好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

余姚捷华压缩机有限公司x射线探伤室建设项目环境影响评估报告书

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

余姚捷华压缩机有限公司 X射线探伤室建设项目竣工验收监测表

表1项目概况

单位名称 地址 法人代表 项目名称 项目性质 环评时间 环评报告表 浙江省环保厅 审批部门 2007年11月 陈六宝 余姚捷华压缩机有限公司 余姚市新建北路62号 联系电话 0574-66203261 余姚捷华压缩机有限公司X射线探伤室建设项目竣工验收 迁建 现场监测时间 环评报告表 编制单位 2014年3月 国家环保部 辐射环境监测技术中心 前言 余姚捷华压缩机有限公司现位于余姚市新建北路62号,是浙江余姚通用机器厂下属的有独立法人的公司,主要生产空气压缩机及各类压力容器等产品。现有在用X射线探伤室一间(配备3台X射线探伤机),针对公司自行生产的各类压力容器开展探伤检测工作。余姚捷华压缩机有限公司已于2007年11月委托国家环境保护部辐射环境监测技术中心对该迁建项目进行了辐射环境影响评价。 根据国务院《建设项目环境保护管理条例》、《国家环保总局第13号令》、《建设项目竣工环境保护验收管理办法》及浙江省有关建设项目环境保护管理的要求,余姚捷华压缩机有限公司于2014年3月正式委托宁波市环境监测中心对上述1间X射线探伤室进行竣工环境保护验收监测。 我中心技术人员在现场勘察、监测、检查和查阅相关资料的基础上,按照国家环保部《建设项目竣工环境保护验收管理办法》的要求,编制了本项目竣工环境保护验收监测表。 1 宁波市环境监测中心

余姚捷华压缩机有限公司 X射线探伤室建设项目竣工验收监测表

验收监测依据 (1) 《中华人民共和国放射性污染防治法》,2003年10月; (2) 《建设项目环境保护管理条例》,国务院第253号令,1998年; (3) 《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》,国务院第449号令,2005年12月; (4) 《建设项目竣工验收环境保护验收管理办法》,国家环保部第13号令,2002; (5) 《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》,国家环保部环发[2000]38号,2000年; (6) 《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》,国家环保部第31号令,2006年; (7) 《辐射环境监测技术规范》,HJ61-2001; (8) 《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》,国家环保部,2000年; (9) 《关于贯彻国家环境保护部第4号令加强建设项目环保设施竣工验收工作的通知》,浙环[1995]68号文,1995年; (10) 《余姚捷华压缩机有限公司X射线室内探伤项目(迁建)》,国家环保部辐射环境监测技术中心,2007年11月; (11) 环评批复,浙江省环境保护局文件,浙环辐(甬)[2008]024号; (12) 竣工验收委托书(附件1)。

2 宁波市环境监测中心

余姚捷华压缩机有限公司 X射线探伤室建设项目竣工验收监测表

引用标准和导则 (1) 中华人民共和国国家标准《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB18871-2002); 本标准适用于实践和干预中人员所受电离辐射照射的防护和实践中源的安全。具体采用内容如下: B1剂量限值(标准的附录B) B1.1职业照射 B1.1.1剂量限值 a) 由审管部门决定的连续5年的平均有效剂量(但不可作任何追溯性平均),20mSv; b) 任何一年中的有效剂量,50mSv; 本项目取20mSv的四分之一即5mSv作为职业工作人员的管理限值。 B1.2公众照射 B1.2.1剂量限值 实践使公众中有关关键人群组的成员所受到的平均剂量估计值不应超过下述限值: a) 年有效剂量,1mSv; b) 特殊情况下,如果5个连续年的年平均剂量不超过1mSv,则某一单一年的有效剂量可提高到5mSv; 本项目取1mSv的四分之一即0.25mSv作为公众成员的管理限值。 (2) 《工业X射线探伤室卫生防护标准》GBZ117-2002; 5.1 X射线专用探伤室探伤 3 宁波市环境监测中心

余姚捷华压缩机有限公司 X射线探伤室建设项目竣工验收监测表

5.1.1 专用探伤室的设置必须充分考虑周围的放射安全,探伤室必须与操作室分开。 5.1.2 探伤室屏蔽设计应充分考虑有用线束照射的方向和范围、装置的工作负荷及室外情况,确保室外人员年有效剂量小于其相应的限值。 5.1.3 探伤室门的防护性能应与同侧墙的防护性能相同,并安装门-机联锁安全装置和照射信号指示器,必须在门关闭后X射线装置才能进行透照检查。 5.1.4 探伤室的窗口必须避开有用线束的照射方向,并应具有同侧墙的屏蔽防护性能。 (3) 《工业X射线探伤卫生防护监测规范》GBZ150-2002。 5.1.5 结果评价 探伤室周围非放射工作人员居留侧辐射水平应不大于2.5μGy/h。放射工作人员居留侧辐射水平应不大于25μGy/h。 4 宁波市环境监测中心

余姚捷华压缩机有限公司 X射线探伤室建设项目竣工验收监测表

表2 探伤原理及探伤过程

探伤原理 X射线探伤机是利用X射线对物件进行透射拍片的检测装置。通过X射线管产生的X射线对受检工件焊缝处所贴的X射线感光片进行照射,当射线在穿过裂缝时其衰减明显减少,胶片接受的辐射增大,在显影后的胶片上产生一个较黑的图像显示裂缝所在的位置,X射线探伤机据此实现探伤目的。 X射线探伤机主要由X射线管和高压电源组成。X射线管由阴极和阳极组成。阴极通常装在聚焦杯中的钨灯丝,阳极靶则根据应用的需要,由不同材料制成各种形状,一般用高原子序数的难融解金属制成。当灯丝通电加热时,电子就被“蒸发”出来,而聚焦杯使这些电子聚集成束,直接向嵌在金属阳极中的靶体射击。高电压加在X射线管的两极之间,使电子在射到靶体之前被加速到很高的速度。这些高速电子到达靶所突然阻挡从而产生X射线。典型的X射线管结构如下图。 图1 典型的X射线管结构图 5 宁波市环境监测中心