电缆载流量校正系数

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

敷设条件不同时电缆允许持续载流量的校正系数

35kV及以下电缆在不同环境温度时的载流量校正系数 敷设位置 环境温度(℃) 电缆导体最高工作温度(℃) 60 65 70 80 90 30 1.22 1.18 1.15 1.11 1.09 空 气 中 35 1.11 1.09 1.08 1.06 1.05 40 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 45 0.86 0.89 0.91 0.93 0.94 20 1.07 1.06 1.05 1.04 1.04 土 壤 中 25 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 30 0.93 0.94 0.94 0.95 0.96 35 0.85 0.87 0.88 0.90 0.92

D.0.2 除表D.0.1以外的其它环境温度下载流量的校正系数K可按下式计算:

K??m??2 (D.0.2)

?m??1式中 θm――电缆导体最高工作温度(℃);

θ1――对应于额定载流量的基准环境温度(℃); θ2――实际环境温度(℃)。

D.0.3 不同土壤热阻系数时电缆载流量的校正系数见表D.0.3。

不同土壤热阻系数时电缆载流量的校正系数 土壤热阻系数 (K?m/W) 0.8 1.2 1.5 2.0 3.0 分类特征(土壤特性和雨量) 土壤很潮湿,经常下雨。如湿度大于9%的沙土;湿度大于10%的沙-泥土等 土壤潮湿,规律性下雨。如湿度大于7%但小于9%的沙土;湿度为12%~14%的沙-泥土等 土壤较干燥,雨量不大。如湿度为8%~12%的沙-泥土等 土壤干燥,少雨。如湿度大于4%但小于7%的沙土;湿度为4%~8%的沙-泥土等 多石地层,非常干燥。如湿度小于4%的沙土等 校正系数 1.05 1.0 0.93 0.87 0.75 注:1适用于缺乏实测土壤热阻系数时的粗略分类,对110kV及以上电缆线路工程,宜以实

测方式确定土壤热阻系数。

2校正系数适于附件C各表中采取土壤热阻系数为1.2 K?m/W的情况,不适用于三相交

流系统的高压单芯电缆。

土中直埋多根并行敷设时电缆载流量的校正系数 并列根数 100 电缆之间净距(mm) 200 300 1 1 1 1 2 0.9 0.92 0.93 3 0.85 0.87 0.90 4 0.80 0.84 0.97 5 0.78 0.82 0.86 6 0.75 0.81 0.85 注:不适用于三相交流系统单芯电缆。

空气中单层多根并行敷设时电缆载流量的校正系数

并 列 根 数 s=d 电缆中心距 s=2d s=3d 1 1.00 1.00 1.00 2 0.90 1.00 1.00 3 0.85 0.98 1.00 4 0.82 0.95 0.98 5 0.81 0.93 0.97 6 0.80 0.90 0.96 注:1 s为电缆中心间距,d为电缆外径。 2 按全部电缆具有相同外径条件制订,当并列敷设的电缆外径不同时,d值可近似地取

电缆外径的平均值。

3不适用于交流系统中使用的单芯电力电缆。

电缆桥架上无间隔配置多层并列电缆载流量的校正系数 叠置电缆层数 桥架类别 梯 架 托 盘 一 0.8 0.7 二 0.65 0.55 三 0.55 0.5 四 0.5 0.45 注:呈水平状并列电缆数不少于7根。

1~6kV电缆户外明敷无遮阳时载流量的校正系数 电缆截面(mm) 1 电压 (kV) 芯数 6 单 0.99 0.99 0.99 0.99 0.98 三 三 235 50 70 95 120 150 185 240 0.90 0.98 0.97 0.96 0.94 0.96 0.95 0.94 0.93 0.92 0.91 0.90 0.88 注:运用本表系数校正对应的载流量基础值,是采取户外环境温度的户内空气中电缆载流量。

电缆载流量校正系数

敷设条件不同时电缆允许持续载流量的校正系数35kV及以下电缆在不同环境温度时的载流量校正系数敷设位置环境温度(℃)电缆导体最高工作温度(℃)6065708090301.221.181.151.111.09空气中351.111.091.081.061.05401.01.01.01.01