行人通道安全防护棚施工方案
一、编制依据
1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001) 2、《钢管脚手架扣件》(GB15831)
3、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91)
4、《关于加强本市施工现场钢管、扣件检验的通知》(沪建安质监(2003)第149号文)
5、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 二、工程概况
泉天下.国际公馆-泉林首府工程位于贵阳市乌当区新添大道旁。结构层数:地下2层,地上37层,框剪结构,建筑高度:99米。
本工程东、南、两面行人进出通道,为了安全生产必须搭设通道安全防护棚进行安全防护,防护棚采用(6.5×180㎜、5.0×100㎜)矩形管,电焊连接搭设。搭设高度:3~3.5米。 三、落地安全通道防护棚搭设设计
(一)东、南两侧行人安全通道防护棚搭设要求
1、本工程安全防护棚、立杆采用(5.0×100㎜)矩型管,立杆纵向间距为3.6~7米,立杆横向间距(跨度)为3.4~8.5米。立柱底部采用8×200×200铁板加Φ10膨胀螺栓与砼地坪铰紧固定,立杆与铁板满焊连接立杆立杆距垫板200mm处设置纵向扫地杆,纵向水平杆间距1.8米,防护棚上下二层。桁架上下斜管及腹杆采用(L50×5mm)角钢,电焊连接。腹杆与斜管夹角为60度,桁架高度为0.70米,桁架两尽端加斜杆支撑加固。
2、防护棚纵向设置剪刀撑,剪刀撑每二跨设置一组。剪刀撑纵向连续设置。剪刀撑竖向连接到顶,剪刀撑一端支撑在垫板上,另一端与立杆、水平杆连接到顶。
3、防护棚檩条采用角钢(L50×5mm)电焊连接,檩条间距为0.30米,上
1
下2层,二层间距为0.7米,上下均满铺胶合板,胶合板下满铺密目网封闭严密。胶合板四周采用18#铅丝双股与檩条绑扎牢固。
4、安全通道防护棚上部四周采用1米防护竹笆板封闭隔离围护。 四、安全防护棚搭设 (一)施工准备 1、材料准备
矩型管采用现行国家标准《建筑钢结构焊接技术规程》(JGJ81-2002),其质量符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)
2、单位工程各级负责人应按施工组织设计中的技术要求、安全措施逐级向搭设人员进行技术交底。
3、要求对矩型管、胶合板、密目网等进行检查,不合格的构配件不得使用,经检查合格的构配件应按品种、规格分类,堆放齐整、堆放场地不得有积水。
4、搭设现场清除地面杂物,平整搭设场地,硬地坪,设置排水沟,确保排水畅通。 (二)搭设
1、按防护棚的矩型管立杆间距、排距要求进行定位放线 2、铺设垫板注意以下事项:
(1)垫板应准确地放在定位线上。垫板采用(-8×200×200㎜)铁板加Φ10膨胀螺栓与砼地坪铰紧固定,立杆与铁板焊接牢固。
(2)垫板必须铺设放平稳,不得悬空。 3、杆件搭设
防护棚搭设顺序如下:放置垫板→纵向扫地杆→矩型钢管→纵向水平杆→桁架上、下弦杆腹杆组合→附墙件连接→剪力撑支撑→檩条→胶合板→密目网……。
4、搭设矩型管立杆的安全技术措施
(1)矩型管采用(6.5×180、5.0×100㎜),立杆纵向间距为3.6~7米,
2
立杆横向间距(跨度)为3.4~8.5米,防护棚搭设高度为3~3.5米。矩型管立杆距垫板200㎜外设置纵向扫地杆,采用电焊焊接与立杆焊牢。
(2)矩型管立杆接长应采用对接电焊连接,立杆对接电焊焊接应交错布置,两根相邻立杆的接头不准设置在同步内,同步内隔一根立杆的两相邻接头在高度方向错开的距离不准小于500㎜,各接头中心至主节点的距离不应大于步距的1/3。
(3)开始搭设矩型管里立杆时,应每隔二跨设置一根抛撑,直至附墙件按装稳定后,方向拆除。矩型管立杆距地面1.7米处设置首步附墙杆拉结,附墙杆一端与矩型管立杆采用电焊焊牢,另一端与结构墙面预埋铁板焊接牢固。
(4)当搭设附墙件构造时,应搭设完该处的立杆、纵向水平杆、剪力撑杆后,应立即设置附墙件拉结。首步附墙杆拉接设置第一步横向水平杆下部不大于300㎜立杆处,附墙杆一端采用电焊与立杆焊牢,另一端与结构预埋件电焊(满焊)焊牢,附墙杆必须垂直于结构墙面。附墙杆间距:纵向间距6米,竖向间距3.6米。
(5)立杆顶端伸出桁架高度不应小于1000㎜。 5、搭设纵向水平杆的安全技术措施
(1)纵向水平杆间距不大于1.8米,纵向水平杆设置在立杆内侧,搭设纵向水平杆时其长度不少于2跨,纵向水平杆接长应采用电焊连接,电焊接头应交错布置,两根相邻纵向水平杆的接头不准设置在同步或同跨内,不同步或不同跨两根相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500㎜,纵向水平杆采用电焊与立杆焊牢。
(2)同一步纵向水平杆必须四周交圈,用电焊焊接与内外立杆焊牢。 6、搭设桁架上、下弦杆的安全技术措施
(1)桁架上、下弦杆采用长矩型管(6.5×180),上弦杆接长采用电焊焊接方式,二杆头平接,并满焊牢固,平接口处设置在上弦杆1/3处(按图2)。
(2)下弦杆采用长矩型(6.8×180㎜),下弦杆接长也采用电焊焊接方式,二杆头平接,并满焊牢固,平接口处设置在下弦杆中处(按图2)。
3
(3)桁架腹杆夹角60度,腹杆与上、下弦杆采用电焊焊牢连接,腹杆伸出上、下弦杆不应少于100㎜,桁架上、下弦杆与立杆内外立杆采用电焊焊接牢固,上、下弦杆伸出立柱杆不少于100㎜。
7、搭设剪力撑、斜撑、附墙件安全技术措施
(1)剪力撑应随立杆、纵向水平杆、桁架等同步搭设,剪力撑采用斜杆组合搭设剪力撑,剪力撑与地面成45度夹角,剪力撑接长应采用电焊焊接方式,采用满焊焊牢,剪力撑搭设不少于4跨,不少于6米剪力撑纵向连续搭设,竖向连续到顶,剪力撑一端抵在垫板上,另一端与立杆、水平杆、桁架上、下弦杆杆端焊牢。
(2)斜撑:防护棚横向桁架两端设置斜撑,夹角60度,斜撑一端与立杆焊牢,另一端与上、下弦杆电焊焊牢,斜撑杆端伸出上弦杆及立杆,外侧长度不少于100㎜。
(3)附墙件连接:首步附墙杆拉接设置第一步横向水平杆下部不大于300㎜立杆处,附墙杆一端采用电焊焊接与立杆内外焊牢,另一端与结构预埋铁板电焊(满焊)焊牢,附墙件必须垂直结构墙面,附墙件竖向间距3.6米,水平间距6米。 (三)矩型管检查
1、必须有产品合格证书。
2、应有质量检测报告、产品准用证、生产许可证、营业执照、资质证书,矩型管材质检验应符合现行国家标准《金属拉伸试验方法》(GB/T228)的有关规定。
3、矩型管表面应平直光滑,不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道。
4、矩型管外径、壁厚、端面等偏差要符合国家要求。 5、矩型管必须除锈,涂防锈漆、黄色油漆和标识漆。
6、焊条应备生产许可证,检测报告、产品合格证、营业执照、资质证书。 7、使用旧矩型管、焊条要求进行严格检查、检测。
4
(1)旧矩型管的检查:表面锈蚀深度≦0.5㎜,锈蚀检查每年一次,检查时应在锈蚀严重的钢管中抽取三根,在每根锈蚀严重部位横向截断取样检查,当锈蚀深度超过规定值时不得使用。矩型管弯曲变形应各种杆件的端部弯曲长度≦1.5米,弯曲深度≦5㎜。
8、防护棚搭设的要求、允许偏差与检验方法,应符合表1的要求。
矩型管防护棚搭设的技术要求与允许偏差 表1
项次 项 目 技术要求 容许偏差△(mm) 示 意 图 检查方法 与工具 地 表面 坚实平整 基 排水 不积水 1 基 垫板 不晃动 观察 础 底座 不滑动 降沉 -10 最后验收垂直度偏差 H/200 立 Hmax=20m 杆 不同高度H时的允许偏2 垂 搭设中检查垂直度偏差的高度 差△(mm) 用经纬仪和直 20m 吊线和卷尺 度 H=2 ±7 H=10 ±50 H=20 ±100 步中偏差 ±20 3 间距 杆距偏差 ±50 钢板尺 排距偏差 ±20 纵向一根杆的两端 ±20 水4 平水平仪或水杆同跨内、外纵向水平平尺 高杆高差 ±10 差 5 双排防护棚横向水平杆外外伸伸长度偏差 500mm ≤50 钢板尺 5