好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

10kV及以下城农网工程验评规定

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

及以下城农网工程验评规定 2009年10月

10kV

第一章 编制说明

一、为了加强城农网建设与改造工程质量管理,加强施工质量控制、质量检验、质量监督和等级评定方面工作,特编制本验评规定。

二、适用于10kV及以下城农网建设与改造工程施工质量验收及评定。

三、编制依据

1、《35kV及以下架空电力线路施工及验收规范》GB50173-1992。 2、《架空绝缘配电线路施工及验收规范》DL/T602-1996。 3、《架空配电线路设计技术规程》中“农村低压电力技术规程”,以及国家及有关部委颁发与架空电力线路工程有关其他施工及验收规范、技术规程和技术标准。

4、《35kV及以下城农网工程设计控制条件》

四、施工质量评定标准分为优良、合格和不合格三个等级。检验结果符合规范要求为合格,高于、优于规范要求为优良,达不到规范要求为不合格。

五、单位工程检查(检验)项目100%达到合格级标准,且优良级数达70%以上,则该工程评为优良工程,优良级数达不到70%则评为合格工程。

不合格项目处理及处理后质量评定

1、凡不合格工程项目在竣工验收前一经发现即自行处理者,仍按本标准规定评定。

2、凡关键项目在竣工验收中发现有不合格工程项目者,一次修

复达优良者仍可评为优良级,否则不得评为优良级。

3、凡不合格项目,经设计研究同意且业主认可,可降低要求或加固处理者仍可准予合格,但该项目不得评为优良。

4、凡经有关方面共同鉴定,确定因非施工原因造成质量缺陷,虽经施工人员努力改进仍影响评级者,则该项目可以不参加评级。

六、工程施工及验收质量检验评定工作一般由三方面人员参加并负责。

1、业主代表,包括监理工程师或业主委托运行单位代表; 2、设计单位代表; 3、施工单位代表。

七、 工程优良率为工程质量评定依据,其计算方法如下:

优良率=达到优良级检验项目数/全部检验项目数

第二章 城农网工程施工质量验评项目划分

工程编号 单位工程 1 2 3 4

分部工程 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 分检项验工批 程 1 2 1 1 工程名称 班组 架空电力线路工程 基础工程 路径复测 杆(塔)基 础及接地隐蔽工程 杆塔工程 杆塔组立及附件安装 架线工程 放紧线及交叉跨越 户外电气设备安装 台架式变压器安装 柱上开关及隔离开关安装 计量柜安装 户表改造 电缆工程 电缆线路敷设及安装 箱式变压器安装 电缆分支箱安装 变压器试验 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 验收单位 施工单位 项目部 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 公司 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 建设 (监理) 单位 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 第三章 验评记录表

工程质量等级评定表

工程名称: 工程编号: 序单元(批)工程检查项目 号 1 10kV线路杆塔组立 2 台区、熔断器、避雷器安装 3 400V线路杆塔组立 4 高压线路架设 5 低压线路架设 6 JP柜安装 7 户表(含接户、进户线)安装 合 计 质检机构 施工单位 监理单位 设计单位 建设单位 质量检验评定意见 项 数 良项数 优良率: 签 名 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 其中优备 注 杆塔数量 杆塔数量 户数 注:单位工程检查(检验)项目100%达到合格级标准,且优良级数达70%以上,则该工程评为优良工程,优良级数达不到70%则评为合格工程。