三、主机设备选型计算(按每个单元设计)

日均热水使用量计算: V =10,000L ,即10吨。 (一)、计算热水热负荷 每天的热水用水量约为10.0吨。自来水温度按全年最低15℃计算,热水出水温度为55℃,则每天的热水热负荷为:

Q = V·c ·(tr-tl )/ 860 (Kcal/ KW.h = 10000×(55-15)/ 860 = 465.11kw.h 式中:Q ——热负荷量(kw.h );V ——热水量(L ); c ——水的比热,取1kcal/(L?℃ ;

tr ——热水温度(℃); tl ——冷水(自来水)温度(℃) 四、机组选型,计算机组台数和工作时间

空气源热泵热水器选用5P 机组。在名义工况下,该机组制热量为18.0kw 。若在名义工况下工作时间为12.0小时(机组每天的工作时间一般不应大于14h ),则所需机组的数量为:N = Q /(T ·W )=465.11/(12.0×18)= 2.10 台,取

N = 2 台。 式中: N——机组数量(台) Q——热负荷量(kw.h) ; — T——名义工况下设定的机组运行时间(h) W——名义工况下机组制热量 ; (kw) 校订工作时间:Ts= Q /(N·W)= 465.11/(2×18)=12.64h ( ) ( ) 式中: Ts——名义工况下机组实际运行时间(h) Q——热负荷量(kw.h) ; — N——机组数量(台) ——名义工况下机组制热量(kw) ;W— — 结论:在名义工况下,采用 2 台 5P 型机组,每天工作 12.64 个 小时可制取 10 吨 55℃热水(温升 40 度) ; 五、冬季校核 考虑到白天与夜间的室外温差, 结合热泵制热运行的热效率

受环境温度影响 的特点,建议机组在冬季的实际工作时间设定在早 6:00~晚 10:00 的时间段, 此时间段当地的最低室外平均温度约为 0℃。查 5P 型机组性能曲线表,该机组 在环境温度 0℃时的制热量为 10kw,则 2 台 5P 热泵机组每天完成加热 10.0 吨 55℃热水的时间为: Td = Q /(N·Wd)=465.11 /(2×10)= 23.2555h 大于 14 小 时,故需要配置辅助电加热系统,电加热系统功率为 18KW,则冬季 主机启动时间为 Td = Q /(N·Wd)=465.11 /(2×10+18)= 12.23h 小于 14,故设计合理。 式中:Q ——冬季机组日制热量(kw.h),Wd——冬季机组单机小时制热量(kw) N ——机组数量(台) d——冬季时机组日运行需要时间(h) ,T 采用 2 台 5P 机组可以满足冬季时的制热需求。系统中电辅助加热配置 18KW。 六、结论 通过以上设计计算可以得出,选用 2 台 5P 热泵热水机组和辅助 18KW 电辅助加热,可满足该项目在环境温度为 0℃及以上时每天制

取 10.0 吨 55℃热水的需求(温升 40 度) 。 七、系统原理图及优势说明 系统原理图及优势说明 (一)、系统原理图 液位控制器 DN65 T2 3吨保温水箱 7吨保温水箱 DN75 DN40 DN40 T1 TFS-SKR840 M DN40 DN40 水电磁 进 阀 T3 DN40 DN65 DN65 TFS-SKR840 1 2 3 4 5 工程控制柜 1 2 3 4 5 工程控制柜 原理图与系统优势说明 1、 2、 机组配置:本工程共设计了 2 台 5P 热泵机组。 补水方式:冷水从供水管路上接入保温水箱(2 吨) ,由 2 吨水箱补 到 8 吨水箱,采用电磁阀加液位开关控制; 3、 加热控制:2 台机组分别对 2 吨保温水箱加热,当 T1 温度低于 50° C 时, 机组和循环泵启动, T1 到达 55°C 时, 当 机组和循环泵停止; 4、 定时加热:本系统也可设置定时加热,具体要求时间段根据时间情 况可以调整,如有低谷电设置在低谷电时间为佳。 5、 辅助系统:本系统采用电加热 18KW,只有环境温度低于 5°C 时启 动。 6、 管道循环:管道定时定温循环,一开就有热水。根据员工下班时间 可调节。

7、 智能控制:本系统为全自动控制,无须专人看护。 (二)、系统优势说明 1、 2、 3、 4、 5、 6、 冷热水不混合,8 吨大水箱温度永远不低于 45°C; 水箱分开承重,避免冷热水的混合; 可以将加热时间调整到低谷电时间段,更加节省运行费用费用; 主机集中加热小水箱,热的更快 膨胀阀采用热力膨胀阀,故障率

低,控制精度高; 系统用水量大时, 吨水箱始终有水, 2 主机不会因为缺水进入保护状 态; 7、 8、 9、 相对单个水箱,系统 2 水箱分开承重,减少对楼面的集中压力; 主机加热功能和其他循环功能互相独立,互不影响; 系统独有的液位和温度双控, 可满足补充道大水箱的水都是 45 度以 上的热水。