热水制备系统(双水箱系统) 热水供应系统(第二循环系

统):热水供应系统由热水循环泵和

热水配水管网和回水管网组成。水 箱内的水被加热到设定温度,由循 环热水泵经过管网送至各个配水 点。

附件:包括过滤器、单向阀、

减压阀、自动排气阀、闸阀、水嘴、 压力表、温度计、自动控制感温组 件和电动(磁)阀等。 热水供应系统 工程安装注意事项

热泵热水机组在保障安装空间和基础负荷的基础上,可安装在建筑物阳台、 屋顶、专用平台等区域的任何地方,但在选择位置时应注意以下因素: 2.1安装位置要有足够空间,便于安装、日常维护、检修以及换热通风。 2.2安装位置应尽量远离生活、工作区,以减轻或避免噪声对生活、工作造 成影响。

2.3机组置于室外时建议采取防风、防雨、防冻措施。

2.4机组安装时应注意风向,避免直接迎风,避开强风口或其它设备的排风 口。多台机组安装时应避免进出风“短路”或“串风”

2.5机组在正常运行过程中会产生冷凝水,同时排污、清洗、除垢过程中会 有大量的水排出,因此安装位置要便于排水。

空气源热泵热水机组单水箱系统指导流程图

空气源热泵热水机组双水箱系统指导流程图 热水系统设计安装要求 3.1

水系统管路材料可以选择:镀锌焊接钢管、无缝管、紫铜管、不锈钢管、 铝塑管、PP-R 管。

3.2热泵热水机组直接加热泳池或娱乐池等循环水时,要采用特殊材质的冰 水器热泵,或采用二次换热方式加热池水。

3.3热泵热水机组和蓄热水箱布局要合理,尽量减少管道长度和弯路。 3.4热泵热水机组进出水口应加装阀门和旁通管路,便于机组出现故障时隔 断检修。

3.5为防止震动的传播,连接机组的水管要加装橡胶软接头,使用软性护线 管。

3.6在机组的进出水管上和供热管网的供回水管上,应分别安装直读式温度 计和压力表,在用水水源处加装水表,以便观察和分析系统、机组的运行情况。

3.7设备、管道、阀门、仪表的安装,要符合相关安装规范,要便于检修; 管道支架要符合相应材质、型号强度要求。

3.8在水系统的凸出部位及最高位置应安装自动排气阀;水系统管路的最低 处应设置排水(排污)阀。

3.9热泵热水机组制热的生活用水,要符合《生活饮用水卫生标准》,严禁直 接使用地下水、河水、湖水等未经处理过的水源;不符合要求的水源必须安装水

处理设备。

3.10机组安装时,在进出水口合适位置分别预留系统清洗口,便于对系统定 期检查和清洗。

3.11为防止杂质进入机组发生堵塞,机组用进水管路必须安装过滤器,并定 期清洗。

3.12为保证机组水系统正常的水流量和流速,应当校核机组标配的水泵,不 能满足系统要求时,应更换水泵,多台并联时最好采用外置水泵。 3.13水系统管路应当选用优质的保温材料,保温厚度视当地环境和保温材料 的保温性能而定。

3.14机组安装完毕后,水系统必须进行清洗和水压试验。 第四章 设备电气控制系统简介 控制器功能介绍:

热泵热水机组控制器综合了系统优化、节能、方便用户使用等诸多优点设计 而成。它可以根据用户需要和实际的现场情况有选择地采用一种功能或几种功能

的控制方式,并支持二次循环泵选用变频控制,整个热水供应系统完整、节能、

人性化。该控制器主要完成对蓄热循环泵、压缩机、风机、化霜电热器、辅助电

空气源热泵应用汇总