好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

水污染控制工程设计说明书

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

《水污染控制工程》课程设计

中英文摘要

PC城市污水厂设计说明书

目录

第一章 原始资料分析 第二章 方案选择

1、工艺的确定 2、设计污水量

第三章 附属构筑物的设计与计算

1、泵前中格栅 2、提升泵房 3、细格栅 4、沉砂池 5、初沉池 6、曝气池 7、二沉池

8、接触消毒池与加氯间

第四章 污泥处理构筑物的设计与计算

1、浓缩池 2、贮泥池 3、厌氧消化池 第五章 污水高程计算 1.污水处理高程计算表 2.污泥处理高程计算表 第六章、设计体会 参考文献

摘要:本次设计采用分流制排水体制,并经优化比较,选择ASP传统活性污泥法工艺作为污水处理厂的处理工艺,对PC城市生活污水、

工业废水等进行处理。设计过程中对厂内各污水处理构筑物及污泥构筑物进行设计计算,并画出该污水处理厂的平面图,及构筑物的高程图。

Abstract:In this design, the distributed flow system is adopted and the traditional active sludge process technology is selected out as process for the domestic sewage and industrial wastewater after comprehensive analysis and comparison. The design process including the design and calculations for sewage treatment structures and sludge structures and drawing the floor plan of the sewage treatment plant and the elevation map of structures.

第一章 原始资料分析

1、 城市概况

PC城市被一条自北向南的河流分为两个区,即I区和II区。I区人口密度是600人/公顷,II区是540人/公顷。该城市居住房中的卫生设备情况:Ⅰ区有完善的给水排水设施。II区室内有给水排水卫生设备,并有沐浴和集中热水供应。 2、 自然条件 (1) 地形:

该市地形坡度相对不高,地面高度沿着东西两个方向向中间的河岸不断降低。

(2) 工程地质:

该市城市土壤种类为亚粘土,电力供应正常,有两个电源可供连接;城市附近没有污水灌溉农田的习惯,也没有污水农田灌溉系统。 (3) 气象资料:

该市一年最高气温为39℃,最低温度为3.2℃,年平均气温为16.5℃。年平均降雨量1720mm。常年主导风向为西南风。 (4)水文资料:

该市内河流最高洪水位79米,最低水位69米,常水位75米,地下水位为离地面-5.5米,厂区内设计地面标高为80米。 3、工程设计规模 (1)污水总量

本次设计以II区污水厂为设计内容。II区的市政公共设施及未预见污水量2.0796万m3/d,总污水量为生活污水量、工业污水量及市政公共设施与未预见水量的总和。 (2) 污水水质

进水水质:生活污水BOD5为212.9mg/L;SS为298.1mg/L;工业废水BOD5

为260mg/L ;SS为300mg/L.

两者加权平均后得到污水的进水水质:BOD5为228.61mg/L;SS为298.74mg/L

出水水质:按照国家一级B标准,BOD5≤20mg/L,SS≤20mg/L。 混合污水温度:夏季28℃,冬季10℃,平均温度为20℃。 (3) 工程设计规模

污水处理厂的设计规模主要按当前需要考虑,以满足城市日常污水排放需求。

第二章 方案选择

1、 工艺的确定

由于该污水处理只需去除BOD5与SS,不考虑脱氮与除磷方面,采用传统活性污泥法,其流程为:

污水→中格栅→提升泵房→细格栅→沉砂池→初沉池→曝气池→二沉池→消毒池→处理水排放

1 工艺流程方案的比较和选择 ○ 传统活性污泥法 氧化沟 优点: 缺点: 优点: 缺点: 1.有机物经历了1.曝气池首端有1.可考虑不设初1.占地面积较大 第一阶段的吸附机污染物负荷高,沉池,有机性悬浮和第二阶段的代耗氧速度也高 物在氧化化沟内谢的完整过程,活2.曝气池溶积大,能太到好氧稳定性污泥也历了一基建费用高。 的程度 个从池道端的对3.供氧与需氧不2.可考虑不单设数增长,经减速增平衡 二次沉淀池,使氧长到池末端的内4.对进水水质,水化沟和二沉池合源呼吸的完全生量变化的适应性建,可少去污泥回长周期 较低,动行效果易流装置。 2.在池首端和前受水质,水量变化3.BOD负荷低 段混合液中的溶的影响 解氧浓度较低 3.效果好,BOD除率达90%以上 两个方案都能达到处理水质的要求,BOD5,SS去除都能达到出水水质,工艺都是比较简单的,在技术上都是可行的。考虑到厌氧池+氧化沟处理工艺占地较大,投资较多,而且氧化沟属于新型工艺,出于技术成熟的考虑,最终采用传统活定污泥法。

2 二沉池的比较和选择 ○ 类型 优点 缺点 适用条件 平流式 处理水量可大可少,有效占地面积大,排泥地下水位高,施工困

水污染控制工程设计说明书

《水污染控制工程》课程设计中英文摘要PC城市污水厂设计说明书目录第一章原始资料分析第二章方案选择1、工艺的确定2、设计污水量第三章附属构筑物的设计与计算