安防监控工程竣工验收报告样本

智能监控系统工程验收表

系统(工程)名称: 道路智能交通监控工程 系统(工程)级别:

建设(使用)单位: xx交巡警大队 设 计、施 工单位: 深圳市虎将科技有限公司 验 收 日期: 年 月 日 表1 系统试运行记录

日期/时间 系统运行情况(含误,漏报警) 备 注 值班人 注:

1 系统运行情况栏中,正常打”√”并每天不少于填写一次;不正常的在备注栏内及时扼要说明情况(包括修复日期)。

2 系统有报警部分的,报警试验每天进行一次.无漏报警的,在对应空格内打”√”,有漏报警的打”X”,并在备注栏说明情况;出现误报警的也在相应备注栏内如实填写。 表2 施工质量抽查验收

项 目要 求方 法 检 查 结 果 抽查百分数 合格 基本合格 不合格

前 端设 备 1 安装位置(方向) 合理,有效 现场抽查观察 5%~10% (10台以下至少验收3台)

2 安装质量(工艺) 牢固、整洁、美观、规范 现场抽查观察

3 线缆连接 视频电缆一线到位,接插件可靠,电源线与信号线、控制线分开,走向顺直,无扭绞 复核、抽查或对照图纸资料 4 通电 工作正常 现场通电检查 100%

控 制室 终端 设备 5 操作台、机架 安装平稳、合理 现场观察体会 抽查 6 控制设备安装 操作方便、安全 现场观察体会 7 开关、按钮 灵活、安全 现场观察询问

8 机架、设备接地 符合GB50057等电位接地要求 现场观察询问 11机架电缆线扎及标识 整齐,有明显编号、标识 现场观察 抽查 12电源引入线缆标识 引入线端标识明显、牢靠 现场观察 13通电 工作正常 现场通电检查 100%

管线敷设质 量 14明敷管线 牢固美观、与室内装饰协调,抗干扰 现场观察 抽查1~2处

15接线盒、线缆接头 垂直与水平交叉处有分线盒,线缆安装固定、规范 现场观察 抽查1~2处

16隐蔽工程随工验收复核 有隐蔽工程随工验收单并验收合格 复核

(如无隐蔽工程随工验收单,在本栏内简要说明) 检查结果统计:KS (合格率) 安装质量 检查结论 施工验收组人员签名: 验收日期: 注:

1验收要求与方法涉及到具体规范的均以《安全防范工程技术规范》(GB50348规范)相关要求为准。

2在检查结果栏,按实际情况在相应的空格内打“√”(左列打“√”,视为合格;中列打“√”,视为基本合格;右列打“√”,视为不合格)。

3 检查结果统计:KS (合格率)=[合格数+基本合格数×0.6]/项目审查数(项目审查数如无要求或实际缺乏未检查的,不计在内)。

4 检查结论:KS (合格率)≥0.8,判为通过;0.8> KS ≥0.6,判为基本通过;KS < 0.6,判为不通过;必要时作简要说明。 表3 技术验收

序号 检查项目 检查要求与方法 检查结果 合格 基本合格 不合格 基本 监控

检查结果统计:Kj(合格率) 检查结论

验收人员签名: 验收日期: 注:

2 在检查结果栏,按实际情况在相应的空格内打“√”(左列打“√”,视为合格;中列打“√”,视为基本合格;右列打“√”,视为不合格)。

3 检查结果统计:Kj (合格率)=[合格数+基本合格数×0.6]/项目审查数(项目检查数如无要求或实际工程缺项未检查的,不计在内)。

4 审查结论:Kj (合格率)≥0.8,判为通过;0.8> Kj ≥0.6,判为基本通过;Kj < 0.6,判为不通过。

“*”为重点项目,检查结果只要有一项不合格,即判为不通过。 表4 资料审查

序号 审查内容 审查结果 完整性 准确性 合格 基本 合格 不合格 合格 基本 合格 不合格 1 设计任务书

2 合同(或协议书) 3 初步设计方案论证意见 (含评审机构组成人员名单)

4 通过初步设计方案论证的整改落实意见 5 正式设计方案和相关图纸 6 系统试运行报告 7 工程竣工报告

8 系统使用说明书(含操作说明及日常简单 维护说明) 9 售后服务条款

10 工程初验报告(含隐蔽工程随工验收单) 11 工程竣工核算报告 12 工程检验报告

13 图纸绘制规范要求 合格 基本 合格 不合格

审查结果统计:KZ (合格率) 审查

安防监控工程竣工验收报告样本

安防监控工程竣工验收报告样本智能监控系统工程验收表系统(工程)名称:道路智能交通监控工程系统(工程)级别:建设(使用)单位:xx交巡警大队设计、施工单位:深圳市虎将科技有限公司验