三相四线计量装置检查分析和故障处理
模块2 经互感器的三相四线计量装置检查、分析和故障处理(ZY2400401002)
【模块描述】 本模块包含低压计量装置(经互感器的三相四线)常见故障的现场操作程序、检查内容、分析方法等。通过原因分析及案例介绍,掌握常见低压计量装置错误接线等异常现象分析、判断方法,并进行故障处理。
【正文】
经电流互感器(以下简称为TA)接入的低压三相四线计量装置一般安装在客户端,由于安装环境的多样化,此类计量装置的运行环境复杂,在安装和运行中会发生一些常见的故障,如:计量装置三相电压与电流不同相,二次电流回路短路、开路、极性反接,电压开路;互感器变比错误等,由此造成电能表故障,影响正确计量。
经电流互感器接入三相四线计量装置分为经联合接线盒接入和不经联合接线盒接入两种,其接线图分别如图ZY2400401002-1、图ZY2400401002-2所示。
kWh??123?4??567?8910UVWN....TA..负载
图ZY2400401002-1 经TA及联合接线盒接入三相四线电能表接线图
kwh????????kvarh????NUVW?TA1??TA2??TA3? 图ZY2400401002-2 经TA接入三相四线有、无功电能表联合接线图 一、作业人员、使用设备和安全措施
三相四线计量装置检查分析和故障处理
1.作业人员组成
工作班成员至少2人,其中工作负责人1人,工作班成员1人,客户相关人员等。 2.使用设备
相位伏安表、钳形电流表、相序表、万用表、秒表等。 3.安全措施
本工作属于带电作业,进行低压计量装置接线检查时应根据《电力安全工作规程》要求做好安全措施,办理工作票(作业书)。还要特别注意:
(1)现场查勘计量装置安装位置及工作环境,保持与带电部位的安全距离。谨防误碰其他带电体,威胁人身安全。如果TA安装在变压器出线侧(桩头),则必须将变压器停电,做好安全措施,再进行检查工作。
(2)使用梯子时,要检查其安全性,应有专人扶护,有防止梯子滑动措施。 (3)使用登高工具(如脚扣、踏板等)时,检查登高工具是否完好并正确使用。 (4)高处作业应戴好安全帽,系好安全带,防止高空坠落。
(5)工作所使用的工具和仪表表笔等,其金属裸露部分应做好绝缘处理,防止误碰带电体,以保证工作人员的人身安全。
(6)工作人员按规定着装,穿绝缘鞋,并站在绝缘垫上工作。
(7)当计量装置元件或回路上有过热、绝缘碳化痕迹时,要小心谨慎,防止因检查动作引起碳化点发生接地、短路事故。
二、作业项目和内容
除参照模块“低压直接接入式计量装置检查、分析和故障处理”(ZY2400401001)进行现场作业外,还应检查以下项目:
1.TA变比
(1)检查三只TA铭牌变比是否一致,若不一致,应根据TA实际变比分别计算三相计费倍率。
(2)检查TA实际变比是否与铭牌变比相符。先根据运行中TA一、二次电流大小,选择两只合适的钳型电流表,然后分别测量TA一、二次电流,将测得的一、二次电流数值之比与TA铭牌变比核对,判断是否一致。
(3)如发现TA实际变比与铭牌变比不一致,应查证TA更换时间,确认故障时间和故障期间用户负荷情况,按实际变比和已计收电量,进行电量退补。
(4)如发现TA实际变比或铭牌变比与用户档案资料不符,应初步判断不符的原因,并立即向主管部门报告,工作人员在现场守候,等待相关部门共同处理。现场如果有人为更换TA变比痕迹,应启动窃电等相关程序查证处理。
(5)当TA为穿芯式多变比时,一次导线实际穿芯匝数与铭牌不一致,会导致计量倍率差错,因此对此类TA还要检查一次导线匝数是否正确,要注意数导线穿过TA圆心的根数而不是TA外导线根数。
2.TA接线端子
检查TA一、二次接线端子以及二次回路电流、电压端子连接是否可靠,如果发现明显缺陷点,应保全现状,待按照营销管理相关程序确认,差错电量处理程序完成后,再开展计量故障处理。
3.TA与电能表电压线连接方式
检查电能表电压是否接在TA的P1侧,接触是否良好。如接在TA的P2侧,由于TA一次线圈两侧存在电位差(理论上P2侧电位低于P1侧电位),因此有可能增大电能表电压附加误差。
4.TA与电能表元件对应关系
将钳型电流表置于适当的电流档位,电流钳夹在三相四线有功电能表某一相电流输入端子引入线上,同时使用专用短接线,可靠短接TA二次侧输出端子S1、S2,当短接某一相TA二次端时,钳型电流表指示值发生明显变化(比如趋于零),说明该相TA接入该元件电流,做好标记后用同样的方法确定另外两相的对应关系。有条件时,也可采用本模块第四部分介绍的相量图法进行检查。
5.TA与电能表电流极性对应关系
对于互感器本体极性判断,可参见模块“互感器极性判断”(ZY2400601002)。这里只需
三相四线计量装置检查分析和故障处理
要检查TA与电能表电流端子极性是否一致。在电压接入正确、三相电流对称平衡前提下,可利用三相电流和为零的原理,在电能表侧将三根电流进线同时卡入钳形电流表,测量三相合成电流。若合成电流为零,电能表正转,电流无反接;若合成电流为零;电能表反转,三相电流均反接。若出现其他情况或前提条件不成立,最好采用本模块第四部分介绍的相量图法进行检查。
6.联合接线盒(电压、电流二次试验端子)
检查联合接线盒到电能表接线端连接导线是否规范(如:按黄、绿、红排列)和正确。电流极性是否正确,三相工作电压和电流是否同相。接线盒螺丝是否紧固,电流回路连片(试验连片、旋钮)位置是否正确可靠。联合接线盒规范接线图如ZY2400401002-3所示。
UUS1S2UVUWUN
图ZY2400401002-3 联合接线盒规范接线图
7.电能表各元件电压与电流同相接入
将万用表置于交流500V档位,表笔一端接在某相TA一次的电源侧,另一只表笔,分别连接三相四线有功电能表三个电压输入端子,应得到两个380V左右,一个0V,示值为零的相,表笔两侧为同相。再结合电流回路的判定,确认电能表元件是否接入同一相电压、电流。
8.电能表各元件电压与电流相位关系
用相位伏安表在电能表接线端子处测量电能表电压、电流及相位,运用接线分析方法判断接线是否正确,具体方法将在本模块第四部分详细介绍。
9.电能表接入电压相序
将相序表的三个表笔按固定次序,分别接到电能表表尾电压端,相序表正转或显示“正”,表明为正相序,反之,为逆向序。
若为逆相序,对不同电能表有不同的处理方式。对于三相四线有功电能表,能够正确计量,不属于故障。对于机电式无功电能表,会引起表计反转,由于机电式无功电能表装有止逆器,表计将停转,从而导致失去容性无功电量数据而无法计算正确的力率电费,改正的方法见模块“低压电能计量装置的安装”(ZY2400501005)。对于电子式多功能表,则会引起感性无功和容性无功象限记录错误,需要根据该表的设置进行具体分析。
10.计量装置故障处理 对于无接线盒的计量装置,发现故障后处理原则与直接接入式计量装置相同,可参照模块“低压直接接入式计量装置检查、分析和故障处理”(ZY2400401001)进行处理。
对于经接线盒接入计量装置,如需现场改正错误接线,可采用不停电方式进行接线更正,具体操作参照模块“低压电能计量装置的调换”(ZY2400502002)实施。
三、分析方法——相量图法
相量图法是指根据现场采集的计量装置有关参数绘制相量图,由有关参数固有相量关系分析计量装置实际接线情况的一种方法。先回顾一下单相电能表和三相四线电能表有关参数之间存在的相量关系。
1.单相电能表相量关系 当单相电能表接入电路,负载为电感性时,其测量元件中接入的电压与电流的关系可以