好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

防雷接地及等电位联接安装技术交底记录

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

防雷接地及等电位联接安装技术交底记录

交底人: 交底日期: 受底人: 受底日期:

1 施工准备 1.1 技术准备

1.1.1 施工前应认真熟悉工程施工图,并对工程性质、规模、服务对象和系统的工作原理、系统的设计参数、系统的划分和组成、施工质量和特殊施工方法作到心中有数。

1.1.2 了解图纸会审和相关设计变更的详细内容。

1.1.3 熟悉设计要求选用的国标、图集和其他技术资料的内容和设备及配件的生产厂家的“产品说明书”中对其产品的介绍和安装的要求。

1.1.4 参考各专业施工图,观察相关专业的管道走向、坐标位置之间的交叉配合是否有冲突,应综合校核,在各类管道密集处绘出管线平面综合布线图。

1.1.5 收集已建工程质量通病信息,明确施工重点与难点和质量管理点。 1.1.6 对施工中需要的计量、测量器具提前做好准备。 1.2 材料准备

1.2.1 镀锌材料有扁钢、圆钢、钢管、螺栓、垫圈、支架等。扁钢、圆钢、钢管等表面应光洁,无裂纹,砂眼,锈蚀等现象,镀锌完整、无脱落。应有产品合格证。

1.2.2 铅丝、电焊条、防锈漆、水泥等应无过期变质现象。

1.2.3 测试点、断接卡暗装盒板厚不得小于1.2㎜,无变形、开裂现象。 1.2.4 其他材料:氧气、混凝土支座、预埋铁件。 1.3 机具准备

1.3.1 常用电工工具、手锤、钢锯、锯条、压力案子、铁锹、大锤、夯、桶。

1.3.2 线坠、卷尺、大绳、粉线袋、绞磨、紧线器、电锤、冲击钻、气焊工具等。 1.3.3 接地电阻测试仪、等电位联结测度仪(均应经鉴定合格后,使用时在有效期内)。 1.4 劳动力安排

1.4.1 劳动力安排要根据工程量的多少进行,做到不耽误土建进度等。 1.4.2 施工人员要经过培训、持相应的上岗证。 1.5 作业条件

1.5.1 接地体作业条件

1.5.1.1 按设计位置清理好场地。

1.5.1.2 底板钢筋与柱筋连接处已绑扎完毕。 1.5.2 避雷引下线暗敷作业条件

结合本工程具体特点,由土建组织专人负责框架柱钢筋的竖向焊接作为作引下线。 1.5.3 避雷带安装作业条件。

土建圈梁钢筋正在绑扎时,配合作此项工作。 1.5.4 避雷网安装作业条件

1.5.4.1 接地体与引下线必须做完。 1.5.4.2 支架安装完毕。

1.5.4.3 具备调直场地和垂直运输条件。 2 操作工艺 2.1 接地体安装

2.1.1 本工程采用基础接地。用镀锌扁钢沿基础梁面敷设,与基础钢筋和墙内主筋焊接。

2.1.2 环形接地装置分别与基础主筋进行焊接,并与避雷成一体。

2.1.3 按设计要求在室外地面以上将框架柱主筋焊好连接板,清除药皮。 2.2 避雷带安装

2.2.1 按设计要求及图纸标注利用结构圈梁里的主筋与预先预备好的约20㎝的连接钢筋头焊接成一体,并与柱筋中引下线焊成一个整体。

2.2.2 各引出钢筋头焊完后,用圆钢敷设在四周,圈梁内焊好各点,并与周围各引下线连接后形成环形。同时在建筑物外沿金属门窗、金属栏杆处甩出30㎝长钢筋备用。

2.2.3 外檐金属门、窗、栏杆、扶手等金属部件的预埋焊接点不得小于两处,与避雷带预留的圆钢焊成整体。

2.3 等电位联结

2.3.1 总等电位联结

它作用全建筑物,在一定程度上可降低建筑物内间接接触电击的接触电压和不同金属部件的电位差,并消除自建筑物外经电气线路和各种金属管道引入的故障电压的危害,它应通过进线配电箱近旁的总等电位连接端子板将下列可导电部分互相连通:

A.进线配电箱的母排。 B.公共设施的金属管道。 C.建筑物金属构件。

2.3.2 卫生间等电位联结

2.3.2.1 地面内钢筋网宜与等电位联结线连通。 2.3.2.2 等电位联结线优先采用铜线,也可采用25×4镀锌扁钢在地面内或墙内暗敷。 2.3.2.3 等电位联结采用镀锌扁钢时各连接导体间的连接可采用焊接,焊接处不应有夹渣、咬边、气孔及未焊透情况;也可采用螺栓连接,这时应注意接触面的光洁,足够的接触压力和面积。

2.3.2.4 等电位连续安装完毕后应进行测试。 3 质量要求

3.1 主控项目要求

3.1.1 接地装置必须在地面以上按设计要求位置设测试点。 3.1.2 测试接地装置的接地电阻阻值必须符合设计要求。

3.1.3 建筑物顶部的避雷针必须与顶部外露的其他金属物体连成一个整体的电气回路,且与雷引下线连接可靠。

3.2 一般项目

3.2.1 避雷带应位置正确,固定点间距均匀、固定可靠。

3.2.2 接地线焊接处的焊缝应平整、饱满、无明显气孔、夹渣、咬肉等缺陷。

3.2.3 设计要求接地的金属框架和建筑物的金属门窗,应就近与接地干线连接可靠,连接处不同金属间应有防电化学腐蚀的措施。

4 成品保护

4.1 其它工种在挖土方时,注意不要损坏接地体。 4.2 安装接地体时,不得破坏散水和外墙装修。 4.3 避雷电预甩扁铁或圆钢不得超过30㎝。 4.4 拆架子时不要磕碰避雷引下线。 5 应注意的质量问题

5.1 接地体焊接面按质量要求进行焊接,表面将药皮敲净,做好防腐工作。 5.2 利用基础、梁柱钢筋搭接面积应严格按照设计要求及施工规范施工。 5.3 避雷引下线应横平竖直,超差应及时纠正。

5.4 避雷带焊接面安质量要求进行焊接,焊口不得有夹渣、咬肉、裂纹、气孔等。

防雷接地及等电位联接安装技术交底记录

防雷接地及等电位联接安装技术交底记录交底人:交底日期:受底人:受底日期:1施工准备1.1技术准备1.1.1施工前应认真熟悉工程施工图,并对工程性质、规模、服务对象和系统的工作原理、系统的设计参数、系统的划分和组成、施工质量和特殊施工方法作到心中有数。1.1.2了解图纸会审和相关
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
01jw31stsj1emx02sb8q8qp2012imx011ij
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享