断路器运行规程

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

.

1.2.7.2 压缩空气断路器

a、具有监视充气压力的压力表。 b、本体储气罐一般应装有压力释放阀。

c、压缩空气系统应配有容积相宜的高压储气罐和工作气罐,工作气源经高压减压到工作压力、减压比不低于5:1。

d、输气导管进入断路器本体储气罐时,应经逆止阀、过滤器和控制阀。本体储气罐应装有排污阀。

e、不承受工作压力的瓷套,为保持内腔干燥,应有微正压的通风装置和保证低温时能正常操作的加热装置。 1.2.7.3 六氟化硫断路器

a、为监视SF6气体压力,应装有密度继电器或压力表。 b、断路器应附有压力温度关系曲线。 c、具有SF6气体补气接口。

1.2.7.4 真空断路器应配有限制操作过电压的保护装置。

1.2.8 新建、扩建或改建的变电所和升压站新装断路器时,不得选购上级主管部门明文规定不允许订货和未经有关部门鉴定合格的产品。

1.2.9 新产品挂网试运行,应按有关规定办理审批手续。各电业局、供电局和发电厂均不得擅自安排。

1.2.10 发电厂和变电所应按本规程相应条款并结合本单位情况制订现场运行规程。

1.3 操动机构的配置要求

1.3.1 根据发电厂、变电所的操作能源性质,断路器的操动机构可选用下列形式

.

.

之一:

a、电磁操动机构; b、弹簧操动机构; c、液压操动机构; d、气动操动机构。

凡新建和扩建的变电所不应采用手力操动机构。 1.3.2 操动机构的操作方式应满足实际运行工况的要求。 1.3.3 操动机构脱扣线圈的端子动作电压应满足: a、低于额定电压的30%时,应不动作; b、高于额定电压的65%时,应可靠动作。

1.3.4 采用电磁操动机构时,对合闸电源有如下要求: a、在任何运行工况下,合闸过程中电源应保持稳定;

b、运行中电源电压如有变化,其合闸线圈通流时,端子电压不低于额定电压的80%(在额定短路关合电流大于或等于50kA时不低于额定电压的85%),最高不得高于额定电压的110%;

c、当直流系统运行接线方式改变时(如直流电源检修采取临时措施以及环形母线开环运行等),也应满足b项要求。

1.3.5 采用气动机构时,对合闸压缩空气气源的压力要求基本保持稳定,一般变化幅值不大于±50kPa。

1.3.6 液压操动机构及有采用差压原理的气动机构应具有防“失压慢分”装置,并配有防’失压慢分”的机构卡具。所谓“失压慢分”是指液压操动机构因某种原因压力降到零,然后重新启动油泵打压时,会造成断路器缓慢分闸。

.

.

1.3.7 采用液压或气动机构时,其工作压力大于1MPa(表压时)时,应有压力安全释放装置。

1.3.8 机构箱应具有防尘、防潮、防小动物进入及通风措施,液压与气动机构应有加热装置和恒温控制措施。 1.4 技术文件

1.4.1 发电厂和变电所应建立断路器技术档案,内容如下: a、按照规定格式编制的设备卡片; b、制造厂出厂调试记录; c、交接试验的记录; d、大修验收报告;

e、断路器操作记录和故障开断记录; f、重大缺陷记录和缺陷处理记录; g、绝缘油或SF6气体试验记录;

h、断路器上装设的测量控制仪表(包括保护用继电器等)的试验记录; i、定期进行的绝缘预防性试验记录;

j、断路器的安装使用说明书、安装图和构造图; k、事故处理记录。

1.4.2 断路器移装时应连同技术档案一并移交。

.

.

2 断路器的运行监视、维护和操作

2.1 断路器的投运

2.1.1 新装或大修后的断路器,投运前必须验收合格才能施加运行电压。 2.1.2 新装断路器的验收项目按《电气装置安装工程及施工验收规范》及有关规定执行。大修后的验收项目按大修报告执行。 2.2 断路器正常运行的巡视检查

2.2.1 投入电网和处于备用状态的高压断路器必须定期进行巡视检查,有人值班的变电所和发电厂升压站由值班人员负责巡视检查。无人值班的变电所由供电局运行值班人员按计划日程负责巡视检查。

2.2.2 巡视检查的周期:有人值班的变电所和升压站每天当班巡视不少于一次,无人值班的变电所由当地按具体情况确定,通常每月不少于2次。 2.2.3 油断路器巡视检查项目:

a、断路器的分、合位置指示正确,并与当时实际运行工况相符; b、主触头接触良好不过热,主触头外露的少油断路器示温蜡片不熔化,变色漆不变色,多油断路器外壳温度与环境温度相比无较大差异,内部无异常声响; c、本体套管的油位在正常范围内油色透明无碳黑悬浮物; d、无渗、漏油痕迹,放油阀关闭紧密; e、套管、瓷瓶无裂痕,无放电声和电晕; f、引线的连接部位接触良好,无过热; g、排气装置完好,隔栅完整;

.

.

h、接地完好; i、防雨帽无鸟窝;

j、注意断路器环境条件,户外断路器栅 栏完好,设备附近无杂草和杂物。配电室的门窗、通风及照明应良好。 2.2.4 空气断路器的巡视检查项目:

a、断路器的分、合位置指示正确,并与当时实际运行工况相符; b、维持断路器瓷套内壁正压的通风指示正常;

c、配气箱压力表指示在正常气压范围内,箱内及连接管道和断路器本体无漏气声;

d、绝缘子、瓷套无破损、无裂纹及放电痕迹;

e、运行中断路器的供气阀在开启位置,工作 母管、高压罐定期排污; f、各载流部分、出线端子无过热;

g、灭弧室排气孔的档板应关闭、无积水或鸟巢; h、接地完好;

i、巡视断路器环境条件:附近无杂物。 2.2.5 六氟化硫断路器的巡视检查项目: a、每日定时记录SF6气体压力和温度;

b、断路器各部分及管道无异声(漏气声、振动声)及异味,管道夹头正常; c、套管无裂痕,无放电声和电晕; d、引线连接部位无过热、引线弛度适中;

e、断路器分、合位置指示正确,并和当时实际运行情况相符; f、落地罐式断路器应检查防爆膜有无异状;

.

断路器运行规程