零位; 按下ITA按钮,退出充电器; 断开直流输出开关; 断开交流输出开关。
检修、维护 充电屏
检查充电器各功能是否正常,调节电位器是否能正常调节; 各熔断器有没有熔断或者互换型号,是否正确; 各指示表计是否正确; 信号及保护是否正常。
馈线屏
母线电压调节装置是否正常,绝缘监察是否正确动作; 蓄电池保护是否正常;
计量仪表监视器继电器等有没损坏。
蓄电池
电池单体电压是否正常,注意内部短路; 电池表面要清洁、干燥。
倒闸操作及事故处理原则 倒闸操作
设备倒闸操作应填写电气倒闸操作票,并且两人按电气倒闸操作票顺序
进行;
操作时必须严肃认真执行监护制度; 监护人按操作票唱读;
操作人对照实际设备编号重复核对;
监护人核对复述无误后,发出“执行操作”命令; 操作人接命令后才执行操作; 按操作票顺序,逐项进行操作。
对所执行的操作有怀疑时,应立即停止操作,确认无误后再进行操作。
操作票的使用及填写内容
精品
可编辑
a) 操作票由操作人根据现场一次结线系统填写,经监护人审核正确,操作
人与监护人共同签名、执行。
b) 操作票应按正确的操作顺序填写下列内容: 1、 开关、刀闸的断或合的操作;
2、 正常发电机的开机操作、事故状态除外;
3、 断开或合上刀闸前,应检查一次开关在断开位置; 4、 合刀闸前检查地线已拆除; 5、 切断或合上联锁开关等;
6、 断、合电压互感器的低压保险丝; 7、 断开或合上继电保护刀闸及压板; 8、 验电、放电、测绝缘; 9、 拆装接地线;
10、 小车开关推入、拉出; 11、 断开或合上操作电源。 c) 事故处理时,可不填写操作票,但必须有人监护,并应在记录本上登记。
4.7.6.3 操作刀闸的注意事项
a) 拉合刀闸(或熔断器)前,应检查开关确实处于断开位置和判断无负荷。 b) 合刀闸应迅速果断,但不应有大的冲击。 c) 如因合刀闸产生电弧,也不准再将刀闸拉开。
d) 拉刀闸时应谨慎,若动触头刚离定触头时发生电弧,应迅速合回刀闸,
停止操作,查明原因。
4.7.6.4 电气设备和系统发生事故时的处理原则
a) 发生事故时,应迅速查明原因,要迅速控制事故的发展,迅速消除危害
人身和损坏设备的危险性。 b) 尽一切可能保证连续供电,及时倒换开关切除事故设备,迅速恢复供电。 c) 电源中断,应迅速启动柴油发电机组,恢复保安用电。 d) 有火灾情况下,应听从消防的统一指挥。
e) 事故发生后,应及时向工程部领导汇报和向供电部门调度值班汇报,争
取尽快恢复供电。
f) 事故处理后,应详细做好事故情况和处理经过的记录。