打线时从1号模块开始顺序占用(其中本楼栋单元网线从1号模块开始),每个模块按照设计结构不同每25对卡接端子留第25对作为备用。
4、明线入户时必须使用门头盒,可采用1进1出或2进2出门头盒。
5、明线入户时必须使用门头盒,可采用1进1出或2进2出门头盒,门头盒原则上应安装在室内走廊尽量靠用户门头处,如用户有特殊要求时可安装在用户要求位置。
暗线入户时,若小区已有入住用户或已经交工使用,则必须安装门头盒,门头盒应安装在竖井、走廊、门头等合适的位置;若小区尚未入住用户或施工条件许可则可直接沿暗管布放至室内用户的弱电箱或信息箱内,如无弱电箱,终端需加光电缆面板。
6、门头盒面板内部应粘贴标识图,注明各端子的使用情况;线缆两端应有统一的标识标签,注明电缆终接位置。要求标签书写清晰、端正和正确(标签应选用不宜损坏的材料)。
7、配线箱盒体内粘贴标识:采用比面板略小的白纸用黑色钢笔工整书写(有条件的可以打印)。
1) 五类线配线箱标识:
2)户线和大对数电缆两端标签:
七、楼内户线:
户线光缆或电缆应敷设在线架、线槽、线管内。
1、楼内垂直方向(主线):利用楼内弱电竖井时,光缆或电缆应沿走线架或走线槽道敷设,并绑扎牢固;没有竖井的建筑物内应沿楼内墙壁放置阻燃PVC线管(新小区可采用暗管方式),管径采用30-50mm(要求管径利用率不超过60%);线管拐弯时必须加弯头,线管连接部位不应在穿越楼板或墙体处;明设线管应
每隔80cm-100cm用塑料卡钉固定,穿越墙体时应套保护管。
2、楼内水平方向(入户):应沿楼内墙壁放置PVC线管或线槽(新小区可采用暗管方式),管径或管槽宽度宜为15-30mm;水平管原则上只能穿放本楼层的户线缆。
3、楼内暗管:直线预埋管长度应控制在30米内,长度超过30米时应增设配线箱;每一段预埋管的水平弯曲不得超过两次,不得形成S弯,暗管的弯曲半径应大于管径10倍;当外径小于25 mm时,其弯曲半径应大于管径6倍,弯曲角度不得小于90度。
4、敷设光缆或电缆时应顺直布放,成捆统一绑扎,不得拖拉、挤压,预留电缆要求盘绕规整,不得随意摆放。光缆在走线架、线管的进出部位、转弯处应绑扎固定,水平线槽内的光电缆至少每隔100cm固定一次,垂直走线架内的光电缆至少每隔150cm固定一次。
5、户线用五类线应杜绝出现“一线两用”和“五类线混用”。
6、五类网线和25对电缆应按规定的线序打线和使用,不得随意更改线序。
1)五类网线采用T586B方式的线序。
2)25对电缆组序为白、红、黑、黄、紫,线序为兰、橙、绿、棕、灰。
电缆分A、B端:
市话全塑电缆的端别 原则:打开电缆端头,面向电缆端面,按电缆截面的单位扎带色谱是顺时针方向旋转的为A端,单位扎带色谱是反时针方向旋转的为B端。 2、如何区别红端(A端)和绿端(B端)
①以星式单位扎带色谱,白、红、黑,黄、紫,为顺时针方向排列端为A端,逆时针方向为B端。
②以基本单位扎带色谱,蓝白、桔白、绿白、棕白、灰白、蓝红、桔红、绿红、棕红、灰红· · ·顺时针方向排列为A端,反之为B端。
③以备用线对单位色谱,白红、白黑、白黄、白紫、红黑、红黄· · ·顺时针方向排列为A端,反之为B端。
④以红头、绿尾色谱的电缆,根据电缆截面,单位扎带定红色的为第一个单位,顺时针方向旋转至绿色单位扎带为本层最后一个单位的为A端,按电缆截面,单位扎带是红色的为第一个单位,逆时针方向旋转至绿色单位扎带为本层最后
一个单 位的为B端。